直流24V繼電器線圈的接法分正負極嗎?
-
電機就地啟動回路正常DCS啟動的時候24V繼電器線圈不吸合后在端子上調整了下正負極的位置繼電器正常動作這是為什么呢》???求高手指教!... 電機就地啟動回路正常 DCS啟動的時候 24V繼電器線圈不吸合 后在端子上調整了下正負極的位置 繼電器正常動作 這是為什么呢》???求高手指教! 展開
全部評論(8條)
-
- gddrskcd925 2013-01-25 00:00:00
- 電源接反 。。。 電流方向相反 磁場方向相反 。。。 銜鐵運動方向相反 繼電器觸點運動方向錯誤,自然不會吸合了
-
贊(15)
回復(0)
-
- zhl仲夏 2012-07-23 00:00:00
- 常理說是不分的,不過如果接反了,歐姆龍的指示燈不亮。你這個情況,接反了觸點會有動作嗎?
-
贊(3)
回復(0)
-
- xw肖哥來了 2012-12-14 00:00:00
- 一種情況可能是繼電器的銜鐵的材質的含碳量過低,也就是說偏向成為了鋼,你知道鋼被磁類物接觸后就會有磁性,斷開后還會繼續有磁性;有可能是銜鐵被磁化了,下面的電磁鐵的電流正向時恰好與銜鐵互相排斥,電流反向時與銜鐵互相吸引。(注:這里的正向和反向是相對的。) 另一種情況可能是,在汽車電路上安裝了二極管,而二極管的作用是單向尐ｒ此反接就不能尐?/dd>
贊(15)
回復(0)
-
- ebatvkuh 2012-07-23 00:00:00
- 以前的繼電器不分正負極,現在的繼電器有一些帶發光二極管,繼電器得電時發光二極管就亮,如果接反了,繼電器會正常工作,只是發光二極管不亮而已。
-
贊(13)
回復(0)
-
- 市間基詞 2012-07-23 00:00:00
- 某些型號的直流繼電器,其直流線圈上并聯有極性的二極管通電指示燈,或并聯有極性的保護用續流二極管,如上圖兩種歐姆龍的直流二極管型號,線圈的直流電壓必須是有正負極的,否則指示燈不會亮是小事,嚴重的是外加直流電源通過續流二極管短路,繼電器不能吸和工作,還可能燒壞直流電源。
-
贊(7)
回復(0)
-
- QQ雨中漫步QQ 2017-09-09 00:00:00
- 線圈是直流電的繼電器要求接入的直流電有正負極要求,因為兩個不同的接線會使繼電器的線圈產生不同方向的吸合力,記住電磁型繼電器的銜鐵都是在一側的,另一側的死的(不動的),一般繼電器=線圈接線柱上都標有正負極、
-
贊(1)
回復(0)
-
- 認真你就輸了83 2017-09-25 00:00:00
- 直流24V繼電器的線圈的接法分正負極。 線圈是直流電的繼電器要求接入的直流電有正負極要求,因為兩個不同的接線會使繼電器的線圈產生不同方向的吸合力,記住電磁型繼電器的銜鐵都是在一側的,另一側的死的(不動的),一般繼電器線圈接線柱上都標有正負極、
-
贊(6)
回復(0)
-
- 1205870601 2018-05-19 00:00:00
- 直流24V繼電器的線圈的接法分正負極。 線圈是直流電的繼電器要求接入的直流電有正負極要求,因為兩個不同的接線會使繼電器的線圈產生不同方向的吸合力,記住電磁型繼電器的銜鐵都是在一側的,另一側的死的(不動的),一般繼電器線圈接線柱上都標有正負極。拓展資料電路中的線圈是指電感器。是指導線一根一根繞起來,導線彼此互相絕緣,而絕緣管可以是空心的,也可以包含鐵芯或磁粉芯,簡稱電感。電感又可分為固定電感和可變電感,固定電感線圈簡稱電感或線圈。用L表示,單位有亨利(H)、毫亨利(mH)、微亨利(uH),1H=10^3mH=10^6uH。
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 直流24V繼電器線圈的接法分正負極嗎?
- 電機就地啟動回路正常DCS啟動的時候24V繼電器線圈不吸合后在端子上調整了下正負極的位置繼電器正常動作這是為什么呢》???求高手指教!... 電機就地啟動回路正常 DCS啟動的時候 24V繼電器線圈不吸合 后在端子上調整了下正負極的位置 繼電器正常動作 這是為什么呢》???求高手指教! 展開
2012-07-22 03:07:34
560
8
- 直流正負極請問高人直流電分正負極嗎
2017-12-15 03:23:58
513
1
- 24V繼電器線圈功率有多大
- 我用電子電路控制24V繼電器,在用24V繼電器控制大功率的接觸器,請問一般的24V繼電器線圈的功率有多大
2011-01-04 15:14:04
883
4
- 關于歐姆龍PLC直流24V供電的電源接法
- 我的接法是+接24V正極,-||-接在地,com接地,這樣接顯示E0錯誤,說是電源電壓有問題,我想知道,我這樣接是不是錯了... 我的接法是+接24V正極,-||-接在地,com接地,這樣接顯示E0錯誤,說是電源電壓有問題,我想知道,我這樣接是不是錯了 展開
2018-02-26 13:35:57
392
2
- 一個36v的直流電源怎么接24v的直流繼電器
- 一個36v的直流電源怎么接24v的直流繼電器... 一個36v的直流電源怎么接24v的直流繼電器 展開
2016-06-10 09:33:52
1470
5
- 繼電器接法
- 求三個腳 四個叫 五個腳的繼電器接法
2017-09-04 08:43:03
348
1
- 電焊機正負極正確接法
- 電焊機正負極正確接法... 電焊機正負極正確接法 展開
2018-01-11 12:14:28
4957
3
- 請問壓力變送器接直流24v電源時正負極接反,會燒壞變送器嗎?
2015-05-28 16:31:38
1012
4
- 壓力差壓變送器分正負極嗎
2016-09-21 06:08:10
1134
1
- 直流電流表接法
2016-07-13 18:58:11
384
1
- 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法
- 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法... 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法 展開
2016-02-22 17:43:37
585
1
- 有分正負的電磁閥線圈嗎
- 直流繼電器線圈有有并聯二極管的,不能夠反接! 有人說電磁閥線圈有的也并聯了二極管,這應該是真的,就像液壓閥線圈得電后,會有個發光二極管顯示。 請問1:這種帶發光二極管的線圈是不是不能夠反接? 請問2:并聯二極管除了發光指示的作用外,還有沒... 直流繼電器線圈有有并聯二極管的,不能夠反接! 有人說電磁閥線圈有的也并聯了二極管,這應該是真的,就像液壓閥線圈得電后,會有個發光二極管顯示。 請問1:這種帶發光二極管的線圈是不是不能夠反接? 請問2:并聯二極管除了發光指示的作用外,還有沒有其他的作用? 展開
2013-08-28 20:32:24
363
1
- 調速電機線磁力線圈是直流嗎
2015-10-09 21:56:52
435
3
- 24v中間繼電器電流的大小
2017-11-23 23:51:23
1547
1
- 直流電怎么分正負極
- 怎么測... 怎么測 展開
2011-01-08 10:45:07
491
4
- 直流電焊機正負極怎么接
- 不會了... 不會了 展開
2013-07-07 06:21:22
749
6
- 24v繼電器用什么三極管
2012-09-05 10:35:17
669
7
- 24v繼電器和220V短路器有區別嗎
2016-01-13 20:28:18
487
1
- 兩個直流繼電器線圈串聯起來有什么用途,他們會同時吸合嗎?
2012-03-19 09:57:51
2263
4
- 24v電磁閥可用36v電源會燒電磁線圈嗎
2016-10-01 20:31:16
492
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論