怎樣正確安裝煙氣監測設備的取樣探頭?

  • 煙氣在線監測設備的取樣探頭安裝的具體位置應優先選擇在垂直管段和煙道負壓區域。

     測定位置應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位。對于顆粒物CEMS ,應設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于4倍煙道直徑,以及距上述部件上游方向不小于2倍煙道直徑處;對于氣態污染物CEMS ,應設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于2倍煙道直徑,以及距上述部件上游方向不小于0.5倍煙道直徑處。對矩形煙道,其當量直徑D=2AB/(A+B),式中A 、B 為邊長。

    當安裝位置不能滿足上述要求時,應盡可能選擇在氣流穩定的斷面,但安裝位置前直管段的長度必須大于安裝位置后直管段的長度。 在煙氣CEMS 監測斷面下游應預留參比方法采樣孔,采樣孔數目及采樣平臺等按GB/T16157 ? 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法?要求確定,以供參比方法測試使用。在互不影響測量的前提下,應盡可能靠近。

     

    為了便于顆粒物和流速參比方法的校驗和比對監測,煙氣CEMS 不宜安裝在煙道內煙氣流速小于5m/s的位置。每臺固定污染源排放設備應安裝一套煙氣CEMS 。

     

     若一個固定污染源排氣先通過多個煙道后進入該固定污染源的總排氣管時,應盡可能將煙氣CEMS 安裝在該固定污染源的總排氣管上,但要便于用參比方法校驗顆粒物CEMS 和煙氣流速CMS 。不得只在其中的一個煙道上安裝一套煙氣CEMS ,將測定值的倍數作為整個源的排放結果,但允許在每個煙道上安裝相同的煙氣CEMS ,測定值匯總后作為該源的排放結果。

     

    火電廠濕法脫硫裝置后未安裝煙氣GGH (氣-氣換熱器)的煙道內,由于水份的干擾,顆粒物CEMS 無法準確測定其濃度,顆粒物CEMS 可安裝在脫硫裝置前的管段中


     固定污染源煙氣凈化設備設置有旁路煙道時,應在旁路煙道內安裝煙氣流量連續計量裝置。

     

     當煙氣CEMS 安裝在矩形煙道時,若煙道截面的高度大于4米,則不宜在煙道頂層開設參比方法采樣孔;若煙道截面的寬度大于4米,則應在煙道兩側開設參比方法采樣孔,并設置多層采樣平臺。 現山東新澤儀器有限公司的CEMS 取樣點設在直排煙囪的1/3處,并有旋梯以及保護欄桿,符合相關規范。


參與評論

全部評論(0條)

熱門問答

怎樣正確安裝煙氣監測設備的取樣探頭?

煙氣在線監測設備的取樣探頭安裝的具體位置應優先選擇在垂直管段和煙道負壓區域。

2020-08-24 16:48:45 764 0
煙氣監測設備安裝位置分析

氣態污染物CEMS煙氣在線監測系統的安裝位置;

1、位于氣態污染物混合均勻的位置,該處測得的氣態污染物的濃度和排放率能代表固定污染源的排放。

2、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于清潔光學鏡頭、檢查和調整光路準值、檢測儀器性能和更換部件等。

3、安裝位置應設置在距最近的控制裝置,產生污染物和污染物的濃度或排放率可能發生變化部位下游不小于2倍煙道或管道直徑。

4、離煙氣排口或控制裝置上游不小于半倍煙道或管道直徑。

流速連續測量系統的安裝位置

1、安裝位置不得影響顆粒物和氣態污染物CEMS煙氣在線監測系統的測定

2、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于檢測儀器性能和更換部件等。

3、測定位置應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于4倍直徑,和局上述部件上游方向不小于2倍直徑處,當安裝位置不能滿足要求時,應盡可能選擇氣流穩定的斷面,但安裝位置前直管段的長度必須大于安裝位置后管段的長度。

三、對幾種不同現場情況監測點選擇的說明按照CEMS煙氣在線監測系統規范的說明,安裝CEMS煙氣在線監測系統是安裝在垂直管段上即安裝在煙囪上,必須滿足現場有6倍煙囪或煙道當量直徑的直管段,根據已經安裝過在線監測設備的經驗,我們在考慮安裝位置的時候不只是考慮煙氣流暢穩定的因素,還必須要考慮安裝和日常維護的方便性。另外考慮的一個因素是盡量減少投資。

1、:監測點選擇安裝在煙囪上的現場

1、有電梯或旋轉梯可上到平臺處。

2、低處的平臺或將要搭建的平臺能容易上去(不能是靠煙囪本身的直爬梯上去的)。

3、低處的平臺離煙道入口的距離要滿足一定的距離--4倍煙囪的直徑。滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在煙囪上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

2、:監測點選擇安裝在煙道上的現場

1、選擇安裝在引風機之后的主煙道1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。2)煙道直管段的長度要滿足有6倍以上煙道當量直徑,并且不能變徑。3)有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之后的主煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

3、選擇安裝在引風機之前的主煙道

1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。

2)引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。

3)引風機之前煙道的直管段長度滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。

4)有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之前的煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

4、選擇安裝在引風機前后的主煙道,

1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。

2)引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。

3)引風機之前2條支煙道的直管段長度均滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。

4)有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之前和之后的煙道上,即煙氣取樣探頭安裝在引風機之后的主煙道上,煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝引風機之前2條支煙道上,如圖中圓點位置處。


2021-04-01 11:19:58 585 0
煙氣在線監測設備安裝位置的選擇

對幾種不同現場情況監測點選擇的說明按照CEMS煙氣在線監測系統國家規范的說明,安裝CEMS煙氣在線監測系統是安裝在垂直管段上即安裝在煙囪上,必須滿足現場有6倍煙囪或煙道當量直徑的直管段,根據已經安裝過在線監測設備的經驗,我們在考慮安裝位置的時候不只是考慮煙氣流暢穩定的因素,還必須要考慮安裝和日常維護的方便性。另外考慮的一個因素是盡量減少投資。

、監測點選擇安裝在煙囪上的現場

1、有電梯或旋轉梯可上到平臺處。

2、低處的平臺或將要搭建的平臺能容易上去(JD不能是靠煙囪本身的直爬梯上去的)。

3、低處的平臺離煙道入口的距離要滿足一定的距離

4倍煙囪的直徑。滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在煙囪上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

、監測點選擇安裝在煙道上的現場

1、選擇安裝在引風機之后的主煙道。           1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。      2)煙道直管段的長度要滿足有6倍以上煙道當量直徑,并且不能變徑。         3)有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之后的主煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

、選擇安裝在引風機之前的主煙道

1、不能滿足安裝在煙囪上的條件。

2、引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。

3、引風機之前煙道的直管段長度滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。

4、有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之前的煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。

、選擇安裝在引風機前后的主煙道,

1、不能滿足安裝在煙囪上的條件。

2、引風機之后主煙道的直管段的長度不滿足有6倍以上煙道的當量直徑。

3、引風機之前2條支煙道的直管段長度均滿足6倍以上煙道的當量直徑,并且不變徑。

4、有扶梯等能直接到達煙道測點處。

滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之前和之后的煙道上,即煙氣取樣探頭安裝在引風機之后的主煙道上,煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝引風機之前2條支煙道上,如圖中圓點位置處。


2021-01-21 16:01:43 610 0
煙氣水冷取樣槍
 
2016-04-30 17:25:50 608 1
BCNX煙氣在線監測設備簡介

BCNX-CEMS01

煙氣在線監測系統

簡介:

北京博成諾信科技發展有限公司煙氣排放連續監測系統由顆粒物測量子系統、氣態污染物測量子系統、煙氣參數測量子系統、數據采集與分析子系統組成。通過直接測量分析(顆粒物)和抽取采樣方式(氣態污染物) ,測定煙氣中污染物濃度,同時測定煙氣溫度、煙氣壓力、煙流速、煙氣含氧量、排放量;顯示各監測參數的報表。

 

系統組成:

1.顆粒物測量子系統:

煙塵測定儀:測定煙塵含量。包括: 01 主機、探頭02 信號輸出: 4-20mA

 

2、氣態污染物測量子系統:

(1)氣體分析儀。具有校準功能。校準時間及周期根據現場情況確定

(2) 取樣探頭。具有自加熱及溫控功能

(3)溫控伴熱取樣管線,取樣管材質為聚四氟乙烯

(4)預處理系統包括:制冷器、排水泵、防腐取樣泵、精密過濾器、電磁閥等

 

3.、煙氣參數測量子系統:

(1) 溫度、壓力、流速等在線監測儀器

 

4.系統控制、數據采集及數據處理系統:

(1)數據采集與處理系統硬件

(2)煙氣排放連續監測系統軟件

 

特點:

(1)準確度高:采用紫外光譜分析技術,水分的影響小,精度和靈敏度高

(2)方便實用:顯示存儲與預處理單元集成于-體。安裝簡單, 操作方便

(3)穩定性強:關鍵器件均選用世界-流產品, 保證了整個設備的穩定性


2021-03-01 10:52:33 516 0
怎樣正確安裝質量流量計
2015-05-05 21:31:19 474 2
如何正確選擇CEMS煙氣在線監測的安裝位置
 
2016-11-13 05:05:13 767 1
煙氣在線監測設備安裝點的選擇

為配合國家大氣污染物綜合排放標準的實施,對總量控制項目顆粒物、二氧化硫實施排放總量監測,監控個排污企業達標排放,國家環??偩忠蟾魅济号盼燮髽I(yè)必須安裝煙氣在線連續監測系統。各需要安裝在線監測的企業在當初建設時并沒有考慮到或預留安裝在線監測的位置,勢必給現在的安裝在線監測設備造成困難,目前突出的困難是CEMS煙氣在線監測系統的測點位置的選擇,以下就針對目前這個比較突出的問題做簡要的介紹。
一、為什么要對CEMS煙氣在線監測系統的監測位置進行選擇
     主要原因是煙塵和流速的測量需要一個穩定的流場,不穩定的流場中的旋流和渦流會使煙塵的分布不均勻,會使流速劇烈的變化。因為常用測煙塵的方法是一個線測量或一段線測量,即用測量一條線或一段線的數據來反映整個測量斷面的數值;常用測流速的方法是一個點的測量,即用測量一個點的數據來反映整個測量斷面的數值。所以要是CEMS煙氣在線監測系統所測量的數據要有代表性,反映或接近于真實值,就必須選擇一個煙氣流場比較穩定的斷面。
二、國家標準對CEMS煙氣在線監測系統監測位置的規定
顆粒物CEMS煙氣在線監測系統的安裝位置
1、顆粒物CEMS煙氣在線監測系統應安裝在能反映顆粒物狀況的有代表性的位置上,優先安裝在垂直管段
2、位于所有顆粒物控制設備的下游,且監測位置處不漏風
3、光學原理的顆粒物CEMS煙氣在線監測系統所在測定位置沒有水滴和水霧,且不受光線的影響
4、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于清潔光學鏡頭、檢查和調整光路準值、檢測儀器性能和更換部件等。
5、測定位置應避開煙道彎頭和斷面急劇變化的部位,設置在距彎頭、閥門、變徑管下游方向不小于4倍直徑,和局上述部件上游方向不小于2倍直徑處,當安裝位置不能滿足要求時,應盡可能選擇氣流穩定的斷面,但安裝位置前直管段的長度必須大于安裝位置后管段的長度。
氣態污染物CEMS煙氣在線監測系統的安裝位置;
1、位于氣態污染物混合均勻的位置,該處測得的氣態污染物的濃度和排放率能代表固定污染源的排放。
2、便于日常維護,安裝位置易于接近,有足夠的空間,便于清潔光學鏡頭、檢查和調整光路準值、檢測儀器性能和更換部件等。
3、安裝位置應設置在距近的控制裝置,產生污染物和污染物的濃度或排放率可能發生變化部位下游不小于2倍煙道或管道直徑。
三、對幾種不同現場情況監測點選擇的說明
     按照CEMS煙氣在線監測系統國家規范的說明,安裝CEMS煙氣在線監測系統是安裝在垂直管段上即安裝在煙囪上,必須滿足現場有6倍煙囪或煙道當量直徑的直管段,根據已經安裝過在線監測設備的經驗,我們在考慮安裝位置的時候不只是考慮煙氣流暢穩定的因素,還必須要考慮安裝和日常維護的方便性。另外考慮的一個因素是盡量減少投資。
監測點選擇安裝在煙囪上的現場
監測點選擇安裝在煙道上的現場
1、選擇安裝在引風機之后的主煙道
1)不能滿足安裝在煙囪上的條件。
2)煙道直管段的長度要滿足有6倍以上煙道當量直徑,并且不能變徑。
3)有扶梯等能直接到達煙道測點處。
      滿足以上條件CEMS煙氣在線監測系統監測點位置可安裝在引風機之后的主煙道上,即煙氣取樣探頭、煙塵測試儀和煙氣參數測試儀選擇安裝在圖中圓點位置處。
 
選擇安裝在引風機之前的主煙道
選擇安裝在引風機前后的主煙道
綜上所述,選擇CEMS煙氣在線監測系統的監測點的原則可遵從如下原則
要盡量選擇滿足國家標準規定的點位
盡量用少的儀器達到測量要求
要盡量選擇能反映真實值的點位
盡量選擇適合于安裝和運行維護方便的點位
要盡量選擇滿足設備本身要求的點位 

2021-02-01 14:09:56 421 0
SINZEN煙氣在線監測設備新款升級

TK-1000型 

一、產品概述

  煙氣在線監測設備運用抽取冷凝采樣、后散射煙塵濃度測量、皮托管煙氣流速測量及計算機網絡通訊技術,實現了固定污染源污染物排放濃度和排放總量的在線連續監測。同時又針對國內煤種較雜、煤質變化大、污染物排放濃度高、煙氣濕度大的狀況從技術上進行了改進。并按照國家標準設計定型,提供專業的中文操作平臺及中文報表功能、多組模擬量及開關量輸入輸出接口,可實現現場總線的連接以及多種通訊方法的選用,使系統運行方便靈活。

   煙氣在線監測設備(CEMS)是功能齊全,整體水平較高的固定污染源在線監測系統。主要由以下幾個子系統組成:

   1、固態顆粒物連續監測子系統,采用激光后散射單點監測。

   2、氣態污染物連續監測子系統多組分氣體分析儀(SO2、NOX、CO、CO2、HCL、HF、NH3)

   3、煙氣含氧量、煙氣流量、壓力、溫度,濕度等煙氣參數連續監測子系統

   4、數據處理與遠程通訊系統

二、技術說明

抽取冷凝法CEMS能夠測量SO2、NOx、O2、溫度、壓力、流速、粉塵、濕度;

SO2、NOx采用紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術或紅外線NDIR分析技術;

O2采用電化學氧電池;

濕度采用高溫電容法;

溫度、壓力、流速分別采用熱敏電阻(PT100)、壓力傳感器和皮托管微壓差法;

粉塵采用激光后散射法;

紫外差分吸收光譜(DOAS)分析技術除了能夠測量SO2和NOx外,還能夠分析NH3、Cl2、H2S、O3等氣體;

與抽取熱濕法CEMS相比,本系統具有結構簡單、可靠性高、響應速度快、維護方便等優點;

與原位法相比,分析儀具有支持在線校準、測量值波動小、可靠性高、設備維護簡單等優點;

本分析儀整機結構緊湊,方便運輸和安裝。

系統運行數據采集率≥90%,系統提供的檢測數據資料可用率≥90%,并具有查閱歷史數據功能。

輸出單位:對所檢測煙氣的各種參數,系統除在就地分析儀器面板上顯示外還均以4~20mA標準模擬量信號輸出。氣態污染物濃度單位使用mg/Nm3,流量計測出流速信號應折算成體積流量Nm3/s輸出,溫度單位為℃。

系統能夠真正實現無人職守運行,系統具有自診斷功能及主要部件故障報警功能,包括:測量元件/檢測探頭的失效、超出量程、采樣流量不足、反吹壓力低、采樣頭溫度低、采樣管線溫度低、預處理系統故障、分析儀器故障等。

三、技術參數

項目

測量原理

指標

顆粒物

更多詳情....

激光背向散射法

測量范圍

Z小0-200mg/m3,0-10g/m3

準確度

≤50mg/m3時,誤差≤±15mg/m3.

零點漂移

≤±2.0%F.S.

量程漂移

≤±2.0%F.S.

氣態污染物

(SO2、NOX)

更多詳情....

NDIR紅外線原理/紫外差分光譜吸收法

測量范圍

0-5000mg/m3(可根據需求定制)

零點漂移

≤±2.0%F.S.

量程漂移

≤±2.0%F.S.

響應時間

≤100S.

線性誤差

≤±5.0%.

重復性誤差

≤±2.0%.

煙氣含氧量

更多詳情....

電化學/氧化鋯法

測量范圍

0-25%

線性誤差

≤±5.0%.

零點漂移

≤±1.0%F.S.

量程漂移

≤±1.0%F.S.

相對準確度

≤±5.0%.

響應時間

≤100S.

重復性誤差

±2%

流速

更多詳情....

S型皮托管法

測量范圍

0-40m/s

精密度

≤5.0%.

相對誤差

>10m/s時,相對誤差≤±10%;

<10m/s時,相對誤差≤±12%。

溫度

更多詳情....

熱電阻法

測量范圍

0-500℃

示值偏差

≤±3℃

壓力

更多詳情....

壓差傳感器

測量范圍

-3000~+3000Pa

準確度

±2.5%F.S


四、產品特點

  維護方便,操作簡單;

  氣體室具有微伴熱功能,減少透鏡清洗周期;

  系統結構簡單,集成度高;

  在引流泵的作用下,煙氣經探頭、伴熱管線后直接進入氣體室,測量SO2和NOx濃度,再進入氧化鋯/濕度/引流泵模塊后,直接排出,系統  構造簡單,集成度高,維護方便;

  核心器件和算法全部自主研發;

  核心器件包括光源、光譜儀、氣體室、濕度模塊、粉塵儀等全部自主研發;

  DOAS算法自主研發,系統具有較強的市場競爭力。

五、主要功能

監測項目:煙塵(顆粒物)濃度、SO2的(標準、濕基、干基和折算)濃度、煙氣流速、煙氣溫度、煙氣濕度、煙氣含氧量等多項相關參數及統計排放率、排放總量等。

顯示功能:全中文圖形界面,可顯示參數列表、實時曲線圖、歷史曲線圖、歷史數據、報警畫面、報表等。

打印功能:定時打印和人工打印(包括畫面、曲線、參數及報表)。

報警功能:超限報警、事故報警。

歷史數據:完善的歷史數據存儲及顯示功能,數據存儲Z小間隔可達1秒,存儲量可達數年。

數據傳輸:系統的數據可通過局域網與其它計算機共享,也可以通過GPRS進行遠程數據傳輸。

可擴展性:擴展性強,可根據政策和法規的改變隨時增加新的內容。

通訊接口:RS232/RS422/RS485

SINZEN煙氣在線監測設備新款升級

hz

2020-04-21 13:36:01 443 0
煙氣在線監測設備有哪些測量方法

煙氣在線監測設備中煙塵儀的測量方法主要有對穿式測量法、微電荷測量法、光散射法、抽取式測量法等。

 

對穿式測量法用一個激光二極管(測量距離可達15米)作為發射端的光源,光線通過煙道發射到安裝在煙道對面的反射器上,并經反射器反射后在次穿過煙道回到接收器,發射出的光源強度與反射回的光強度之間存在衰減,而這種衰減與粉塵濃度的高低存在一定的函數關系,通過這種函數關系計算得到粉塵濃度。

 

優點:在當前粉塵測量中,技術較為成熟可靠,在測量直徑小的環境中使用時,測量穩定,隨負荷變化明顯。

 

缺點:對側安裝,對光要求高,在震動大的環境中使用時,測量穩定性差,特別是對于大尺寸煙道,一點點的對光偏差,將會導致粉塵數據的突變。當煙氣中濕度大時,特別是測量濕煙氣時,煙氣中的水滴將對測量產生影響。維護量大,定期對污染鏡片進行擦拭,并定期進行對光檢查。

 

微電荷測量法當煙氣流經插入煙道的探桿時,由于粉塵顆粒對探桿的撞擊及摩擦作用,導致電荷的傳遞,會產生微電流,通過專用的微電荷測量儀器將電流信號轉換為粉塵濃度信號。電路信號越強,粉塵濃度越大。

 

優點:維護量小,拆卸容易,檢查方便。單側安裝,便于維護。

 

缺點:不適于靜電除塵器后粉塵測量。煙氣流速過低時對測量穩定性有影響。煙氣中濕度過大時,對測量產生影響。

 

光散射法發射光源將發射至含有粉塵的煙道中,粉塵在光照射下回產生散射光,這種散射光的強度與煙道中粉塵的含量成正比,粉塵濃度高時,散射光強度大,反之亦然。

 

優點:此方法對振動要求較低,使用范圍較廣。單側安裝,便于維護。測量精度高,為當前主流粉塵儀。

 

缺點:定期檢查光源鏡片的干凈程度。煙氣中濕度過大時,對測量有影響。

 

抽取式測量法基于光散射法測量原理,不同之處在于,首先將煙氣通過管道抽取至加熱室進行加熱,出去煙塵中的水分,處理后的粉塵經過測量室進行測量分析,避免了煙氣中水滴對粉塵的影響,此測量方法多用于濕煙氣的測量。

 

優點:粉塵不受煙氣濕度影響,排除了煙氣濕度對粉塵測量的影響。煙氣經過加熱管道后,變的相對平穩,測量穩定性好。

 

缺點:定期檢查取樣管的堵塞情況及腐蝕情況?,F(xiàn)場安裝空間要求較其他測量方式大?,F(xiàn)場人員在維護過程中,應注意靜電對激光光源的損壞。


2020-09-27 16:02:48 546 0
怎樣正確選擇渦街流量計的安裝位置?
 
2012-04-19 02:37:55 378 2
怎樣的取樣閥用怎樣的微生物取樣方法
 
2016-08-03 05:50:16 525 1
太陽能熱水器水位水溫探頭怎樣安裝
是從保溫桶的底部的孔插入還是從側上方的孔插入,或者說水溫水位探頭從下邊的孔安裝是一種規格,從側上方的孔安裝是另一種規格呢。... 是從保溫桶的底部的孔插入還是從側上方的孔插入,或者說水溫水位探頭從下邊的孔安裝是一種規格,從側上方的孔安裝是另一種規格呢。 展開
2011-03-24 01:35:58 743 5
煙氣取樣伴熱管線 套什么定額
 
2018-03-14 21:13:33 369 1
河北省內做煙氣在線監測設備有幾家?

TK-1000型 河北省內做煙氣在線監測設備有幾家?

一、產品概述

打印功能:定時打印和人工打?。òó嬅?、曲線、參數及報表)。

2020-04-21 13:24:49 576 0
怎樣正確的安裝,維護和保養調節閥
 
2017-05-23 12:54:57 370 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題