- 你用的是什么型號的,是超聲波的還是靜壓式的,用的什么牌子的?
-
贊(6)
回復(0)
-
- aroxiaomi 2017-09-23 03:33:29
- 這種問題較常見,但是可能性也較多; 1、解決方法:加大阻尼時間。(無論是差壓的、壓力的、超聲波雷達的) 2、解決方法:找到實際波動的造成原因,針對性解決; 3、造成的原因: A\信號傳輸線路有干擾,特別是有變頻設備的在附近的時候 ,一定會有規律性的波動;將信號線屏蔽層有效的接地是解決的途徑。 B\超聲波、雷達物位計探頭表面凝結水會導致波動。 C\容器內的液位實際上就是在波動。
-
贊(18)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 液位計波動大怎么回事
2013-03-09 06:40:06
431
2
- 705導波雷達液位計波動大如何處理
2018-11-17 07:17:23
374
0
- 西門子 電容式液位計 lc300 老是波動比較大 怎么回事
2010-04-06 14:13:35
480
1
- 新氣相色譜柱使用時基線波動大是怎么回事
- 聚乙二醇2萬的柱子使用溫度150
2010-05-04 22:11:26
438
2
- 質量流量計波動大什么原因
- 一會顯示正值一會顯示負值
2010-04-19 13:30:33
948
3
- 雷達液位計只測距離如何設置?距離波動大如何設置?
2015-04-20 15:16:23
321
1
- 雷達液位計測量波動液位會不會出現測量值波動?
- 那雷達液位計測量波動液位會不會出現測量值波動問題?
2015-05-25 20:46:49
590
1
- 數據采集儀采集到的溫度數據波動大是怎么回事
- 使用的是pt100磁吸附式溫度傳感器測量機床主軸溫度,加了溫度變送器輸出0-10v的電壓信號后接入數據采集儀,然而數據采集儀采集到的溫度信息波動太大,但是關掉機床電動機時,溫度則比... 使用的是pt100磁吸附式溫度傳感器測量機床主軸溫度,加了溫度變送器輸出0-10v的電壓信號后接入數據采集儀,然而數據采集儀采集到的溫度信息波動太大,但是關掉機床電動機時,溫度則比較穩定,求助,機床工作過程中怎樣才能使得測得的溫度更加平穩。。。 展開
2018-12-04 19:18:28
353
0
- e+h超聲波液位計 總是波動 怎么回事
2014-06-29 15:29:33
568
1
- 液位傳感器波動大的原因?
- 剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa,電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經... 剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa, 電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經過大約5小時,現在在90-190MM波動,誰能告訴我可能的原因以及如何檢驗傳感器的好壞?(電話詢問過加臭泵廠家,他說加臭泵設施對傳感器的影響很少,應該是傳感器問題) 你說的外界干擾有哪些情況?hyailzy。 之前壞的一個使用過一段時間,現在更換的是同一型號,罐內介質是四氫噻吩,揮發、腐蝕性。有加臭泵不停工作,但廠家說對液位的波動幅度少,不會影響到讀數。 罐是密閉的,但傳感器是裝在外面管道上的。 至于泵是不可以停的,泵作用于從罐接出來的2跟細管上,一次才加0.25毫升的量,應該對液位影響不大。原來傳感器正常過一段時間,已壞。新換裝的是剛從廠家郵件過來的,應該廠家出廠時已經標定過了才對。我現在懷疑是傳感器參數標定的問題,至于我們自己如何標定,還望指點。 對于“信號線的屏蔽層單端接地”已經試過了,沒變化。 展開
2010-12-05 02:54:57
1289
4
- 路由器出現網絡波動是怎么回事?
2018-11-20 14:59:50
242
0
- e+h電磁流量計波動大怎么處理
2012-02-16 14:41:44
367
1
- 電磁調速電機轉速波動大原因
- 電磁調速電機轉速波動大是什么原因造成的,怎么樣可以讓波動小一點。哪位朋友知道,煩請賜教!謝謝!... 電磁調速電機轉速波動大是什么原因造成的,怎么樣可以讓波動小一點。哪位朋友知道,煩請賜教!謝謝! 展開
2013-10-19 04:43:25
538
2
- Z近WiFi測速波動大
- 我經常測試WiFi網速,所有設備都下了不同測速軟件 一直都很平穩,但Z近網速測試數據波動很大(測試指針不停抖動)測速圖原來基本是直線mb或小鋸齒狀mb,現在是大鋸齒狀(從mb到kb上下波動) WiFi網速明顯慢了,有時候快,非常不穩定。以前不是這樣的(一個月... 我經常測試WiFi網速,所有設備都下了不同測速軟件 一直都很平穩,但Z近網速測試數據波動很大(測試指針不停抖動)測速圖原來基本是直線mb或小鋸齒狀mb,現在是大鋸齒狀(從mb到kb上下波動) WiFi網速明顯慢了,有時候快,非常不穩定。以前不是這樣的(一個月前提速),是Z近幾天開始的,一直也沒好轉 連線測速正常滿速,WiFi測速不穩定。主要我的設備都要用WiFi。是路由器問題嗎? 昨天5G網還可以,今天5G網也不行了。 展開
2017-05-28 00:47:44
548
1
- 雷達液位計測量波動液位會不會不準確
- 雷達液位計測量波動液位會不會不準確,比如說液位在不停的跳變,或者因為液位波動導致此時測得的液位值并非真實值,和真實值有偏差等等現象的發生,如有Z好說明如何解決
2015-05-23 07:06:07
518
1
- 壓力變送器測量值波動較大是怎么回事
2017-02-03 07:10:57
436
1
- 智能差壓變送器數值波動大什原因
2016-08-07 05:18:51
712
1
- 調節閥手動控制流量波動大怎么處理。
- 里面是介質是煙酸,有時候給0.1個閥位波動量達到好幾噸。泵的出口壓力的9公斤。... 里面是介質是煙酸,有時候給0.1個閥位波動量達到好幾噸。泵的出口壓力的9公斤。 展開
2012-10-09 00:33:15
308
1
- 熱電偶測溫時產生波動大怎么辦
- R型鉑銠熱電偶在爐子里測溫,電腦上曲線顯示波動大,致使功率曲線波動也大,是怎么回事,是PLC的問題還是熱電偶問題,還是爐子內熱場的問題,
2010-10-12 00:09:01
741
4
- 一體式液位計顯示負值怎么回事
- 一體式液位計顯示負值怎么回事... 一體式液位計顯示負值怎么回事 展開
2018-11-15 04:23:26
1427
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論