液位傳感器波動大的原因?
-
剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa,電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經... 剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa, 電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經過大約5小時,現在在90-190MM波動,誰能告訴我可能的原因以及如何檢驗傳感器的好壞?(電話詢問過加臭泵廠家,他說加臭泵設施對傳感器的影響很少,應該是傳感器問題) 你說的外界干擾有哪些情況?hyailzy。 之前壞的一個使用過一段時間,現在更換的是同一型號,罐內介質是四氫噻吩,揮發、腐蝕性。有加臭泵不停工作,但廠家說對液位的波動幅度少,不會影響到讀數。 罐是密閉的,但傳感器是裝在外面管道上的。 至于泵是不可以停的,泵作用于從罐接出來的2跟細管上,一次才加0.25毫升的量,應該對液位影響不大。原來傳感器正常過一段時間,已壞。新換裝的是剛從廠家郵件過來的,應該廠家出廠時已經標定過了才對。我現在懷疑是傳感器參數標定的問題,至于我們自己如何標定,還望指點。 對于“信號線的屏蔽層單端接地”已經試過了,沒變化。 展開
全部評論(4條)
-
- 李馨雨vs 2010-12-06 00:00:00
- 懷疑有地電位差 地電位差較高 穿透了浪涌
-
贊(8)
回復(0)
-
- Russian4j 2010-12-07 00:00:00
- 咋發到物理學里面了,請管理人員轉移到 工程技術分類。 未查到該型號具體的技術描述,從型號上看,根據該公司的產品型號分類,像是壓力-差壓變送器 我對zncj17的 回答比較贊賞!看樣子他起碼具有一定現場經驗。我首想到的也是停泵看變化。 一些細節還需要你具體描述,例如容器是密閉的還是敞口的 傳感器如何安裝的。等等。。。 -----補充- 關于你問題的補充,如果介質是揮發性的,容器就應該是密閉的。那么你的液位傳感器如果是裝在容器里面,而不是管道上的話就應該是 差壓變送器 而不是壓力變送器。 你的讀數波動有點過大,如果原來的傳感器顯示基本還可以,只是換了新的以后出的狀況,我認為Z有可能的就是你們沒有對這個液位傳感器進行設定?。。?! 包括阻尼系數,和變送器的基礎設定。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 吳鈺潔啊 2010-12-06 00:00:00
- 其實你那種液位計就是感壓式的,根據傳感原件的感壓大小來換算成液位的高低的,我建議你在一個壓力穩定的容器里對這個液位計進行標定,液位計里面應該有一個很小的旋鈕是調零的,如果出現問題,要不就是環境,要不就是傳感原件,環境有介質環境,就是說壓力不穩定,水波動之類的,還有的就是干擾,你這種情況我覺得應該是外界干擾引起,可以添加抗干擾器或是鐵氧體磁環!
-
贊(20)
回復(0)
-
- 奈何橋_002 2010-12-07 00:00:00
- 請用以下方法確認: 1.保證液位計的膜片沒有被腐蝕壞; 2.罐的密封不能太嚴,要有呼吸口,保證泵抽水的時候,罐體內不形成負壓,我判斷這個因素大; 3.以上確認完,考慮變頻、高壓設備的干擾,這個只需把信號線的屏蔽層單端接地就行了; 4.停掉泵,觀察液位是否波動,如果波動,就不是泵的原因。 補充: 自己標定也很簡單,當然必須能拆下來,或者把里面的液體改為水,水的比重為1.0,液位高度就對應的mmH2O的壓力數,液位高度你可以用直尺測量一下。
-
贊(14)
回復(0)
熱門問答
- 液位傳感器波動大的原因?
- 剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa,電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經... 剛在加臭泵上安裝了一個液位傳感器,沈陽半島的BPS358,壓力0-10KPa, 電流4-20MA,安裝之后液位波動很大,并且液位呈下降趨勢,現場實際液位260MM,剛裝上時液位在210--560MM波動,經過大約5小時,現在在90-190MM波動,誰能告訴我可能的原因以及如何檢驗傳感器的好壞?(電話詢問過加臭泵廠家,他說加臭泵設施對傳感器的影響很少,應該是傳感器問題) 你說的外界干擾有哪些情況?hyailzy。- 電磁調速電機轉速波動大原因
- 電磁調速電機轉速波動大是什么原因造成的,怎么樣可以讓波動小一點。哪位朋友知道,煩請賜教!謝謝!... 電磁調速電機轉速波動大是什么原因造成的,怎么樣可以讓波動小一點。哪位朋友知道,煩請賜教!謝謝! 展開
- abb電磁流量計顯示的波動大是什么原因
- 智能差壓變送器數值波動大什原因
- 管道男密度計計數率波動大是什么原因
- GX液相色譜中,壓力波動大是什么原因
- 渦街流量計波動的原因是什么
- 液位計波動大怎么回事
- 質量流量計波動大什么原因
- 一會顯示正值一會顯示負值
- 余氯檢測儀波動較大是什么原因?
余氯檢測儀波動較大是什么原因?
- 差壓變送器周期性波動可能引起的原因
- e+h電磁流量計波動大怎么處理
- Z近WiFi測速波動大
- 我經常測試WiFi網速,所有設備都下了不同測速軟件 一直都很平穩,但Z近網速測試數據波動很大(測試指針不停抖動)測速圖原來基本是直線mb或小鋸齒狀mb,現在是大鋸齒狀(從mb到kb上下波動) WiFi網速明顯慢了,有時候快,非常不穩定。以前不是這樣的(一個月... 我經常測試WiFi網速,所有設備都下了不同測速軟件 一直都很平穩,但Z近網速測試數據波動很大(測試指針不停抖動)測速圖原來基本是直線mb或小鋸齒狀mb,現在是大鋸齒狀(從mb到kb上下波動) WiFi網速明顯慢了,有時候快,非常不穩定。以前不是這樣的(一個月前提速),是Z近幾天開始的,一直也沒好轉 連線測速正常滿速,WiFi測速不穩定。主要我的設備都要用WiFi。是路由器問題嗎? 昨天5G網還可以,今天5G網也不行了。 展開
- 電磁流量計顯原因示波動很大有哪些原因
- 液位傳感器顯示相反是什么原因
- plc接收現場溫度變送器的信號波動大
- 投入式液位傳感器 投入式液位傳感器有哪些?要大的
- 調節閥手動控制流量波動大怎么處理。
- 里面是介質是煙酸,有時候給0.1個閥位波動量達到好幾噸。泵的出口壓力的9公斤。... 里面是介質是煙酸,有時候給0.1個閥位波動量達到好幾噸。泵的出口壓力的9公斤。 展開
- 熱電偶測溫時產生波動大怎么辦
- R型鉑銠熱電偶在爐子里測溫,電腦上曲線顯示波動大,致使功率曲線波動也大,是怎么回事,是PLC的問題還是熱電偶問題,還是爐子內熱場的問題,
- 一體式振動變送器數值波動是什么原因