MDB-10T稱重傳感器如何接線

訛乾曲下吶 2011-01-29 02:16:35 374  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(4條)

  • 一束陽光映傾城 2011-01-30 00:00:00
    這是很么品牌的?稱重傳感器沒有什么復雜的接線吶,,,頂多加個接線盒,然后進二次表或者像西門子的稱重傳感器可以進到類似PLC的稱重模塊(U,CS,F(xiàn)TA等)里,對照一下操作手冊,應該不難的,兄弟!

    贊(18)

    回復(0)

    評論

  • 48pW9 2011-02-09 00:00:00
    不含屏蔽線是幾根線?若是4根那么 接線方法如下: 電源正:紅,電源負:黑 信號正:綠,信號負:白

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • rnfpyy 2011-02-05 00:00:00
    稱重傳感器一般出線:紅色為激勱電源+ 黑色為激勱電源— 綠色為輸出信號+ 白色為輸出信號— 激勱電源為DC5 相對于DC10時輸出信號要小一倍。如果是同一表,稱10KG時 DC10V顯示10KG,那么DC5V 就會顯示5KG 。 估計是你接線輸出了。

    贊(9)

    回復(0)

    評論

  • 何66011 2016-09-27 06:58:55
    稱重傳感器一般出線:紅色為激勱電源+ 黑色為激勱電源— 綠色為輸出信號+ 白色為輸出信號—激勱電源為DC5 相對于DC10時輸出信號要小一倍。如果是同一表,稱10KG時 DC10V顯示10KG,那么DC5V 就會顯示5KG 。 1、稱重傳感器實際上是一種將質量信號轉變為可測量的電信號輸出的裝置。用傳感器應先要考慮傳感器所處的實際工作環境,這點對正確選用稱重傳感器至關重要,它關系到傳感器能否正常工作以及它的安全和使用壽命,乃至整個衡器的可靠性和安全性。 2、在稱重傳感器主要技術指標的基本概念和評價方法上,新舊國標有質的差異。主要有S型、懸臂型、輪輻式、板環式、膜盒式、橋式、柱筒式等幾種樣式。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

MDB-10T稱重傳感器如何接線
 
2011-01-29 02:16:35 374 4
SP4MC3MR 10KG稱重傳感器如何接線
四線接法是怎樣的
2018-11-15 04:23:53 423 0
稱重傳感器接線方式
 
2017-09-23 22:59:06 618 1
稱重傳感器接線方式
你好,我有臺華科XK3199顯示器,現在和地秤連接線接頭不會接,求高人指點,紅色+E白色-E黃色+S綠色-S現在和顯示器不會接,
2018-04-29 18:00:02 463 1
稱重傳感器的接線方法
 
2018-11-26 19:19:30 262 0
flintec 稱重傳感器怎么接線
 
2016-11-25 05:02:14 512 1
1-z6fd1稱重傳感器怎么接線
 
2016-09-23 01:40:27 437 1
四線稱重顯示器和四線稱重傳感器如何接線
 
2013-01-23 19:58:51 456 3
四線稱重顯示器和四線稱重傳感器如何接線?
 
2018-11-27 11:51:18 398 0
四線制的稱重傳感器接線
電源輸入 紅+、黑—;信號輸出 綠+、白—;信號端的白—通常是接地嗎?也就是和黑—接在一起嗎?
2012-07-25 18:45:18 449 3
稱重傳感器load cell怎樣接線
 
2015-03-11 00:50:11 496 2
三線制稱重傳感器怎么接線?
接線端子說明:
2012-12-17 20:58:45 658 5
托利多稱重傳感器slb415什么接線
 
2018-12-04 11:14:50 387 0
梅特勒托利多稱重傳感器接線方式
 
2016-02-24 07:05:46 1636 1
請教稱重傳感器的接線原理
 
2017-02-12 14:05:58 484 1
稱重傳感器接線顏色 ,紅黑藍白怎么接線
 
2014-12-17 18:31:08 1024 1
PLC稱重模塊和稱重傳感器的接線
如題目,稱重傳感器可以直接和PLC的稱重模塊或則是AD模塊接線嗎,就是可以不要稱重儀嗎,我想稱重傳感器輸出的應該是一個模擬量,那AD模塊恰好可以吧模擬量轉變為數字量,稱重模塊應該和模擬量模塊一樣吧
2017-12-14 23:33:25 659 1
梅特勒托利多稱重傳感器tsc接線說明書
 
2018-11-28 08:55:55 521 0
我手里有一個稱重傳感器,接線式紅綠黃白,請問怎么接線
標簽上寫著 XDVN 15.0KG 13451000A ROHS JDAFS613
2014-03-25 03:25:26 382 5