我手里有一個稱重傳感器,接線式紅綠黃白,請問怎么接線
-
標簽上寫著 XDVN 15.0KG 13451000A ROHS JDAFS613
全部評論(5條)
-
- 650起床 2014-03-26 00:00:00
- 綠+白-是信號線不會壞的隨便接幾次不就知道了。
-
贊(20)
回復(0)
-
- rnfpyy 2014-05-23 00:00:00
- 你好,尊敬的用戶, 非本公司傳感器產品的型號,請與供應商確認。 謝謝! 如仍有疑問,歡迎向企業知道提問。
-
贊(3)
回復(0)
-
- 清紅的家 2014-03-26 00:00:00
- 傳感器有4線和6線的,正常都是電源正負,信號輸出正負。先把你傳感器的紅綠黃白線的電源正負,信號正負找出來,把你要連的儀器上對應電源,信號找到,接上就好了。有照片Z好能附帶下,傳感器的實物圖,或者說明書
-
贊(3)
回復(0)
-
- D8觀光團04 2016-08-08 00:00:00
- 自信地告訴你,所有4條線傳感器,始終離不開下面幾種接線方式:PNP、NPN和Relay(其中又分常開和常閉兩種),怎樣分出其所屬方式,一般紅色為+VCC,藍(沒藍就是黑)為0V, 一般黑(沒藍為0剛為綠或灰)為OUT(到負載端),小心輸出線接錯0V時,有可能燒壞傳器輸出端!白色一般為常閉或備用線; 一般先接電源兩線,再測量當傳感器產生感應時輸出端對0V端電壓變化,然后對+VCC電壓變化,如果這兩種方式都沒反應,很可能它是繼電器輸出的,那么先測輸出端對白線的電壓(以防之前意外錯測或燒表),沒電壓變化那么測電阻,多數可測出繼電器常開常閉特性,如果仍沒法測出,則可斷定它憶損壞!
-
贊(2)
回復(0)
-
- 京心婉兒 2014-03-27 00:00:00
- Z好有說明書,按說明書上激勵(EXC)接儀表10V或者5V激勵電壓,SIG接信號輸出,分清楚正負,就可以了 如果說明書丟了就測電阻,一般輸入阻抗Z大,輸出阻抗次之,橋阻Z小 比方說紅黃之間電阻380,綠白之間350, 紅綠,紅白,黃綠,黃白280,,290(兩兩相等或者完全相等) 從以上規律知道紅黃是輸入阻抗,接激勵電壓,紅正黃負(常規紅為正) 綠白接信號,先施加下壓力,輸出正值說明接對了,輸出負值將信號線反過來接下就可以了(給傳感器施加壓力輸出信號為MV信號,15KG傳感器滿量程輸出一般是10MV左右,或者20MV左右,根據激勵電壓、靈敏度的不同而不同)
-
贊(16)
回復(0)
熱門問答
- 我手里有一個稱重傳感器,接線式紅綠黃白,請問怎么接線
- 標簽上寫著 XDVN 15.0KG 13451000A ROHS JDAFS613
2014-03-25 03:25:26
380
5
- 一個稱有三個pst稱重傳感器怎么接線
- 一個傳感器五根線的,怎么共接一個稱重顯示儀,能并接一塊嗎
2013-09-20 10:30:44
388
2
- flintec 稱重傳感器怎么接線
2016-11-25 05:02:14
512
1
- 1-z6fd1稱重傳感器怎么接線
2016-09-23 01:40:27
437
1
- 手里有個fuji的時間繼電器,請教怎么接線的,我有接線圖
- 按圖上的是否是這意思:14 58是常閉,34 56是常開,繼電器27通電并到達指定時間后34 56接通,這樣理解正確嗎? 問題2:假如設置的時間為1s,但是27通電時間分別是0.5s ,5s(即不到指定時間和超過指定時間),繼電器是怎樣的狀態?
2017-09-12 10:21:38
1006
1
- 三線制稱重傳感器怎么接線?
- 接線端子說明:
2012-12-17 20:58:45
658
5
- 稱重傳感器接線方式
2017-09-23 22:59:06
618
1
- 稱重傳感器接線方式
- 你好,我有臺華科XK3199顯示器,現在和地秤連接線接頭不會接,求高人指點,紅色+E白色-E黃色+S綠色-S現在和顯示器不會接,
2018-04-29 18:00:02
463
1
- 稱重傳感器接線顏色 ,紅黑藍白怎么接線
2014-12-17 18:31:08
1024
1
- 稱重傳感器的接線方法
2018-11-26 19:19:30
262
0
- MDB-10T稱重傳感器如何接線
2011-01-29 02:16:35
374
4
- 橋式整流怎么接線
2015-09-27 22:04:16
466
2
- 請問~溫度傳感器(熱電偶)怎么接線?
- 溫度傳感器模塊上有A、B、C三個端子(已連接溫度探頭)還有正負兩個端子??刂乒裆嫌兴膫€端子:24V電壓、T信號端子、0V電壓、COM端子。請問怎么把溫度傳感器和控制柜連接起來。... 溫度傳感器模塊上有A、B、C三個端子(已連接溫度探頭)還有正負兩個端子。 控制柜上有四個端子:24V電壓、T信號端子、0V電壓、COM端子。 請問怎么把溫度傳感器和控制柜連接起來。 展開
2010-07-31 00:28:43
648
3
- 四線制的稱重傳感器接線
- 電源輸入 紅+、黑—;信號輸出 綠+、白—;信號端的白—通常是接地嗎?也就是和黑—接在一起嗎?
2012-07-25 18:45:18
449
3
- 稱重傳感器load cell怎樣接線
2015-03-11 00:50:11
496
2
- 托利多稱重傳感器slb415什么接線
2018-12-04 11:14:50
387
0
- SP4MC3MR 10KG稱重傳感器如何接線
- 四線接法是怎樣的
2018-11-15 04:23:53
423
0
- 梅特勒托利多稱重傳感器接線方式
2016-02-24 07:05:46
1636
1
- 請教稱重傳感器的接線原理
2017-02-12 14:05:58
484
1
- db1s650透射式光電傳感器怎么接線
2016-10-05 02:00:14
444
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論