全部評論(4條)
-
- 驕傲的90后 2011-11-01 00:00:00
- 通訊用的嗎?RS485,RS232,.要的話郵箱告訴我給你發個
-
贊(12)
回復(0)
-
- lifeup伊利 2011-11-01 00:00:00
- 說明書里面有圖紙的 照著圖紙來就OK了
-
贊(3)
回復(0)
-
- as18813840409 2011-11-01 00:00:00
- 連線什么意思?。靠刂凭€還是主線路? 控制線的話看你需要什么功能,然后根據說明書上的接線圖接,再設定相關的參數 主線路就是RST進線,UVW出線 還有就是你用的什么變頻器440還是70?問題可以說詳細點嗎
-
贊(9)
回復(0)
-
- lmmbuty 2017-09-04 21:28:05
- 變頻器的電壓輸出兩顆線,是0---10V還有一顆是電壓調節的,電位器也有三個接線端子,是5千歐的,有兩顆線的阻值一直是5千歐,不受電位器調節,那么0--10V分別接在電阻的這兩顆線上,另一顆線接在調節端子上。 變頻調速器是把工頻電源(50Hz或60Hz)變換成各種頻率的交流電源,以實現電機的變速運行的設備,其中控制電路完成對主電路的控制,整流電路將交流電變換成直流電,直流中間電路對整流電路的輸出進行平滑濾波,逆變電路將直流電再逆成交流電。
-
贊(13)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 西門子變頻器連接線怎么做
2011-10-31 02:47:07
429
4
- 西門子變頻器技術電話
2018-12-05 21:09:43
429
0
- 西門子6sl32101pe211ul0是什么變頻器
2017-07-16 13:55:58
370
1
- 西門子變頻器報F0003
2012-05-15 14:06:47
363
3
- 西門子變頻器有什么優點?
2016-06-17 10:07:24
523
1
- 西門子變頻器過電壓如何處理.
2012-05-27 09:08:08
518
3
- 西門子變頻器故障代碼G900
- 西門子變頻器故障代碼G900
2018-11-14 16:21:50
413
0
- 西門子變頻器說明書哪里下載
2012-06-21 02:41:42
397
6
- 西門子440變頻器A0501報警
- 工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是... 工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是時轉時不轉,本人不是專業的電氣人員,按照西門子的說明書變頻器里設置了幾個參數,,現在只要動榴上送電就出現變頻器運行的信號,但是現場電機和變頻器并沒有運行,那位高手支支招 展開
2011-12-15 16:48:39
514
3
- 西門子觸摸屏與S7200之間的連接線怎么制作,
- 現在有西門子200的鏈接電纜... 現在有西門子200的鏈接電纜 展開
2011-08-01 09:49:35
602
3
- 西門子變頻器F0012故障如何處理
2018-06-20 17:10:47
408
1
- 西門子6se70變頻器報f053什么意思
2018-02-11 03:13:54
2456
2
- 西門子變頻器F0022什么故障原因?
2017-09-23 11:42:45
786
1
- proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線怎么焊???
- proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線怎么焊或者焊線的電路圖???或者proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線電路圖,我想做個proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連... proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線怎么焊或者焊線的電路圖???或者proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線電路圖,我想做個proface觸摸屏與西門子s7-200PLC連接的連接線。誰能幫幫我解決這個問題??????????? 展開
2018-12-01 18:47:37
445
0
- nb觸摸屏與西門子plc9針接頭連接線怎么接
2018-11-24 06:43:19
267
0
- 如何使用觸摸屏連接線實現西門子PLC與PC連接
2017-05-22 04:45:16
467
1
- 如何使用觸摸屏連接線實現西門子PLC與PC連接
2011-01-01 14:23:37
648
2
- 西門子420變頻器如何讓電機反轉
- 電機如何讓他反轉 !現在正轉可以了 但是反轉 給他了 高電平 他不反轉 只有 正轉反轉同時給他一個高電平 才會反轉 證明線路沒有問題 請問在 變頻器如何設置
2010-04-07 11:28:28
649
6
- 西門子變頻器上為什么標兩種功率
2012-03-03 06:20:27
330