西門子440變頻器A0501報警
-
工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是... 工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是時轉時不轉,本人不是專業的電氣人員,按照西門子的說明書變頻器里設置了幾個參數,,現在只要動力柜上送電就出現變頻器運行的信號,但是現場電機和變頻器并沒有運行,那位高手支支招 展開
全部評論(3條)
-
- wang97107859 2011-12-16 00:00:00
- A0501是過電流,你把負載去掉,之讓電機自己轉看看,在看看是不是有接的地的地方,負載過重,一轉快就過流
-
贊(5)
回復(0)
-
- 張子娟0 2011-12-20 00:00:00
- 查查 變頻器的頻率設定沒有給出來
-
贊(6)
回復(0)
-
- 天地永存go 2017-11-24 22:29:33
- A0501是過電流的報警,電流偏高,檢查r0027參數看檢測的電機電流是多少安培,如果大于電機的額度電流多,測量一下電機的阻值和對地,如果沒有問題,一般就是機械方面的問題如軸承不好,卡死啊什么的引起的。
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 西門子440變頻器A0501報警
- 工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是... 工程上用了西門子的440的變頻器,功率是1.5kW的,開始的運行還是可以的,但是這段時間開起來的時候經常出現A0501的報警,并且無法在高頻率下運行,一般不能高于10HZ,運行時間長后就出現A0505的報警,但是現場的電機是在轉,只是偶爾會一卡,一卡的現象,就是時轉時不轉,本人不是專業的電氣人員,按照西門子的說明書變頻器里設置了幾個參數,,現在只要動力柜上送電就出現變頻器運行的信號,但是現場電機和變頻器并沒有運行,那位高手支支招 展開
2011-12-15 16:48:39
514
3
- 西門子MM420的變頻器報警A0501是什么原因?如何解決?謝謝!
2013-05-26 15:33:14
446
2
- 西門子440變頻器如何查看歷史故障記錄
- 西門子440變頻器如何查看歷史故障記錄?大神們幫幫小弟。謝謝~
2012-04-20 00:26:40
1288
5
- 西門子430變頻器出現A0501是什么意思,怎么解決
2013-08-26 12:27:46
977
2
- 西門子440變頻器怎么在面板上監控(查看)電機電流?
2012-02-16 23:35:34
1853
3
- 西門子440變頻器現場手動電位器與遠程自動dcs怎么切換
2013-12-09 12:17:30
1261
3
- 變頻器報警0c3
- 富士變頻器報警0c3,請問該如何解決?謝謝。
2013-11-13 03:11:26
516
3
- 西門子變頻器無報警信息,但是在運行中停止,是什么原因?
- 變頻器是用來控制主軸轉速的,在加工過程中主軸上升 停止切削, 工作臺停止,主軸停止,更換變頻器后OK, 機床是用PLC控制的.
2011-10-31 02:24:42
494
4
- 三菱變頻器報警問題
- 設備上有個三菱變頻器,過幾天就會出現PS報警(顯示P5),不能復位只能斷電。不知道有沒有知道的大俠幫下小弟的忙,謝謝。 我控制方式是外部模擬量控制,應該不是接線問題(設備正常動作只是隔段時間出現PS報警) 小弟剛注冊的號沒有懸賞金,還請高手不吝賜教... 設備上有個三菱變頻器,過幾天就會出現PS報警(顯示P5),不能復位只能斷電。不知道有沒有知道的大俠幫下小弟的忙,謝謝。 我控制方式是外部模擬量控制,應該不是接線問題(設備正常動作只是隔段時間出現PS報警) 小弟剛注冊的號沒有懸賞金,還請高手不吝賜教,謝謝 展開
2011-05-06 08:45:06
906
3
- 西門子變頻器技術電話
2018-12-05 21:09:43
429
0
- 西門子變頻器連接線怎么做
2011-10-31 02:47:07
431
4
- 西門子6sl32101pe211ul0是什么變頻器
2017-07-16 13:55:58
372
1
- 西門子變頻器報F0003
2012-05-15 14:06:47
365
3
- 西門子壓力變送器報警 error 什么意思
2014-09-21 15:34:17
634
3
- 丹佛斯變頻器13報警故障
2010-05-21 07:03:26
675
2
- 松下變頻器報警OC什么意思
2011-11-03 05:25:05
501
5
- 艾默生變頻器ph.p報警什么意思
2016-07-13 23:01:30
434
1
- 西門子變頻器有什么優點?
2016-06-17 10:07:24
525
1
- 西門子變頻器過電壓如何處理.
2012-05-27 09:08:08
518
3