配電箱接地電阻測量時,能否一端接接地牌,一端接箱體,在讀數

庸螀粋蠀稉師a 2011-07-04 14:28:25 303  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • wd王2008 2011-07-05 00:00:00
    可以。 配電箱的接地電阻就是接地排的回路電阻,這區別于大樓的接地極的接地電阻。 接地類型不同,其測量要求也不同。 1、獨立的防雷保護接地電阻應小于等于10歐; 2、獨立的安全保護接地電阻應小于等于4歐; 3、獨立的交流工作接地電阻應小于等于4歐; 4、獨立的直流工作接地電阻應小于等于4歐; 5、防靜電接地電阻一般要求小于等于100歐。 配電箱的接地排屬于安全保護接地,安全保護接地就是將電氣設備不帶電的金屬部分與接地體之間作良好的金屬連接。因此,測量時,可以一端接殼體,一端接地排。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

熱門問答

配電箱接地電阻測量時,能否一端接接地牌,一端接箱體,在讀數
 
2011-07-04 14:28:25 303 1
怎么測量配電箱的接地電阻
怎么測量配電箱的接地電阻
2017-01-05 18:01:36 1045 2
光纖端接常見的方法有哪些
 
2017-05-01 08:22:46 575 2
如何檢查接地線符合要求:用萬用表測量,一端接地線,另一端接哪?
 
2012-11-25 10:51:49 422 3
在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法
在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法... 在直流24v電源端接一個穩壓在5v電壓怎么接法 展開
2016-02-22 17:43:37 585 1
ec一8接地電阻測試測試儀怎樣測量
 
2016-06-17 04:29:27 509 2
桿塔接地電阻測量時拆接地引下線要求
 
2018-12-02 14:55:01 286 0
搖表測量鐵塔接地電阻時,應用幾根接地引線,
 
2016-11-10 15:29:38 349 1
測量接地電阻時是否需要與設備接地體分開再測量?
 
2018-05-11 17:03:31 658 1
能否用歐姆表測一表頭內阻?又能否測一電源內阻?
 
2014-04-29 11:07:23 322 1
在不斷開變壓器上的接地為前提,如何測進戶端配電箱接地排的接地電阻
 
2017-08-03 22:07:55 496 1
功率表使用時如將同名端接反會有什么結果
 
2017-06-25 12:03:27 532 1
同軸電纜的屏蔽線一定要接地嗎
用來連接無線路由器和天線 屏蔽線不接地會怎樣?
2014-08-21 03:29:13 752 3
unl一t怎么測接地避雷
 
2017-10-12 17:17:44 514 1
為什么計量油品時一定要測量溫度
 
2014-12-21 10:42:23 594 2
電纜安裝 bnc 連接器 插頭,夾子 端接,rg58a電纜插頭怎么安裝
 
2015-03-30 04:17:21 479 1
SMC復合材料配電箱及配電柜箱體有何特點
 
2016-12-01 00:15:29 423 1
多一DY4102接地電阻測試儀的使用說明?
 
2011-11-08 02:00:36 378 3
LDBE一125L一M2X102一130在電磁流量計中表示什么意思
 
2016-07-26 18:28:36 355 1
鉗型接地電阻測量儀怎么測量門窗接地
鉗型接地電阻測量儀怎么測量門窗接地
2017-09-14 04:08:12 644 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題