- direct606 2017-10-13 06:34:43
- 接地電阻測試儀是指埋入地下的接地體電阻和土壤散流電阻,通常采用型接地電阻測量儀(或稱接地電阻搖表)進行測量。型測量儀其外形與普通絕緣搖表差不多,也就按習慣稱為接地電阻搖表。型搖表的外形結構隨型號的不同稍有變化,但使用方法基本相同。型接地電阻測量儀隨表附帶接地探測棒兩支、導線三根。使用方法和測量步驟如下: (a)接地電阻測試儀(b)連接線(c)測量接地棒 1、拆開接地干線與接地體的連接點,或拆開接地干線上所有接地支線的連接點。 2、將兩根接地棒分別插入地面400mm深,一根離接地體40m遠,另一根離接地體20m遠。 3、把搖表置于接地體近旁平整的地方,然后進行接線。 (1)用一根連接線連接表上接線樁E和接地裝置的接地體E′。 (2)用一根連接線連接表上接線樁C和離接地體40m遠的的接地棒C′。 (3)用一根連接線連接表上接線樁P和離接地體20m遠的接地棒P′。 4、根據被測接地體的接地電阻要求,調節好粗調旋鈕(上有三檔可調范圍)。 5、以約120轉/分鐘的速度均勻地搖動搖表。當表針偏轉時,隨即調節微調撥盤,直至表針居中為止。以微調撥盤調定后的讀數,去乘以粗調定位倍數,即是被測接地體的接地電阻。例如微調讀數為0.6,粗調的電阻定位倍數是10,則被測的接地電阻是6Ω。 6、為了保證所測接地電阻值的可靠,應改變方位重新進行復測。取幾次測得值的平均值作為接地體的接地電阻。 5表面介紹編輯 表面電阻測試儀測量阻抗溫度和濕度?!皾穸群蜏囟葧绊懽杩?,所以必須測量” 測量表面阻抗10 -10 歐姆/□,測量電阻10 -10 歐姆 •相對濕度: 10%-90%RH •溫度: 32。F-100。F( 0℃-37.8℃) •高精度-全量程范圍內 •包含電極: --2個5磅重,2.5英寸RTT、RTG盤形電極 --2個3英寸平行表面阻抗測試電極 •液晶數碼顯示 •可充電電池 •可測量桌墊、地板涂料層、漆面、腕帶、工作服、鞋(鞋套)、袋子和容器 6操作手冊編輯 測量前,首先確保待測表面干凈無污染。 表面阻抗 1 、平行探頭阻抗測量法(Parallel Probe ResistivityMethod) 平行探頭阻抗測量法是符合EOS/ESD-S11.11-1993標準的測量方法,這是一種快速的測量平面均勻材料電阻值的方法。這種方法也適合于多層材料的測量,但是在阻抗值報告中必須注明測量時的溫度和濕度條件。 A 、將表放在待測量的物體表面。 B、將開關調到所需的電壓位置(10伏或100伏) C、以大約5磅的壓力持續按下測量按鈕,此時LCD屏旲示出測量的表面阻抗,溫度和相對濕度值,整個測量過程大約為十五秒種。 •表面阻抗單位為歐姆/□ •溫度單位為攝式 •相對濕度單位為百分比 在每次測量中,按下測量按鈕后,測試儀將連續顯示修整測量值,松開按鈕后約四十五秒內,顯示的是Z后一個測量值。 2 、同心環探頭阻抗測量法(Concentric Ring Probe Resistivitymethod)(同心環探頭為選購件) 將連線插頭插入表的兩個 3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與同心環探頭 (選購件)相聯。將探頭放在待測試物體表面后,按下按鈕約15秒鐘后,在液晶顯示屏上將顯示出正確的溫度和相對濕度,正確的表面阻抗值為液晶顯示屏上的讀數乘以 10,單位為歐姆/□。 例如: 晶屏上顯示為3.5×10 4 歐姆/□;實際阻抗值為3.5×10 5 歐姆/□。 二、表面電阻測量(點對點) (Surface ResistanceMeasurement (RTT)) 這個測量方法是符合EOS/ESD-S4.1測量要求來測量獨立于接地的兩點之間的電阻,用這個測量方法得出的測量結果與被測物體的處理、兩個5磅探頭之間的距離等因素有關,因此,應選擇正確的測量規程,每次在同樣要求的測量條件下進行測試。 A 、將連線插頭插入表的兩個3.5毫米插孔,并將香蕉插頭與兩個5磅重探頭相聯。 B、按照測量規程將兩個探頭放置在待測物體表面。 C、選擇所需的電壓值(10伏或100伏) D、按下開關直到顯示出所選的電壓值(10伏或100伏),繼續按著開關直至所測電阻(單位為歐 姆),相對濕度和溫度顯示在液晶顯示屏上。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- unl一t怎么測接地避雷
- unl一t怎么用
- 避雷接地阻值測試,這個搖表怎么用?
- 幕墻避雷帶對地電阻怎么測
- 接地電阻測量儀怎么測接地?
- 電梯門鎖接地怎么測
- 測試接地電流怎么測?
- 測試接地電流怎么測?
- 鉗形接地電阻測試儀能不能測避雷
- 鉗式接地電阻測試儀怎么測鐵塔接地
- EJR一2008數字接地比阻測試儀怎么使用
- 電火花檢測儀怎么接地
電火花檢測儀怎么接地
電火花檢測儀(EDM Tester)是用于檢測電火花放電(EDM)過程中的電流信號,并進行分析的重要儀器。在使用電火花檢測儀時,接地工作尤為關鍵,因為良好的接地可以有效避免電氣干擾和保障設備安全。本篇文章將詳細介紹如何正確接地電火花檢測儀,確保設備的穩定運行與測量精度,以滿足工業生產和科研領域對設備的高標準要求。
在電火花檢測儀的使用中,接地不僅關系到儀器的功能發揮,還直接影響到操作人員的安全。電火花檢測儀的接地方法通常包括設備接地、系統接地和工作環境的接地。設備接地是保證儀器穩定性的重要一環。接地的方式一般采用直接接地或通過接地電纜與電力系統的地線相連。在安裝電火花檢測儀時,必須確保接地電阻值符合國家標準,通常要求接地電阻值不超過4Ω。
系統接地設計應根據電火花檢測儀的工作原理來進行優化。例如,電源線和信號線的接地要分開處理,避免信號干擾。信號接地要盡可能遠離電源接地,以減少由于電源噪聲造成的測量誤差。在接地布線時,避免多點接地或不規則的接地方式,這可能導致接地回路電流對儀器產生不必要的干擾。
工作環境的接地同樣不容忽視。在實驗室或者生產車間等環境中,必須確保地面或金屬設施與地線連接良好,避免設備因環境接地不當而發生故障。定期對接地系統進行檢查與維護,以應對長期使用后接地系統可能出現的磨損或腐蝕問題。
通過科學合理的接地,不僅能夠提升電火花檢測儀的性能,還能延長儀器的使用壽命。電火花檢測儀的接地工作是確保其測量準確性和安全性的重要基礎,必須嚴格按照相關技術規范進行操作。