全部評論(3條)
-
- direct606 2011-06-28 00:00:00
- 一樣。短路試驗主要是測銅損和鐵損,因為短路試驗時電流額定,在變壓器兩端測功率都一樣。
-
贊(3)
回復(0)
-
- tz5vy7 2011-06-28 00:00:00
- 變壓器短路試驗標準要求低壓側短路在高壓側加額定電流,不在低壓側做,所以你還是按標準做比較好
-
贊(1)
回復(0)
-
- 人性本賤丶 2011-06-28 00:00:00
- 短路試驗是將變壓器的一側短路,另一側施加電壓達至額定電流,根據變壓器的原理可知,這時變壓器的另一側也是額定電流,通常情況下,施加的電壓是額定電壓的百分之幾,所以變壓器的鐵芯損耗可以忽略不計,這時的輸入功率就等于變壓器的負載損耗,因此無論從哪一側進行,結果是相同的。
-
贊(18)
回復(0)
熱門問答
- 短路試驗在低壓側做和在高壓側做功率表讀數是否一樣為什么
2011-06-27 02:52:57
829
3
- 為什么高壓側裝了電度表,低壓側還要裝電度表有什么區別
2011-03-04 07:56:49
354
3
- 在不拉開低壓側、高壓側斷路器的時候,主變中壓側的斷路器能直接拉開么
2012-01-14 03:28:06
344
2
- 電流互感器一次側p2進,二次側s1接功率表進端。怎么改變二次側接線
2018-03-26 22:14:45
449
1
- 在發電機交流耐壓試驗時,為什么要在高壓側測量電壓?
2013-05-30 20:53:31
516
1
- 1151電容式壓力變送器測量鍋爐水位時高壓及低壓側怎么連接
- 1151電容式壓力變送器測量鍋爐水位時高壓及低壓側怎么連接... 1151電容式壓力變送器測量鍋爐水位時高壓及低壓側怎么連接 展開
2010-09-04 00:29:42
429
1
- 變壓器空載短路試驗為什么要用低功率因數功率表
- 如題。謝謝
2008-06-09 23:25:46
617
3
- 側振動為什么是速度傳感器?
側振動為什么是速度傳感器?
2021-06-07 14:22:11
380
0
- 機械設計 在側邊上安裝支架
- 如圖所示。右邊是一個鈑金小盒子,用的是2mm的鋼。想在左側做一個圖右邊所示的支架,圖中我只是做了一個示意。想要拐個彎延伸到下方。這個支架長的部分大概在700mm左右。我想問的是,這個支架如何設計能夠看起來穩固一些,關鍵是支架的結構形狀,以及如何與這... 如圖所示。右邊是一個鈑金小盒子,用的是2mm的鋼。想在左側做一個圖右邊所示的支架,圖中我只是做了一個示意。想要拐個彎延伸到下方。這個支架長的部分大概在700mm左右。我想問的是,這個支架如何設計能夠看起來穩固一些,關鍵是支架的結構形狀,以及如何與這個小盒子相連接?如果可以的話Z好做個三維圖截圖給我即可。小盒子的尺寸長寬高大概是500*140*670mm。高分懸賞 展開
2018-11-14 18:44:52
416
0
- 脊柱側彎到底是凸側拉力大還是凹側肌肉力量小
2016-02-18 07:03:35
350
1
- 為什么輸出側可以用兩表法測量三相電功率,輸入側卻不能?
2013-10-04 09:08:05
324
1
- 如何判斷孔板流量計正壓側及負壓側
2014-09-13 04:06:23
1430
2
- 接地電阻儀測量前應做開路和短路試驗
- 接地電阻儀測量前應做開路和短路試驗
2017-12-15 19:15:16
1597
1
- 100KVA低壓側配多大斷路器才能保證不把變壓器燒掉?
- 100KVA變壓器 過去使用的是正泰的DZ20Y-100/3300 100A ,現在問題出來了,變壓器低壓側因斷路空開沒跳燒壞.請問需要配什么樣的斷路器才能保護變壓器?
2010-05-26 03:06:38
644
3
- 流量調節閥若設置在吸入管側行嗎?為什么?
2018-05-08 03:47:01
487
1
- 接地電阻測試儀在屋頂如何側門窗
2016-11-01 18:09:22
270
1
- 是否有高壓濾波器和低壓濾波器
- 公司用來局放的線路中有兩個濾波器,一個是在開關柜出線后串聯一個濾波器,一個是高壓變壓器(750KV)出線并聯一個濾波器,同事說前者是低壓濾波器,用來過濾電源(380V)里的干擾,不然到了后面的調壓器和變壓器會放大很多倍,后者是高壓濾波器,用來再次過濾... 公司用來局放的線路中有兩個濾波器,一個是在開關柜出線后串聯一個濾波器,一個是高壓變壓器(750KV)出線并聯一個濾波器,同事說前者是低壓濾波器,用來過濾電源(380V)里的干擾,不然到了后面的調壓器和變壓器會放大很多倍,后者是高壓濾波器,用來再次過濾干擾,后面接的是耦合電容和試品。 展開
2011-10-16 05:47:34
476
2
- 功率表讀數
- 若給出一個電路,電路中有一個功率表,那么功率表的讀數是誰的功率呢?
2008-11-16 00:56:18
623
2
- 在組態軟件上做啟動按鈕和在觸摸屏有什么不同
2010-04-27 21:12:29
386
1
- 汽車側滑試驗臺
- 汽車側滑試驗臺他的功用及使用方法有哪些?謝謝各位了... 汽車側滑試驗臺他的功用及使用方法有哪些? 謝謝各位了 展開
2017-06-14 13:53:23
572
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論