全部評論(3條)
-
- njinhf 2012-01-08 00:00:00
- 一臺50千瓦的水泵,額定電流:9左右 啟動電流:額定電流(9)*(4-7)倍
-
贊(7)
回復(0)
-
- d408977990 2012-01-08 00:00:00
- 如果是直接啟動 啟動電流約是額定電流的3倍左右 約280A 運行電流Z多是90A 這是運行中的經驗值
-
贊(5)
回復(0)
-
- 資格55 2017-11-24 23:04:42
- 50KW的水泵按滿載電流計算的話,用公式: Ⅰe=Pe/Ue/√3/cosφ/η 額定電壓380V,功率因數cosφ取0.86,效率η取0.9則額定電流是: 50000W/380V/1.732/0.86/0.9 ≈ 98A 50KW電機直接啟動的啟動電流大于額定電流的5倍(電動機功率越大,直接起動的起動電流倍數越大),按5倍?。?98A×5=490A,且大于490A。 運行電流一般情況下不會到額定值,通常是額定電流的80%~90%,取85%得: 98A×85%=83A
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- 計算水泵電流
- 計算一臺50千瓦的水泵,啟動與運行電流
2012-01-07 20:44:21
561
3
- 變頻器輸入電流計算
- 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定... 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定能否用這個數字計算變頻器輸入電流 展開
2009-09-11 22:18:40
370
2
- 電解池電流的計算
- 某電解池,如果在1s內共有5×10^18個二價正離子和1×10^19個一價負離子通過面積為0.1m2的某截面,那么通過這個截面的電流是( ) A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A
2014-11-17 22:56:40
395
1
- 耐壓測試儀如何計算電流?
耐壓測試儀如何計算電流?
2021-03-18 15:06:21
286
0
- 差壓變送器輸出電流的計算~
- 用差壓變送器測量,流量范圍為0~16立方米每小時,當流量為12立方米每小時時,問變送器的輸出電流是多少?
2010-01-07 08:55:25
686
3
- 三相斷路器電流如何計算?
- 三相四線斷路器,給一個380V 1KW的負載供電,現在要在三相線里取一相與零線給另一220V 相電流6A的負載供電,假設380V 1KW負載相電流約為2A,則三相四線斷路器其中一相電流為2+6=8A? 該三相四線斷路器Z小應為8A吧?當然沒有正好這么大的斷路器,我只想知道我... 三相四線斷路器,給一個380V 1KW的負載供電,現在要在三相線里取一相與零線給另一220V 相電流6A的負載供電,假設380V 1KW負載相電流約為2A,則三相四線斷路器其中一相電流為2+6=8A? 該三相四線斷路器Z小應為8A吧?當然沒有正好這么大的斷路器,我只想知道我的計算是否正確,謝謝各位了! 展開
2009-06-24 10:08:48
853
5
- 擠出機的電流怎么計算
- 擠出機的電流怎么計算
2018-06-18 01:25:00
718
3
- 變送器電流和壓力計算
2011-11-07 06:53:32
462
3
- 鉗形電流表如何計算電流值
2016-03-14 15:08:54
708
1
- 水泵功率怎么計算 要詳細公式
- 流量Q = 50 m3 / h,揚程H = 20 m,水泵效率ηP = 0.80,傳動機構效率ηC = 0.97,水的密度ρ = 9810 N / m3
2017-12-16 10:52:33
764
1
- 關于水泵并聯后的壓力計算?
- 現有兩臺水泵為并聯連接,功率都為55KW,要求將水從一樓泵至二樓,壓力表安裝在一樓與二樓之間的主管道上,現象1:當開一臺泵時,壓力表顯示為4.5KG,將另一臺也起動后,壓力無變化,而壓力表經檢查是無故障的;現象2:當開一臺泵時,壓力表顯示為3.6KG,將另... 現有兩臺水泵為并聯連接,功率都為55KW,要求將水從一樓泵至二樓,壓力表安裝在一樓與二樓之間的主管道上,現象1:當開一臺泵時,壓力表顯示為4.5KG,將另一臺也起動后,壓力無變化,而壓力表經檢查是無故障的;現象2:當開一臺泵時,壓力表顯示為3.6KG,將另一臺也起動后,壓力顯示為4.0KG。因為要實行變頻改造功能,而變化范圍太小,不能很好的體現變頻節能功能,請各位高人指教為什么會出現此種現象? 展開
2018-04-18 18:20:44
1062
1
- 電機軟啟動的啟動電流怎樣計算?
- 電機軟啟動的啟動電流怎樣計算
2017-11-22 18:55:15
1023
1
- 已知壓力變送器的電流 如何計算壓力
- 已知壓力變送器的電流如何計算壓力... 已知壓力變送器的電流 如何計算壓力 展開
2011-04-20 09:41:41
783
2
- 電機電流如何計算?比如3千瓦380伏電流是多少?公式是什么?
2009-09-11 09:11:26
966
7
- 交流接觸器線圈電流的大小怎樣計算
- 遇到一個棘手的問題,630A的交流接觸器380V的,啟動時直燒保險芯,現在用20A的熔芯才行,請問高手這是為什么呢?
2010-01-17 17:11:07
857
3
- 太陽能電池組件短路電流、開路電壓怎么計算
- 如題
2010-06-22 01:28:48
1375
3
- 電流互感器diyi次電流100A第二次電流怎樣計算電度表上的電
- 電流互感器diyi次電流100A第二次電流怎樣計算電度表上的電
2016-07-24 18:20:12
635
1
- 星三角電機啟動電流時多少怎么計算
- 導線的計算 1000米 單相用電50KW三相260KW用多大電纜多大 變壓器 變壓器保險絲多大 多大閘刀 降壓多少 有需要公式 那位師傅知道告訴我謝謝了
2012-05-09 02:34:35
664
5
- 電解池中通過某一截面的電流的計算
- 在某電解池中,如果在1s內共有5*10^18個二價正離子和1*10^19個一價負離子通過某截面,那么,通過這個截面后電流為:答案是3.2A 要公式(這道題)比如I=nsvq
2012-01-05 03:20:25
306
1
- 根據壓力傳感器傳出來的電流如何計算實際壓力
2016-05-12 15:57:24
548
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論