全部評論(7條)
-
- *北鳶 2009-09-12 00:00:00
- 電機的電流在銘牌標注,公式計算不正確的,因為電機有它的效率。
-
贊(17)
回復(0)
-
- 加油晶晶啊 2009-09-12 00:00:00
- p=根3 ×UI×功率因數
-
贊(15)
回復(0)
-
- 讓自己發掘自己 2009-09-12 00:00:00
- 三相電機一千瓦2個電流。單相電機一千瓦4個電流。就那么計算
-
贊(20)
回復(0)
-
- 凡塵戒心 2009-09-14 00:00:00
- 還差一點,再乘以效率0.75。3000/(380*1.732*0.78*0.75)~~7.7A
-
贊(3)
回復(0)
-
- ciyouh8095 2017-09-25 20:00:42
- 3千瓦380伏電流: I=P/1.732×U×cosφ=3/1.732×0.38×0.78≈5.9(A)
-
贊(12)
回復(0)
-
- 明鏡亦非天臺 2017-09-04 14:12:39
- 通常電機電流根據經驗公式按KW計算: 1,單相電機每KW按4.電流計算。 2,三相電機每KW按2A電流計算. 3,660V電機每:KW按1.2A 電流計算. 4,3000V 電機每 按 4KW、1A 電流計算 具體公式: 1,單相:I=P/(U*cosfi) 注:I--為單相電機電流、 P---為單相電機功率。式中U=0.22KV ,cosfi=0.8 2,三相:I=P/(1.732*U*cosfi) 注:I--為三相電機電流、 P---為三相電機功率。式中U=0.38KV ,cosfi=0.8
-
贊(20)
回復(0)
-
- 橋先森123 2018-05-18 00:00:00
- 1,單相電機每KW按4.電流計算。- 電機電流如何計算?比如3千瓦380伏電流是多少?公式是什么?
2009-09-11 09:11:26
966
7
- 45千瓦正常的電流是多少
2018-06-19 04:54:27
895
2
- 110千瓦電機電流Z高不能超過多少
2018-06-20 05:03:41
1612
2
- 4千瓦電機需要多大電流的空開
2011-03-21 03:25:13
765
4
- 耐壓測試儀如何計算電流?
耐壓測試儀如何計算電流?
2021-03-18 15:06:21
286
0
- 電機軟啟動的啟動電流怎樣計算?
- 電機軟啟動的啟動電流怎樣計算
2017-11-22 18:55:15
1023
1
- 380v6極3kw電機,電流是多少?
2015-05-28 19:27:35
502
2
- 三相斷路器電流如何計算?
- 三相四線斷路器,給一個380V 1KW的負載供電,現在要在三相線里取一相與零線給另一220V 相電流6A的負載供電,假設380V 1KW負載相電流約為2A,則三相四線斷路器其中一相電流為2+6=8A? 該三相四線斷路器Z小應為8A吧?當然沒有正好這么大的斷路器,我只想知道我... 三相四線斷路器,給一個380V 1KW的負載供電,現在要在三相線里取一相與零線給另一220V 相電流6A的負載供電,假設380V 1KW負載相電流約為2A,則三相四線斷路器其中一相電流為2+6=8A? 該三相四線斷路器Z小應為8A吧?當然沒有正好這么大的斷路器,我只想知道我的計算是否正確,謝謝各位了! 展開
2009-06-24 10:08:48
853
5
- 鉗形電流表如何計算電流值
2016-03-14 15:08:54
708
1
- 怎樣用鉗形表測9o千瓦電機電流開到那一檔
- 怎樣用鉗形表測9o千瓦電機電流開到那一檔
2016-11-03 22:36:29
645
1
- 計算水泵電流
- 計算一臺50千瓦的水泵,啟動與運行電流
2012-01-07 20:44:21
561
3
- 電流是多少
2018-12-06 18:01:40
310
0
- 潛水泵4千瓦電流10A,熱過載設置多大電流
2018-07-01 15:07:18
363
1
- 一萬伏高壓電機一千瓦多少電流
2017-09-15 11:13:07
1392
2
- 星三角電機啟動電流時多少怎么計算
- 導線的計算 1000米 單相用電50KW三相260KW用多大電纜多大 變壓器 變壓器保險絲多大 多大閘刀 降壓多少 有需要公式 那位師傅知道告訴我謝謝了
2012-05-09 02:34:35
664
5
- 通過兩個三極管流過電機的電流是多少
2017-06-25 11:01:35
338
2
- 變頻器輸入電流計算
- 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定... 有一個北美的變頻控制系統,11kw的電機用變頻器控制,轉速1775,60Hz,變頻器為三相208V供電,需要產生一個20N.m的轉矩,不知道怎么確定這個輸入電流 變頻器應該是工作在恒轉矩模式下,所以電流應該不變,查表產生20N.m轉矩的電機需要6kw的功率,但是不確定能否用這個數字計算變頻器輸入電流 展開
2009-09-11 22:18:40
370
2
- 電解池電流的計算
- 某電解池,如果在1s內共有5×10^18個二價正離子和1×10^19個一價負離子通過面積為0.1m2的某截面,那么通過這個截面的電流是( ) A.0 B.0.8A C.1.6A D.3.2A
2014-11-17 22:56:40
395
1
- 11千瓦電機是多少轉速
2011-08-04 07:45:30
1297
4
- 耐壓測試儀電流是多少?
耐壓測試儀電流是多少?
2021-06-10 13:25:28
412
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論