信捷PLC溫度控制問題
-
按下按鈕開始diyi次加熱,加熱溫度在50~90范圍內可調,計時2~~5小時之間可調,溫度達到即關閉加熱,在時間內,溫度小于Z小值又會開始加熱,時間到進行下一個流程,這次的溫度范圍在7... 按下按鈕開始diyi次加熱,加熱溫度在50~90范圍內可調,計時2~~5小時之間可調,溫度達到即關閉加熱,在時間內,溫度小于Z小值又會開始加熱,時間到進行下一個流程,這次的溫度范圍在70~120之間可調,時間在1~5小時之間可調,時間到即停止工作其它還好說,就是模擬量這塊沒搞過不知道怎么讀取當前溫度和控制溫度,望大神不吝賜教 展開
全部評論(1條)
-
- 2009_moon 2017-09-21 00:00:00
- 看說明書呀,如果模擬量模塊是掛在diyi個模塊,那么讀取溫度就是MOV ID100 D0,就是把diyi個模塊的diyi個通道的模擬量讀出來給d0,控制溫度的話把目標溫度,pid參數用to指令寫進去,把模塊的輸出使能打開就可以了,pid參數不會調的話就自整定一下就可以,基本能把溫度偏差控制在1度以內,具體的也說不清楚,下載個說明書看看,里面有詳細解說,還有程序的例子
-
贊(10)
回復(0)
熱門問答
- 信捷PLC溫度控制問題
- 按下按鈕開始diyi次加熱,加熱溫度在50~90范圍內可調,計時2~~5小時之間可調,溫度達到即關閉加熱,在時間內,溫度小于Z小值又會開始加熱,時間到進行下一個流程,這次的溫度范圍在7... 按下按鈕開始diyi次加熱,加熱溫度在50~90范圍內可調,計時2~~5小時之間可調,溫度達到即關閉加熱,在時間內,溫度小于Z小值又會開始加熱,時間到進行下一個流程,這次的溫度范圍在70~120之間可調,時間在1~5小時之間可調,時間到即停止工作其它還好說,就是模擬量這塊沒搞過不知道怎么讀取當前溫度和控制溫度,望大神不吝賜教 展開
2017-09-20 06:42:27
542
1
- 信捷plc寧波門市部
- 信捷plc寧波門市部
2018-12-01 14:00:52
286
0
- 信捷PLC編程軟件下載
- 怎么下載
2014-04-04 20:13:18
457
3
- 信捷plc中ID100是啥意思?
2012-12-24 07:59:04
570
2
- 信捷PLC Framewok Net2.0 編程軟件下載
2011-07-14 11:54:03
436
2
- 信捷plc編程軟件怎么安裝幫助指令?
2018-11-25 14:13:56
627
0
- 信捷PLC數據線與三菱PLC數據線可共用嗎
2012-10-16 06:24:52
1612
6
- 各位師傅,信捷plc編程軟件怎么安裝序列號
2011-11-14 19:40:28
804
6
- 三菱 信捷plc如何用編碼器控制步進電機
- RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周... RT 我現在想通過程序實現編碼器和步進電機同步運行,即編碼器轉速高步進則轉速高,編碼器轉速低則步進轉速低。而且在保持兩者同步進行的同時要求步進電機做往復運動(也就是正反轉)。 舉例,編碼器1分鐘旋轉1周,步進電機1分鐘行進1cm;編碼器1分鐘旋轉5周,步進電機1分鐘行進5cm;與此同時,編碼器每旋轉10周步進電機便調轉一次(也就是正轉變反轉///反轉變正傳)。 請指點指點,Z好有梯形圖 展開
2014-11-17 17:51:37
1223
3
- 信捷PLC如何用比較指令控制溫度
- 用溫度模塊通過熱電偶的模擬信號控制溫度,也就假如說我設定一個溫度值低于他就加熱,高于他就不加熱,用比較指令該怎么控制?用PID帶自整定我知道書上有,謝謝!... 用溫度模塊通過熱電偶的模擬信號控制溫度,也就假如說我設定一個溫度值低于他就加熱,高于他就不加熱,用比較指令該怎么控制?用PID帶自整定我知道 書上有,謝謝! 展開
2018-03-31 17:55:07
1337
1
- 信捷PLC編程軟件程序轉換不了是怎么會事?
- 提示如下: 下面提示:未定義錯誤
2013-12-17 01:39:14
533
3
- 信捷plc與沃陸變頻器通訊程序485modbus rtu
- 信捷plc與沃陸變頻器通訊程序485modbus rtu485通訊能不能同時讀寫?我試了不行,我接的線是485的!難道用的是232?如果不能同時讀寫,那我這樣的輪詢方式可以嗎?你們是怎么輪詢的?
2017-11-16 10:30:14
703
1
- MCGS嵌入版怎樣和信捷PLC通信?就是MODBUSRTU
2011-04-23 15:43:05
464
2
- 信捷的10軸運動控制機型PLC什么時候發布???
- 有些設備很簡單,動作也不復雜,但用的步進電機和伺服比較多。一臺設備很容易就超過4軸了,顯然本體自帶4軸運動控制功能的PLC顯然不夠用。信捷早就宣傳10軸運動控制機型了,但遲遲未見... 有些設備很簡單,動作也不復雜,但用的步進電機和伺服比較多。一臺設備很容易就超過4軸了,顯然本體自帶4軸運動控制功能的PLC顯然不夠用。信捷早就宣傳10軸運動控制機型了,但遲遲未見發布?;蛘唛_發出功能簡單且比較便宜的運動控制擴展模塊,當PLC本體軸數不夠時,多加幾個脈沖模塊就就行了。10軸運動控制機型??!期待中!?。? 展開
2013-09-19 00:22:31
402
3
- 請教信捷XDM與電腦通信(MODBUS-RTU協議)問題。
- 利用串口調試助手T-COM向xdm寫,可以看到PLC有相應的動作,證明有通上。但是在利用助手讀取寄存器的值時無法正確讀取。 另外:T-COM中在哪里看返回的報文數??是不是就是下面空白的地方?若是的話還有下面的問題: 在向PLC寫的過程中,PLC的動作是對的,但... 利用串口調試助手T-COM向xdm寫,可以看到PLC有相應的動作,證明有通上。但是在利用助手讀取寄存器的值時無法正確讀取。 另外:T-COM中在哪里看返回的報文數??是不是就是下面空白的地方?若是的話還有下面的問題: 在向PLC寫的過程中,PLC的動作是對的,但是多個寫時返回的報文數不對,讀的時候也不對。 展開
2018-11-29 15:17:20
294
0
- 捷信逾期10天會上征信嗎
2017-04-11 14:53:20
418
1
- PLC溫度控制梯形圖
- FX2N-32MR作為主機采用FX2N-數模轉換模塊使用Pt100熱敏電阻傳感器整個系統就是對溫度進行控制,溫度沒有達到預定值時,加熱模塊對其進行加熱,直至達到該預定值,反復這個過程,包吃... FX2N-32MR作為主機 采用FX2N-數模轉換模塊 使用Pt100熱敏電阻傳感器 整個系統就是對溫度進行控制,溫度沒有達到預定值時,加熱模塊對其進行加熱,直至達到該預定值,反復這個過程,包吃一定的溫度 展開
2012-05-13 01:57:32
1007
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論