全部評論(3條)
-
- shadowsdream 2012-12-15 00:00:00
- 輸出的型號不同。
-
贊(4)
回復(0)
-
- 會飛的峰 2012-12-17 00:00:00
- 電接點壓力表適用于測量對銅合金無腐蝕、無爆炸危險、非結晶的各種液體、氣體等介質的壓力。電接點壓力表經與相應的電氣器件配套使用,可達到對被測壓力系統實現預先設定的Z大或Z小壓力值的雙位自動控制和發信(報警)的目的。電接點壓力表具有測量控制功能,可任意設定上、下控制壓力值,動作穩定可靠,在石油、化工、電站、冶金等工業企業及機電設備上廣泛配套使用。 電阻遠傳壓力表由一個彈簧管壓力表和一個滑線電阻式發送器等的組成。 電阻遠傳壓力表機械部份的作用原理與一般彈簧管壓力表相同。由于電阻發送器系設置在齒輪傳動機構上,因此當齒輪傳動機構中的扇形齒輪軸產生偏轉時,電阻發送器的轉臂(電刷)也相應地得以偏轉,由于電刷在電阻器上滑行,使得被測壓力值得變化變換為電阻值的變化,而傳至二次儀表上,指示出一相應的讀數值。同時,一次儀表也指示相應的壓力值。
-
贊(3)
回復(0)
-
- panbus0y 2017-11-28 19:17:54
- 二者的用途不同,一個用于控制一個用于將信號輸送到較遠的監控端。 電接點壓力表由測量系統、指示系統、磁助電接點裝置、外殼、調整裝置和接線盒(插頭座)等組成。電接點壓力表的工作原理是基于測量系統中的彈簧管在被測介質的壓力作用下,迫使彈簧管之末端產生相應的彈性變形一位移,借助拉桿經齒輪傳動機構的傳動并予放大,由固定齒輪上的指示(連同觸頭)逐將被測值在度盤上指示出來。與此同時,當其與設定指針上的觸頭(上限或下限)相接觸(動斷或動合)的瞬時,致使控制系統中的電路得以斷開或接通,以達到自動控制和發信報警的目的。 遠傳壓力表適用于測量對鋼及銅合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質的壓力。因為在電阻遠傳壓力表內部設置一滑線電阻式發送器,故可把被測值以電量傳至遠離測量的二次儀表上,以實現集中檢測和遠距離控制。此外,本壓力表并能就地指示壓力,以便于現場工作檢查。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 電接點壓力表與遠傳壓力表的區別和聯系
2012-12-14 09:11:34
678
3
- 電接點壓力表與遠傳壓力表的區別和聯系是什么?
2017-12-30 03:31:35
690
1
- 遠傳壓力表和電接點壓力表的區別是什么?
2017-08-04 20:00:09
885
1
- 遠傳壓力表與電接點壓力表哪個好?
2012-02-15 22:50:56
400
3
- 壓力變送器與遠傳壓力表的區別
- 例如,我現在要通過泵前壓力信號啟停水泵,通過泵后壓力信號,調整泵的頻率,用來保證泵后的壓力在一個定值,這會這個壓力信號是通過壓力變送器好呢還是遠傳壓力表呢?是不是泵前用遠... 例如,我現在要通過泵前壓力信號啟停水泵,通過泵后壓力信號,調整泵的頻率,用來保證泵后的壓力在一個定值,這會這個壓力信號是通過壓力變送器好呢還是遠傳壓力表呢?是不是泵前用遠傳壓力表,泵后用壓力變送器?電接點壓力表是不是可靠? 展開
2010-05-16 20:17:45
569
6
- 遠傳壓力表、電接點壓力表是什么意思?
- 我們單位的水供應不上,Z近裝了一臺變頻器,同時有兩個水壓表,一個是遠傳壓力表,一個是電接點壓力表,他們都是干什么用的呢?
2016-04-09 06:15:23
728
2
- 二次供水設備上 電阻遠傳壓力表和電接點壓力表不同步什么原因?
2013-11-16 12:08:04
300
1
- 遠傳壓力表與壓力變送器有什么區別?
- 壓力變送器的2線接法與3線有什么區別,恒壓補水一般采用遠傳壓力表,電接點壓力表的補水方式是不是叫做定壓補水?... 壓力變送器的2線接法與3線有什么區別,恒壓補水一般采用遠傳壓力表,電接點壓力表的補水方式是不是叫做定壓補水? 展開
2015-11-29 00:31:50
538
1
- 遠傳電阻壓力表,工作原理
- 接的是直流,與壓力顯示器連接,又與變頻連接,迷糊了。壓力表原理,是不是與歐姆定祿有關系,沒懂,拜托了
2018-04-22 20:34:32
610
1
- 你好,想問一下遠傳壓力表
- 遠傳壓力表的1、3為起始電阻。3為滑動頭。接壓力控制器A、B、B觸點時,1、3分別接A、B和2、3分別接A、B有沒有區別?或者1、3接B、A有沒有區別?初學者,各位師兄請幫忙解惑?謝謝有朋... 遠傳壓力表的1、3為起始電阻。3為滑動頭。接壓力控制器A、B、B觸點時, 1、3分別接A、B和2、3分別接A、B有沒有區別? 或者1、3接B、A有沒有區別? 初學者,各位師兄請幫忙解惑?謝謝 有朋友說 問題不明確 ,那上面的介紹就算沒說。重新介紹一下: 遠程壓力表 三個接線頭 上面三個接頭。寫著1、2、3。用萬用表測1、3Z小。1、2Z大。這個三個接線頭怎么接那種像霍尼韋爾 1040溫度傳感器一樣的壓力傳感器。怎么接? 展開
2014-08-05 09:36:43
534
2
- 遠傳壓力表。能控制水泵的起動與停止嗎
2018-08-06 06:42:40
323
1
- 恒壓供水遠傳壓力表可以用壓力傳感器代替嗎?
2017-09-11 20:59:23
403
1
- 遠傳壓力表可以變送0-10V嗎?
- 我有個朋友用遠傳壓力表接PID的調節儀,用來模擬0-10V,給變頻器。我想問遠傳壓力表的輸出信號是電阻信號30~380歐姆,3線制,我們可以讓儀表接受這個電阻值的信號嗎?他說他們以前用國... 我有個朋友用遠傳壓力表接PID的調節儀,用來模擬0-10V,給變頻器。我想問遠傳壓力表的輸出信號是電阻信號30~380歐姆,3線制,我們可以讓儀表接受這個電阻值的信號嗎? 他說他們以前用國產表可以實現,我自己也沒有去試驗過,我們的儀表接受的也是電阻信號。接受的信號類型可以調。但具體我沒弄過,所以請教有沒有高手這樣用過? 展開
2009-10-04 05:15:20
577
1
- 遠傳磁致伸縮式液位計與遠傳浮子液位計有什么區別
2017-03-18 22:19:04
507
1
- 遠傳壓力表接變頻器如何設定變頻器參數
2017-09-29 20:56:09
1313
2
- 遠傳壓力表的1 2 3觸點怎么接變頻器
2009-07-04 11:49:18
399
2
- 怎么用艾默生變頻器用遠傳壓力表控制水泵?
- 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教... 我們單位有一臺2.2kw供水電機,用EV1000運行。怎么根據遠傳壓力表來進行控制?就是把壓力控制在一定范圍之內??戳苏f明書,上面有一個過程閉環控制參數,但是不太明白.....請高手指教。Z好說一下需要改哪些參數。 回答滿意追加15分。 不懂的和灌水的就別來了,你回答了也不會給你,我會舉報的。 忘記說了,沒有PLC 展開
2011-12-10 04:10:05
498
5
- 遠傳壓力表控制儀表上PV,SV是什么意思?
2013-04-11 03:26:02
3647
5
- 流量計現場與遠傳不一致的原因