- 愛哭的云2012 2012-11-27 00:00:00
- 一般有兩個原因:1.電流設置不一樣(查看流量范圍和電流設置的對應關系)。2.電流輸出有正常的衰減,但是不是很大,可以采用加大電流或者線纜的直徑來解決誤差的問題。北京萬通能環
-
贊(59)
回復(0)
-
- love慕海 2012-11-19 00:00:00
- 1、DCS系統和孔板流量計上的DSM系列差壓變送器只需要一個開方,不能同時開方或一個都不開方; 2、DCS上的下限設置4mA應該對應差壓值0并對應流量0;上限對應Z大差壓值并對應孔板計算書上的刻度流量
-
贊(3)
回復(0)
-
- 最美時光336 2012-11-15 00:00:00
- 流量計顯示的是瞬時流量和累積流量,遠傳信號如果用4-20mA或脈沖信號,遠程儀表在轉換時會有一定的誤差,導致瞬時流量不一致(一般相差不大),而用4-20mA信號進行累積量計算就會和現場的累積量完全不同,不僅僅是誤差造成,還有累積的起點不同造成的。 如果要遠程儀表顯示的和現場儀表的完全一致需要同通訊的方式遠傳。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 流量計現場與遠傳不一致的原因
2012-11-14 06:25:58
1544
3
- 現場磁翻板液位計改成遠傳的,該怎么弄
2017-01-04 11:03:27
541
3
- 超聲波液位計現場有顯示遠傳沒顯示
- 超聲波液位計現場有顯示遠傳沒顯示
2017-08-23 13:11:23
397
1
- 流量計4-20mA遠傳信號不準確
- 使用肯特電磁流量計,沒啟動是流量計本地顯示0,觸摸屏上顯示4.2立方/h.啟動是流量計本地顯示10立方,觸摸屏顯示11立方.經初步調試,排除程序問題,隔離配電器,請問什么原因?要是干擾,產生干擾的原因是什么?
2013-07-07 05:32:17
768
3
- 遠傳磁致伸縮式液位計與遠傳浮子液位計有什么區別
2017-03-18 22:19:04
507
1
- 壓力變送器與遠傳壓力表的區別
- 例如,我現在要通過泵前壓力信號啟停水泵,通過泵后壓力信號,調整泵的頻率,用來保證泵后的壓力在一個定值,這會這個壓力信號是通過壓力變送器好呢還是遠傳壓力表呢?是不是泵前用遠... 例如,我現在要通過泵前壓力信號啟停水泵,通過泵后壓力信號,調整泵的頻率,用來保證泵后的壓力在一個定值,這會這個壓力信號是通過壓力變送器好呢還是遠傳壓力表呢?是不是泵前用遠傳壓力表,泵后用壓力變送器?電接點壓力表是不是可靠? 展開
2010-05-16 20:17:45
569
6
- 磁翻板液位計現場顯示零,遠傳顯示100是什么情況
2015-11-27 00:56:55
508
1
- 電磁流量計有遠傳型的?和現場顯示的有什么區別?
2013-03-19 12:36:57
417
4
- 超聲波液位計現場顯示與PLB顯示不一致怎么回事?
2011-01-02 00:29:55
559
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論