西門子EM235模塊溫度顯示錯誤,不知道是PLC有問題還是,這個模塊有問題
-
設備觸摸屏上顯示是435度可以設備根本沒有運行加熱,是冷的應該是常溫二三十度左右,探頭和接線都是好的,取消探頭接線,顯示就是0度,是個是溫度模塊有問題嗎?還是PLC有問題?可以如... 設備觸摸屏上顯示是 435度 可以設備根本沒有運行加熱,是冷的應該是常溫二三十度左右,探頭和接線都是好的,取消探頭接線,顯示就是0度 ,是個是溫度模塊有問題嗎?還是PLC有問題?可以如果跟換這個模塊需要修改PLC程序嗎?求專家解答 展開
全部評論(1條)
-
- 一個白癡戳娃 2017-10-05 00:00:00
- EM235模塊沒有直接輸入熱電阻(或者熱電偶)的吧?應該是PT100熱電阻(熱電偶)經過一個溫度變送器,將電阻(電壓)信號變成標準的模擬量信號,然后再進入EM235測量。既然“取消探頭接線,顯示就是0度”那就是溫度模塊有問題了(這時你可以把電流表串聯到輸入回路里測量下電流不就知道到底是哪里的問題了嗎)如果更換溫度模塊。量程要與PLC的要一致!不一致的話就要更改PLC的設置了?。?!希望可以幫到你!??!春節快樂?。。。。。∪绻荘T100的溫度模塊的話。可以送你一個?。?!另外還要注意下(EM235的DIP開關的設置)與你的溫度模塊輸出的模擬量的性質(也就是電壓還是電流)看一下這兩個是不是一致!
-
贊(15)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 西門子EM235模塊溫度顯示錯誤,不知道是PLC有問題還是,這個模塊有問題
- 設備觸摸屏上顯示是435度可以設備根本沒有運行加熱,是冷的應該是常溫二三十度左右,探頭和接線都是好的,取消探頭接線,顯示就是0度,是個是溫度模塊有問題嗎?還是PLC有問題?可以如... 設備觸摸屏上顯示是 435度 可以設備根本沒有運行加熱,是冷的應該是常溫二三十度左右,探頭和接線都是好的,取消探頭接線,顯示就是0度 ,是個是溫度模塊有問題嗎?還是PLC有問題?可以如果跟換這個模塊需要修改PLC程序嗎?求專家解答 展開
2017-10-04 20:51:54
686
1
- 西門子S7-300 plc模塊連接問題
- 1.請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的?網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要... 1. 請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的? 網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要單獨采購? 手上清單上有6ES7195-7HB00-0XA0這個標明“底板”是什么,很難查。 2. 數字輸出模塊6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,說是特殊功能,有具體字母數字對應詳解嗎,選型手冊上好難找。。 展開
2012-03-02 17:27:25
573
6
- 有S7-200PLC跟模塊EM235,控制溫度還需要什么?
- 有S7-200PLC跟模塊EM235,控制溫度還需要什么?我想利用PLC跟模塊做一個練習,只有這兩樣東西,我還得買什么?
2017-03-05 11:42:40
535
3
- simulink壓控振蕩器模塊問題
- 在Simulink中,壓控振蕩器如果沒有輸入,道理上應該有余弦波出現啊,為什么simulink的壓控振蕩器模塊在沒有輸入,或輸入為零時,輸出的波形是恒值?... 在Simulink中,壓控振蕩器如果沒有輸入,道理上應該有余弦波出現啊,為什么simulink的壓控振蕩器模塊在沒有輸入,或輸入為零時,輸出的波形是恒值? 展開
2017-10-02 23:22:17
528
2
- 西門子PLC問題
- 我以前學過歐姆龍的PLC,現在剛剛看西門子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里霧里,我是學電氣的。問題1:PPI通信那方面不會,還有PROFIBUS-DP也不是很懂(學習歐姆龍... 我以前學過歐姆龍的PLC,現在剛剛看西門子的PLC,但是好多看不懂,尤其是通信方面的,更是云里霧里,我是學電氣的。 問題1:PPI通信那方面不會,還有PROFIBUS-DP也不是很懂(學習歐姆龍的時候沒有學習通信),哪位師哥或者師姐愿意教一下在下呢?或者給我的郵箱傳個資料也行啊。 問題2:我看到一個自動生產線機器附帶的程序,在編程的時候多次出現了V這個變量,不是很明白的,一般都是用I啊。(解釋一下,此機器用的是單主站,多從站,一共有五個站供料站、加工站、裝配站、分揀站還有搬運站,搬運站是主站,其他的都是從站)。 如果我說的不是很明白可以在線教教我的,郵箱gewel@live.cn qq:176309889 此設備用的是西門子s7-200型號 展開
2010-06-05 08:44:53
690
5
- 什么是PLC模塊?
2012-09-21 09:33:40
445
2
- 西門子PLC連接現場總線用什么模塊
2011-11-16 01:22:51
498
3
- PLC中的CP模塊是通訊模塊
- 請問它的英文全稱是什么呢?
2013-03-27 03:32:04
592
2
- 西門子PLC的問題
- I0.0常開觸點控制一個子程序,子程序中有三個定時器T37/T33/T32,當閉合I0.0時三個定時器工作,當斷開I0.0時為什么只有 T37停止工作?
2014-10-01 08:20:32
370
2
- 西門子PLC模塊的接線臂是什么東西
2012-01-31 07:22:10
335
4
- plc模塊是什么
- plc模塊是什么
2011-03-11 01:44:27
1194
4
- DCS控制系統中模塊的問題
- DCS控制系統中有哪幾種模塊,各個模塊的作用又是什么?一般電廠里容易損壞的模塊的名稱是哪種?損壞的原因又是什么? 期待詳細的分析與解答,如果想問我DCS控制系統用的是什么,回答是北京和利時。
2013-11-17 03:58:22
591
1
- DCS控制系統中模塊的問題
- DCS控制系統中有哪幾種模塊,各個模塊的作用又是什么?一般電廠里容易損壞的模塊的名稱是哪種?損壞的原因又是什么? 期待詳細的分析與解答,如果想問我DCS控制系統用的是什么,回答是北京和利時。
2011-12-13 12:41:26
283
2
- 模擬量模塊和傳感器連接問題
- 1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了?2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是... 1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了? 2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是就要串接開關電源組成2線制,或者給傳感器獨立電源4線制? 3.我看過有的4-20毫安的壓力傳感器,模擬量模塊的2根線直接接到傳感器的電源正負端(傳感器只接這兩根),這樣接對么? 4.西門子的除了要在STEP7里選擇模擬量了類型,還要改變模塊的量程卡是吧? 展開
2012-07-31 16:33:59
627
3
- 用三菱PLC控制溫度要什么模塊
2018-03-22 13:48:33
524
3
- 西門子S7-200溫度編程問題
- 各位大師好:現在我手上有CPU224,EM231(6ES7231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100... 各位大師好: 現在我手上有CPU224,EM231(6ES7 231-0HC22-0XA0),還有就是一體化的PT100溫度變送器1個(輸出4-20ma,電壓24VDC,量程是0-100。共有5個接線柱,其中3個是連到三線制PT100熱電阻,另外兩個是+和—)還有就是在這個一體化溫度變送器外端還有個名牌:WZP-130,PT100,-200--450 ℃,到底這個溫度量程以哪個為準(0-100℃還是-200--450 ℃呢)。我現在就是想通過這個變送器連到EM231上,編程來得到實際的溫度變化?,F(xiàn)在想問的是,我在調試中發現溫度不對,采集值A(chǔ)IW0基本不變化,1280上下浮動。采用的是Scale_I_TO_R指令,input:AIW0,Ish:32000,Isl:6400,Osh:100.0,Osl:0.0,OUTPUT:VD0。EM231撥碼開關是on,on,off。接線是:變送器中的“+”接到24VDC正極,“-”接到EM231上的A+,A-接到24VDC負極,A+和RA短接,其它端口不用(沒有短接),中途我也換了個變送器,還是老樣子,不知哪里不對。中途我換了其它兩線制4-20ma變送器,同樣編程接線,但是好的??偛恢劣趦蓚€(gè)PT100變送器都是壞的吧,用萬用表測量PT100阻值正常。請大師指點。 展開
2015-10-14 21:47:35
479
1
- 請問數據采集模塊和PLC有什么區別啊?
- 類似于一個開關一個燈泡一個測電壓的,我要這些變量通過數據采集模塊或PLC進入電腦,他們兩個之間有什么區別?... 類似于一個開關一個燈泡一個測電壓的,我要這些變量通過數據采集模塊或PLC進入電腦,他們兩個之間有什么區別? 展開
2016-10-24 14:19:16
586
1
- 西門子300的PLC怎么在編程軟件里添加模塊?
2012-08-17 21:33:12
593
3
- 西門子plc的高速數據采集問題。
- 請問一下各位大俠,我想用plc采集一個模擬量,這個模擬量的變化很快,1s內好幾個波形。當用通訊模式,采集到上位機時,不能時時的反應出來。請問有什么方式可以解決這種情況。用什么p... 請問一下各位大俠,我想用plc采集一個模擬量,這個模擬量的變化很快,1s內好幾個波形。當用通訊模式,采集到上位機時,不能時時的反應出來。請問有什么方式可以解決這種情況。 用什么plc合適,或者什么方法,提供一下思路。小弟感激不盡。 展開
2015-06-22 00:56:02
338
2
- 西門子plc200 溫度變送器輸入4-20mA 模塊em231 如何編程讀出溫度用力控顯示?
2011-10-20 15:41:14
713
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論