模擬量模塊和傳感器連接問題
-
1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了?2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是... 1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了? 2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是就要串接開關電源組成2線制,或者給傳感器獨立電源4線制? 3.我看過有的4-20毫安的壓力傳感器,模擬量模塊的2根線直接接到傳感器的電源正負端(傳感器只接這兩根),這樣接對么? 4.西門子的除了要在STEP7里選擇模擬量了類型,還要改變模塊的量程卡是吧? 展開
全部評論(3條)
-
- 京心婉兒 2012-08-01 00:00:00
- 一下子 好多問題哦! O(∩_∩)O~ 首先:傳感器都要供電電源的,至于從哪里供電,只要給模擬量模塊供電的電源功率夠,也可以直接給傳感器供電的;如果用其他電源供電,注意要共地的,不然模擬量模塊是沒辦法采集到信號的。我覺得傳感器至少應該接三根線吧,電源正負和模擬量輸出端;至于西門子的我不太清楚,不過模擬量模塊如果有量程選擇的話,應該選擇和你用的比較接近的量程。
-
贊(20)
回復(0)
-
- ooggrree 2012-08-01 00:00:00
- 1、如傳感器本身輸出4-20毫安,則這個傳感器叫四線制傳感器;傳感器的四根線,兩根供電,兩根是電流輸出。當然將電流輸出接到模塊輸入端就可以了。不用再模塊和傳感器之間串接電源了。2、模擬量輸入模塊接出的兩根線是不能為傳感器供電的!為傳感器提供電源多數是兩線制傳感器。兩線制傳感器是信號疊加在電源上的。一般兩線制壓力傳感器內部工作電流在3mA以下,零壓力時電源電流是4mA,滿壓力時電源電流是20mA。所以模塊要把4-20mA取出,必須將模塊輸入端串入電源。如下圖:3、我沒用過“模擬量模塊的2根線直接接到傳感器的電源正負端(傳感器只接這兩根)”。4、用以上圖示方法連接,在STEP7里選擇4-20mA輸入,四線制即可。
-
贊(1)
回復(0)
-
- 后來Live77 2017-11-28 00:00:00
- 1,4~20mA輸出的傳感器需要向其供電才能正常工作。供電回路中電流的大小(4~20mA)就是被測量的大小。在傳感器與模塊之間是否需要串接電源,要看你的模塊端子而定。 2,可否由模擬模塊直接向傳感器供電,需要看你的模塊是否有電源輸出。如果有,并且這個電源電壓在8~24v(大約)之間,并能提供Z大20mA的電流輸出,就可以用這個電源向傳感器供電。如果沒有,就需要由其它電源以2線制給傳感器供電。 3,有一些模擬模塊已經設計了專門連接4~20mA傳感器的端子,在端子內部既提供了電源,也安排了高精度轉換電阻。這樣的模塊是可以直接連接傳感器而不需要再單獨提供電源的。 4,是的。選測模擬量類型后,還需要修改量程。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 模擬量模塊和傳感器連接問題
- 1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了?2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是... 1.假如傳感器本身輸出4-20毫安,是不是就不用再模塊和傳感器之間串接開關電源了? 2.假如需要為傳感器提供電源,那么從模擬量輸入模塊接出的兩根線能不能為傳感器供電?如果不能是不是就要串接開關電源組成2線制,或者給傳感器獨立電源4線制? 3.我看過有的4-20毫安的壓力傳感器,模擬量模塊的2根線直接接到傳感器的電源正負端(傳感器只接這兩根),這樣接對么? 4.西門子的除了要在STEP7里選擇模擬量了類型,還要改變模塊的量程卡是吧? 展開
- 西門子S7-300 plc模塊連接問題
- 1.請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的?網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要... 1. 請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的? 網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要單獨采購? 手上清單上有6ES7195-7HB00-0XA0這個標明“底板”是什么,很難查。 2. 數字輸出模塊6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,說是特殊功能,有具體字母數字對應詳解嗎,選型手冊上好難找。。 展開
- 傳感器和傳感器模塊的區別
- 485數據采集模塊模擬量和開關量的區別
- 溫度變送器如何接入PLC200的模擬量輸入模塊em231
- 水晶頭和網絡模塊之間網線怎么連接?
- 我家裝修墻里跑是的暗線,墻上預留了插網線的孔。網線的一頭是水晶頭連接電腦,另一頭連接路由的,路由出來的網線水晶頭插到墻上。 是兩個屋子兩臺電腦的。。。 墻上的頭是
- 松下激光位移傳感器HG-C1200怎么和三菱PLC模擬量輸入模塊FX2N-4AD接線?
- 圖1的5根線哪幾根接到CH1的哪個端子?... 圖1的5根線哪幾根接到CH1的哪個端子? 展開
- simulink壓控振蕩器模塊問題
- 在Simulink中,壓控振蕩器如果沒有輸入,道理上應該有余弦波出現啊,為什么simulink的壓控振蕩器模塊在沒有輸入,或輸入為零時,輸出的波形是恒值?... 在Simulink中,壓控振蕩器如果沒有輸入,道理上應該有余弦波出現啊,為什么simulink的壓控振蕩器模塊在沒有輸入,或輸入為零時,輸出的波形是恒值? 展開
- 單片機和水位傳感器如何連接?
- 想做一個水位監測裝置,請問單片機和圖中這種水位傳感器如何相連?... 想做一個水位監測裝置,請問單片機和圖中這種 水位傳感器如何相連? 展開
- 激光測距傳感器可以同時具有數字接口和模擬量接口嗎
- 激光測距傳感器能夠同時具有數字接口和模擬量接口嗎? 希望用過的來回答,Z好給出產品型號,和價格謝謝了
- 中科消防泰和安紅外對射探測器、怎樣連接模塊和中繼模塊
- 示波器和隔離變壓器連接問題
- 用三腳插頭給示波器供電,示波器的地探頭、外殼和三腳插頭的地線是連在一起的,如果測量過程中電路的高壓部分通過示波器地探頭與地相接,就會發生短路跳閘或者電路板燒毀。解決這個問... 用三腳插頭給示波器供電,示波器的地探頭、外殼和三腳插頭的地線是連在一起的,如果測量過程中電路的高壓部分通過示波器地探頭與地相接,就會發生短路跳閘或者電路板燒毀。解決這個問題有一個方法就是用隔離變壓器給示波器供電,那這個時候示波器電源的地線還要不要接地?我的想法是不用,因為如褂地了ｔ離變壓器就失去了意義,電路的高壓部分還是可以通過地探頭和大地相接,但是網上很多工程師說用隔離變壓器給示波器供電時可以把示波器地線接地,希望能從電路原理上進行分析解釋。謝謝 展開
- 位移傳感器和PLC的連接問題
- 位移傳感器輸出的信號是連續的電壓信號,能直接接入PLC嗎?能的話怎么接?還有,PLC用什么程序能直接分析出位移變化量???謝謝。... 位移傳感器輸出的信號是連續的電壓信號,能直接接入PLC嗎?能的話怎么接?還有,PLC用什么程序能直接分析出位移變化量???謝謝。 展開
- 稱重模擬量傳感器如何顯示真正重量數值
- 濕度傳感器怎樣與藍牙模塊連接?
- 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?
- 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎?;蛘咴敿毥榻B下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度... 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎?;蛘咴敿毥榻B下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。 對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度模擬量輸入模塊,能不能把原來控制溫度的溫度控制器給省了.直接在PLC設定所要的溫度啊? 展開
- 液位傳感器怎么和單片機連接,傳感器的哪里和單片機哪個串口連接
- 選配傳輸模塊的負氧離子傳感器~
對于目前現在評選優秀城市的重要指標之一就是大氣污染環境問題,并且隨時時代的不斷進步,很多人針對于身體健康和生活環境的著重程度也是在不斷的增加,特別是對于很多景區環境內的負氧離子濃度也是吸引著大家不斷前往。天合環境推出的一體式的負氧離子濃度測量儀可以很好的將負氧離子、空氣溫度、濕度、PM2.5、PM10等氣象要素通過高集成度傳感器進行監測。
產品特點
1、抗干擾能力強,具有看門狗電路,自動復位功能,保證系統穩定運行
2、高集成度,無移動部件,零磨損
3、免維護,無需現場校準
4、采用ASA工程塑料室外應用常年不變色
5、產品設計輸出信號標配為RS485通訊接口(MODBUS協議);可選配232、USB、以太網接口,支持數據實時讀取
6、可選配無線傳輸模塊,最小傳輸間隔1分鐘