有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、
-
有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C時變送器的輸出各為多少?... 有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C時變送器的輸出各為多少? 展開
全部評論(1條)
-
- 防爆燈具劉長杰 2017-04-02 00:00:00
- 500度輸出4mA; 750度輸出12mA; 小于500度的輸出約3.5mA; 大于1000度的輸出約20.5mA
-
贊(17)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、
- 有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C時變送器的輸出各為多少?... 有一DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器,量程為500-1000℃,求輸入分別為-200℃、0℃、500℃、750℃、100°C、1200°C時變送器的輸出各為多少? 展開
2017-04-01 02:35:30
705
1
- DDZ-Ⅲ型熱電偶溫度變送器中為什么要有線性化電路
2011-07-04 12:15:44
425
2
- 熱電阻溫度變送器與熱電偶溫度變送器量程?
2011-07-07 04:23:18
457
4
- 2個熱電偶溫度變送器一起用就出現問題
- 我有2個溫度變送器(供電24v,量程0-400℃,輸出4-20mA)溫度感應探頭是k型熱電偶分開測量2個點溫度時訊號都正常同時測量一個點如同一個水箱內的水,它們之間就互相干擾出來訊號都是錯.后來... 我有2個溫度變送器(供電24v,量程0-400℃,輸出4-20mA) 溫度感應探頭是k型熱電偶 分開測量2個點溫度時訊號都正常 同時測量一個點如同一個水箱內的水,它們之間就互相干擾出來訊號都是錯. 后來發現只要2根溫度感應探頭互相撞到就有問題. 請問除了把探頭絕緣,還有什么方法解決? 但我用其它溫度控制器測試(圖中SKG的MF-48C 圖片:http://www.sweiter.com/image-tempcontrooler/MF-48C.jpg),把2根溫度探頭(與在變送器上試的一樣)碰在一起,顯示出來的溫度沒有任何影響. 我現在買回來的熱電偶雖有套管,但不是絕緣的,我需要測量一熱水器進水與出水2個溫度,熱水器本身是不銹鋼會導電,被測量的水也會導電,所以要保證絕緣可能被較困難. 展開
2009-12-07 14:04:58
597
4
- 有一臺DDZ-Ⅲ型兩線制差壓變送器,已知其測量范圍為20~100kPa,當輸入信
- 有一臺DDZ-Ⅲ型兩線制差壓變送器,已知其測量范圍為20~100kPa,當輸入信號為40kPa和70kPa時,變送器的輸出信號分別是多少? 計算方法是什么?
2016-10-02 11:28:18
1222
1
- 熱電偶和溫度變送器有什么關系和區別?是不是熱電偶在溫度變送器里頭?
2010-06-03 07:40:02
514
3
- 求一:熱電偶溫度傳感器實驗報告 很急
- 急需謝謝希望詳細的... 急需 謝謝 希望詳細的 展開
2010-05-12 01:17:54
509
2
- 熱電偶量程和變送器量程
- 3個量程熱電偶本身量程如0-1100變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的... 3個量程 熱電偶本身量程 如0-1100 變送器量程0-1200、PLC設置的量程0-1200 那么現在問題是我顯示1200,實際值是不是1100 以熱電偶為準,就是這3者的關系是怎么樣的 展開
2013-12-23 07:07:43
1068
3
- 一體化熱電偶溫度變送器特點有哪些
2017-01-10 07:08:37
542
1
- 熱電偶溫度變送器通用嗎
- 各個廠家生產的熱電偶、溫度變送器能互換嗎?它們之間有沒有共同的接口標準?(A廠生產的熱電偶能和B廠生產的溫度變送器組裝在一起嗎?)它們之間有哪些標準或協議?能不能列出它們所... 各個廠家生產的熱電偶、溫度變送器能互換嗎?它們之間有沒有共同的接口標準? (A廠生產的熱電偶能和B廠生產的溫度變送器組裝在一起嗎?)它們之間有哪些標準或協議? 能不能列出它們所應遵守的規范或標準的具體名稱!以及原理,謝謝! 展開
2014-02-26 01:42:58
896
5
- 熱電偶溫度變送器相關題目
- 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少?... 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少? 展開
2015-01-20 12:10:28
464
6
- 2線制K型熱電偶到溫度變送器怎么接線?
2017-01-11 21:26:08
659
1
- 熱電偶與溫度變送器如何搭配?
2012-02-06 01:04:06
436
4
- 熱電偶溫度變送器線性補償問題
- 本人一般接觸到的熱電偶一體化變送器都是具有冷端補償(溫度補償),而沒有線性補償(熱電阻的模塊有線性補償),說是熱電偶的傳感器非線性沒有規律,熱電阻的有規律,所以模擬電路沒... 本人一般接觸到的熱電偶一體化變送器都是具有冷端補償(溫度補償),而沒有線性補償(熱電阻的模塊有線性補償),說是熱電偶的傳感器非線性沒有規律,熱電阻的有規律,所以模擬電路沒有辦法把每個點偶補償,所以不帶補償,是不是這樣的?現有的模擬電路沒辦法做到線性處理?? 展開
2009-12-15 19:27:26
416
5
- 熱電偶溫度變送器的基本簡介
2018-11-24 20:44:26
332
0
- 熱電偶溫度變送器的線性化原理
2011-04-23 08:03:26
422
1
- 如何選購ms3901 熱電偶溫度變送器
2017-07-22 00:17:49
419
1
- 熱電偶溫度變送器有冷端補償功能嗎
2013-01-26 13:02:50
451
5
- PT100溫度變送器輸入怎么接線
- 1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。... 1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。 展開
2009-11-22 16:05:15
381
5
- 溫度變送器ohm輸入是什么意思
2017-12-04 09:48:16
538
1