熱電偶溫度變送器相關題目
-
已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少?... 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少? 展開
全部評論(6條)
-
- x好卡布 2016-04-15 00:00:00
- 羅斯蒙特475手操器就到上海東研,全國一級代理,保證原裝,型號齊全!
-
贊(3)
回復(0)
-
- 佰鷄145 2015-01-21 00:00:00
- 查分度表 k 500 20.64
-
贊(10)
回復(0)
-
- *含H 2016-04-07 00:00:00
- 查分度號表: 20°C為0.798mV 500°C為20.644mV 對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為20.644-0.798=19.846mV
-
贊(20)
回復(0)
-
- 1004696008 2015-01-21 00:00:00
- 加480度的電勢。
-
贊(3)
回復(0)
-
- wuxianxiu703 2016-03-31 00:00:00
- 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少? 查分度號表: 20°C為0.798mV 500°C為20.644mV 對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為20.644-0.798=19.846mV
-
贊(6)
回復(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2015-01-21 00:00:00
- 查分度號表: 20°C為0.798mV 500°C為20.644mV 對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為20.644-0.798=19.846mV
-
贊(10)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 熱電偶溫度變送器相關題目
- 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少?... 已知溫度變送器的測量范圍為500-800°C,熱電偶的分度號為K。校驗時室溫為20°C,在對500°C進行校驗時加給溫度變送器的電勢為多少? 展開
2015-01-20 12:10:28
464
6
- 熱電阻溫度變送器與熱電偶溫度變送器量程?
2011-07-07 04:23:18
457
4
- 熱電偶溫度變送器通用嗎
- 各個廠家生產的熱電偶、溫度變送器能互換嗎?它們之間有沒有共同的接口標準?(A廠生產的熱電偶能和B廠生產的溫度變送器組裝在一起嗎?)它們之間有哪些標準或協議?能不能列出它們所... 各個廠家生產的熱電偶、溫度變送器能互換嗎?它們之間有沒有共同的接口標準? (A廠生產的熱電偶能和B廠生產的溫度變送器組裝在一起嗎?)它們之間有哪些標準或協議? 能不能列出它們所應遵守的規范或標準的具體名稱!以及原理,謝謝! 展開
2014-02-26 01:42:58
894
5
- 熱電偶和溫度變送器有什么關系和區別?是不是熱電偶在溫度變送器里頭?
2010-06-03 07:40:02
514
3
- 熱電偶與溫度變送器如何搭配?
2012-02-06 01:04:06
436
4
- 熱電偶溫度變送器線性補償問題
- 本人一般接觸到的熱電偶一體化變送器都是具有冷端補償(溫度補償),而沒有線性補償(熱電阻的模塊有線性補償),說是熱電偶的傳感器非線性沒有規律,熱電阻的有規律,所以模擬電路沒... 本人一般接觸到的熱電偶一體化變送器都是具有冷端補償(溫度補償),而沒有線性補償(熱電阻的模塊有線性補償),說是熱電偶的傳感器非線性沒有規律,熱電阻的有規律,所以模擬電路沒有辦法把每個點偶補償,所以不帶補償,是不是這樣的?現有的模擬電路沒辦法做到線性處理?? 展開
2009-12-15 19:27:26
416
5
- 熱電偶溫度變送器的基本簡介
2018-11-24 20:44:26
332
0
- 熱電偶溫度變送器的線性化原理
2011-04-23 08:03:26
422
1
- 如何選購ms3901 熱電偶溫度變送器
2017-07-22 00:17:49
419
1
- 熱電偶沒有溫度變送器能顯示嗎
2012-02-20 05:17:47
411
5
- 關于熱電偶-多路溫度變送器的問題
- 在網上我看到很多關于熱電偶的多路溫度變送器(將熱電偶輸入電壓轉化成0-5v,4-20mA),說是多路的,看到的都是兩路,Z多四路的變送器。想問問有沒有更多通道集成的變送器,Z好是16... 在網上我看到很多關于熱電偶的多路溫度變送器(將熱電偶輸入電壓轉化成0-5v,4-20mA),說是多路的,看到的都是兩路,Z多四路的變送器。想問問有沒有更多通道集成的變送器,Z好是16路,32路的,因?yàn)橐玫臒犭娕紓€(gè)數比較多。 Z好提供廠家地址和變送器相關信息,非常感謝!?。?! Z好給地址啊。我是要買,既然有賣家的話為啥不貼個網址我也好打電話問問價錢啥的。 展開
2010-08-30 08:31:37
524
3
- 熱電偶+溫度變送器,省去補償導線嗎?
- 請問自動化高手,是不是用熱電偶+溫度變送器,就不要補償導線了?... 請問自動化高手,是不是用熱電偶+溫度變送器,就不要補償導線了? 展開
2011-04-12 04:44:05
526
4
- 一體化熱電偶溫度變送器特點有哪些
2017-01-10 07:08:37
542
1
- 為什么溫度變送器與熱電偶連接后溫度變送器的值不變
2013-12-01 15:06:04
455
3
- 熱電偶和EM235之間需要溫度變送器嗎
2015-04-21 21:23:00
459
2
- 熱電偶wrn-230可以直接接溫度變送器嗎
2018-12-09 00:42:18
284
0
- 2個熱電偶溫度變送器一起用就出現問題
- 我有2個溫度變送器(供電24v,量程0-400℃,輸出4-20mA)溫度感應探頭是k型熱電偶分開測量2個點溫度時訊號都正常同時測量一個點如同一個水箱內的水,它們之間就互相干擾出來訊號都是錯.后來... 我有2個溫度變送器(供電24v,量程0-400℃,輸出4-20mA) 溫度感應探頭是k型熱電偶 分開測量2個點溫度時訊號都正常 同時測量一個點如同一個水箱內的水,它們之間就互相干擾出來訊號都是錯. 后來發現只要2根溫度感應探頭互相撞到就有問題. 請問除了把探頭絕緣,還有什么方法解決? 但我用其它溫度控制器測試(圖中SKG的MF-48C 圖片:http://www.sweiter.com/image-tempcontrooler/MF-48C.jpg),把2根溫度探頭(與在變送器上試的一樣)碰在一起,顯示出來的溫度沒有任何影響. 我現在買回來的熱電偶雖有套管,但不是絕緣的,我需要測量一熱水器進水與出水2個溫度,熱水器本身是不銹鋼會導電,被測量的水也會導電,所以要保證絕緣可能被較困難. 展開
2009-12-07 14:04:58
597
4
- SBWR/Z熱電偶(熱電阻)一體化溫度變送器是什么?
- SBWR、SBWZ系列熱電偶、熱電阻溫度變送器是DDZ系列儀表中的現場安裝式溫度變送器單元,與工業熱電偶、熱電阻配套使用,http://www.tkybdlc.com/它采用二線制傳輸方式(兩根導線作為電... SBWR、SBWZ系列熱電偶、熱電阻溫度變送器是DDZ系列儀表中的現場安裝式溫度變送器單元,與工業熱電偶、熱電阻配套使用,http://www.tkybdlc.com/它采用二線制傳輸方式(兩根導線作為電源輸入和信號輸出的公用傳輸線)。將工業熱電偶、熱電阻信號轉換成與輸入信號或與溫度信號成線性的4-20mA、0-10mA的輸出信號. 展開
2017-10-12 21:42:52
575
1
- 熱電偶溫度變送器在什么情況下要做零點遷移
2012-03-06 00:23:44
623
2
- 熱電偶溫度變送器在低溫下不能正常工作
- PLC采用的深圳萬訊熱電偶溫度變送器在低溫時(零下20度左右)不能正常工作,出現測量值超量程或只有實際值一半的問題,請問這種情況出現的原因?如何解決?... PLC采用的深圳萬訊熱電偶溫度變送器在低溫時(零下20度左右)不能正常工作,出現測量值超量程或只有實際值一半的問題,請問這種情況出現的原因?如何解決? 展開
2012-01-01 08:18:23
656
3