渦街流量計的電氣安裝方法及注意事項

補119 2016-11-30 01:20:26 410  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • 葉浩961 2016-12-01 00:00:00
    安裝方法:(1)盡可能采用屏蔽電纜(二芯、三芯)作信號線。分體型渦街流量計的傳感器與轉換器之間應采用低噪聲電纜連接,兩者之間距離應盡量短,以減小連線的長度和分布電容,接線后應把信號線可靠固定,避免信號線在空中自由擺動,以防止斷線或引人干擾。(2)布線時應將信號輸出線與電力線分開,如信號線與電力線同在一地溝中鋪設,則應將信號線單獨用金屬管屏蔽保護。(3)屏蔽線的屏蔽層與金屬線管都應良好接地。如不接地,不但不能起屏蔽保護作用反而會引人外界干擾。(4)遵循“一點接地”原則,接地電阻應小于10Ω。一體型和分體型都應把接地點選在傳感器一側,轉換器外殼接地點應與傳感器“同地”,但不要與強電設備同地。(5)渦街流量計的電源負端不能接地,如果電源負端與轉換器外殼是隔離的,則可把轉換器外殼接地。(6)隔爆型渦街流量計必須在接線進、出口處安裝防爆密封接頭,信號線和電源線應嚴格密封。 注意事項:(1)在流量計進行接線與拆線時,切忌帶電作業。(2)在防爆現場維修時,不能帶電打開轉換器前后端蓋。(3)對于電源負端不能接地的渦街流量計(例如現場總線型渦街流量計),接線后通電前應檢查電源負端與“地”之間的絕緣電阻,且絕緣電阻不小于20M;(4)對于電源負端不能接地的渦街流量計,現場測試時,應采用電池供電的電子儀器,且儀器的負端不能接地。所使用的示波器必須有差分型輸人端,且測量時應置于交流藕合檔。 合肥科邁捷很高興為您解答

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

渦街流量計的電氣安裝方法及注意事項
 
2016-11-30 01:20:26 410 1
渦街流量計的安裝要求及注意事項
 
2018-11-21 05:56:58 299 0
渦街流量計具體的安裝及使用方法?
 
2011-04-06 00:03:20 486 2
電氣安裝橋架的注意事項有哪些
 
2016-12-14 18:59:30 429 2
簡述編碼器在電氣安裝時的注意事項
簡述編碼器在電氣安裝時的注意事項
2018-04-10 00:53:32 542 1
水平儀的讀數方法及注意事項
 
2016-11-30 05:43:13 597 1
移液器吸頭的安裝、使用方法及注意事項!

  移液器吸頭的安裝、使用方法及注意事項!

  一個完整的移液循環,包括吸頭安裝——容量設定——吸液放液——卸去吸頭等步驟。每一個步驟都有需要遵循的操作規范。

  1、吸頭安裝

  對于單道移液器,移液器末端垂直插入吸頭,輕壓左右微微轉動即可上緊;

  對于多道移液器,移液器的第一道對準第一個吸頭,傾斜插入,前后稍許搖動上緊即可;

  不可反復撞擊移液器來確保吸頭氣密性,長期以這種方式裝配吸頭,會導致移液器的零部件因強烈撞擊而松散,甚至?xí)?dǎo)致調節刻度的旋鈕卡住。

  


  2、容量設定

  從大體積調節至小體積時,逆時針旋轉至刻度即可;從小體積調節至大體積時,可先順時針調過設定體積,再回調至設定體積,可保證最佳的精確度。

  不可將調節旋鈕旋出量程范圍外,否則會損壞移液器內機械裝置。

  3、吸液和放液

  吸液移液器按鈕按至第一檔,釋放按鈕,進行吸液。切記不能過快,否則液體進入吸頭過快會導致液體倒吸入移液器內部。

  放液 緊貼容器壁,先按到第一檔,略作停頓,再按至第二檔排除余液。

  ● 垂直吸液。

  ● 5ml和10ml的移液器,吸頭需浸入液面5mm,慢吸液體,達到預定體積后,在液面下停頓3秒,再離開液面。

  ● 吸液時緩慢松開控制器,否則液體進入吸頭過快會導致液體倒吸入移液器內部

  ● 吸取揮發液體時,需潤洗吸頭4-6次,讓套筒室內的蒸汽飽和,可以避免產生漏液。

  4、移液器的正確放置

  使用完畢,可以將其豎直掛在移液槍架上,但要小心別掉下來。當移液器槍頭里有液體時,切勿將移液器水平放置或倒置,以免液體倒流腐蝕活塞彈簧。

  如不使用,要把移液槍的量程調至最大值的刻度,使彈簧處于松弛狀態以保護彈簧。

  5、常見的錯誤操作

  1) 裝配吸頭時,反復撞擊吸頭,導致吸頭難以脫卸,甚至損壞移液器。

  2) 吸液時,移液器傾斜,導致移液不準確,同時液體容易進入移液器套柄。

  3) 吸液時拇指迅速放開,這樣會迫使液體形成湍流狀態,液體會直接沖到移液器內部。

  4) 直接按到第二檔吸液(應該按照上述標準方法操作)。

  5) 用大量程的移液器移取小體積樣品(應該選擇合適量程范圍的移液器)。

  6) 平放帶有殘余液體吸頭的移液器(應將移液器掛在移液器架上)。

  移液器吸頭的安裝、使用方法及注意事項!BUNSEN本生 本生(天津)健康科技有限公司供應:移液器吸嘴,ELISA試劑盒,動物血清,全系熒光定量PCR耗材,產品包括:PCR單管、八聯管、96孔板、384孔板。

2022-03-22 11:04:35 868 0
氮氣發生裝置的安裝及注意事項講解

安裝氮氣發生裝置之前需要先加電解液,打開電解池儲液筒上蓋,從儲液筒蓋上取下三個膠皮塞并保留好,在搬運時再次塞上膠皮塞,以防止殘留的電解液泄漏出來污染機箱表面。取出備件中的氫氧化鉀全部倒入一容器內,然后加入二次蒸餾水或去離子水900毫升充分攪拌等電解液完全冷卻后,倒入儲液桶內,使用時要蓋上已拔出膠皮塞的電解池上蓋。

將裝置的空壓機輸出密封帽旋緊,接通電源線,打開電源。面板上的工作指示燈為綠色,此時空壓機正在工作,輸出壓力緩慢上升,當達到設定值后,工作指示燈變為紅色,此時空壓機停止向儲氣罐中輸入氣體。

將螺帽旋松,使系統中的部分氣體排出,當壓力下降后觀察工作指示燈是否變為綠色,即當壓力下降后,儀器會自動啟動空壓機以保證儲氣罐中的壓力保持在正常范圍內。

完成上述操作后,關機并將輸出口螺帽取下,用管路接通用氣設備或氣體凈化裝置。

接下來需要進行自檢,將空氣源出氣口與氮氣發生器進氣口的密封螺母取下,請將其保存好,以便今后自檢儀器用,用一根Φ3的氣路管把它們連接起來,不能漏氣。

啟動發生器的空氣源,這時空氣源的壓力指示上升,當空氣壓力達到0.4Mpa,再打開氮氣發生器電源開關,將氮氣發生器氮氣輸出密封帽旋緊。此時氮氣發生器兩個流量顯示表均顯示為500ml/min左右;輸出壓力在十五分鐘左右緩慢上升,當達到設定值后,流量下降,顯示為“000”,說明儀器自檢合格,若顯示數字大于0,請用皂液檢查輸出口,看螺帽是否旋緊。

使用氮氣發生裝置時應注意流量顯示是否與氣相色譜儀的用氣量一致,如流量顯示超出氣相色譜儀的實際用量較大時,應停機檢漏,其方法請參照儀器的故障原因與排除方法進行調整,再用自檢方法檢查合格后方可使用,除此之外還應注意以下事項。

注意事項:

1.工作過程中壓縮機不啟動,熱保護繼電器啟動,說明壓縮機溫度過高,待冷卻后即可自動恢復正常。

2.因壓縮機是感性負載,通斷電時的瞬時電流比正常工作時高數倍,較易熔斷保險,應選用8A保險管。

3.從觀察窗觀看變色硅膠的情況,用戶可根據需要更換新的硅膠,或進行干燥處理。

4.為了確保氣體純度,儀器每工作1000小時,需要更換活性炭一次(活性碳為20-40目,鉛筆芯式)。

5.進氣口過濾器需定期清洗(周期視室內粉塵情況而定,可用超聲波清洗)以保持進氣通暢,否則易引起壓縮機工作負載增大并發熱,溫度過高時會發生過熱保護而導致停機。

6.由于壓縮機為開路工作方式,故潤滑油會隨水排出機外,造成消耗,所以在使用一年后適當給壓縮機加潤滑油,加油口在壓縮機出氣口旁邊(或從進氣口亦可),建議加18號冷凍機油200克。

7.為避免機內存水過多,影響空氣純度,所以,每次關機前需按下排水開關數秒鐘即可。(可將排水口接入塑料瓶中避免水外濺),每日排水不得少于一次。


2022-03-31 11:11:17 557 0
樹脂砂輪的清洗方法及安裝
 
2018-11-19 03:25:39 365 0
渦街流量計的安裝要求
 
2018-12-08 13:32:43 317 0
導熱油爐煮油方法。及注意事項?
2017-09-10 12:41:43 1096 1
使用萬用表測量電阻方法及注意事項
 
2010-03-05 21:16:43 522 2
電泳儀使用注意事項及故障排除方法

水平和垂直電泳儀作為電泳儀市場當中的使用Z為廣泛的電泳儀,其優勢是十分明顯的,選擇嘉鵬牌電泳儀,對于實驗室各種實驗的開展而言十分有意義。


一、電泳儀的使用方法:

1、首先用導線將電泳槽的兩個電極與電泳儀的直流輸出端聯接,注意極性不要接反。

2、電泳儀電源開關調至關的位置,電壓旋鈕轉到Z小,根據工作需要選擇穩壓穩流方式及電壓電流范圍。

3、接通電源,緩緩旋轉電壓調節鈕直到達到的所需電壓為止,設定電泳終止時間,此時電泳即開始進行。

4、工作完畢后,應將各旋鈕、開關旋至零位或關閉狀態,并撥出電泳插頭。


二、 電泳儀的注意事項:

1. 電泳儀通電后,禁止人體接觸電極、電泳物及其它可能帶電部分,也不能到電泳槽內取放東西。如需要應先斷電,以免觸電。同時要求儀器必須有良好接地端,以防漏電。

2. 儀器通電后,不要隨時增加或撥掉輸出導線插頭,以防短路現象發生,雖然儀器內部附設有保險絲,但短路現象仍有可能導致儀器損壞。

3. 由于不同介質支持物的電阻值不同,電泳時所通過的電流量也不同,其電泳動速度及電泳至終點所需時間也不同,故不同介質支持物的電泳不要同時在同一電泳儀上進行。

4. 在總電流不超過儀器額定電流時(*大電流范圍),可以多槽關聯使用,但要注意不能超載,否則容易影響儀器壽命。

5. 某些特殊情況下需檢查儀器電泳輸入情況時,允許在穩壓狀態下空載開機,但在穩流狀態下必須先接好負載再開機,否則電壓表指針將大幅度跳動,容易造成不必要的人為機器損壞。

6. 使用過程中發現異?,F(xiàn)象,如較大噪音、放電或異常氣味,須立即切斷電源,進行檢修,以免發生意外事故。 

電泳儀作為實驗室的必備實驗設備之一,是一種十分精密的儀器,因而在操作的過程當中也要嚴格遵守操作規程,避免相關故障的發展。但是在電泳儀的使用過程當中,發生相關的故障是必不可少的,此時就需要對這些故障及時的進行處理。 


三、電泳儀可能出現的四大故障及解決方法:

1. 電泳儀的輸出達不到設定值

如果電泳儀的輸出電壓達不到預置值,應首先觀察電流或功率是否已經恒定,或者已經達到電泳儀所規定的Z大電流或功率(電泳儀均有明確指示燈標志)。如果尚未達到極限值,將已經恒定電流或功率的設置調大(有必要的話至極限值),才能夠提高電壓輸出。

(1)如果電泳儀的電流達不到預置值,可調整電壓或功率。

(2)如果電泳儀的功率達不到預置值,可調整電壓或電流。


2. 電腦控制電泳儀過壓報警

(1)檢查是否空載使用。

(2)是否電泳槽未加緩沖液。

(3)是否電泳槽鉑金絲斷。


3. 過流保護

(1)是否存在電泳槽短路現象。

(2)緩沖液是否選錯。


4. 漏電保護

(1)是否有液體濺入儀器內部或輸出接口上。

(2)是否有很多灰塵落入儀器內部。



(來源:上海嘉鵬科技有限公司)