預應力管樁靜載試驗可以通過高低應變進行檢測嗎?

小牟牟牟co 2011-07-12 06:33:46 525  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(2條)

  • 幸赫哲盒 2011-07-13 00:00:00
    靜載試驗一般是來確定樁的承載力的,估計你想問的是可不可以通過高應變或者低應變來確定樁的承載力的 管樁可以通過低應變來判斷樁身完整性,但是低應變不能確定承載力 高應變可以判定豎向承載力能不能滿足設計要求,但是技術要復雜點 數據沒有靜載試驗直觀

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 勤奮的激活碼 2016-12-02 02:37:46
    靜載試驗法   這是目前公認的檢測基樁豎向抗壓承載力Z直接、Z可靠的試驗方法。但在工程實踐中發現,基準樁的問題有時會被檢測人員所忽視,容易出現基準樁打入深度不足,試驗過程產生位移的問題。 反射波法(低應變)   目前在國內,絕大多數的檢測機構采用反射波法(瞬態時域分析法)檢測樁身完整性,主要原因是其儀器輕便、現場檢測快捷,同時將激勵方式、頻域分析方法等作為測試、輔助分析手段融合進去。當然,低應變法檢測時,不論缺陷的類型如何,其綜合表現均為樁的阻抗變小,而對缺陷的性質難以區分,這是其Z大的局限性。 高應變法   它的主要功能是判定樁豎向抗壓承載力是否滿足設計要求。高應變法在判定樁身水平整合型縫隙、預制樁接頭等缺陷時,能夠在查明這些“缺陷“是否影響豎向抗壓承載力的基礎上,合理判定缺陷程度,可作為低應變法的補充驗證手段。目前在某些地區,利用高應變法增加承載力和完整性的抽查頻率,已成為一種普遍做法。 靜載試驗和高低應變檢測的內容是不一樣的,你把它們給搞混了??!

    贊(5)

    回復(0)

    評論

熱門問答

預應力管樁靜載試驗可以通過高低應變進行檢測嗎?
 
2011-07-12 06:33:46 525 2
預應力管樁高應變和低應變檢測能同時在同一根樁上嗎?
 
2012-02-14 08:16:51 654 4
預應力管樁做低應變檢測為3類樁,該如何處理。
 
2011-12-22 20:40:52 395 1
小高層11層,人工挖孔樁基礎,做大應變檢測,可要做靜載試驗?
 
2011-08-20 00:46:15 433 2
預應力管樁檢測方法是什么?
 
2017-12-28 21:33:26 700 1
高應變檢測、低應變、靜載屬于哪個專業?
 
2010-10-07 05:14:12 350 1
地基靜載試驗中的基準樁是什么意思
 
2018-04-06 15:30:34 735 1
預制管樁,剛打好就做低應變檢測,數據準確嗎
 
2014-10-20 18:57:52 624 1
基樁低應變檢測就是超聲波檢測嗎?
 
2012-01-12 08:57:14 831 3
樁檢測做高應變完還要做低應變嗎
 
2017-08-04 17:27:15 999 1
預應力混凝土管樁混凝土強度可否用鉆芯法檢測?
 
2014-01-21 07:18:30 395 2
預應力管樁沉降前,沉樁過程中,工程樁施工完畢后應做哪些檢測?
 
2012-05-21 11:02:12 426 3
高強度預應力混凝土管樁的彈性模量一般是多少?
 
2013-05-12 13:49:58 690 2
低應變基樁動測儀樁長檢測準確嗎
 
2014-12-16 01:50:55 650 2
r12可以通過冷媒純度分析檢測儀進行檢測嗎??
r12可以通過冷媒純度分析檢測儀進行檢測嗎??
2020-12-23 16:37:38 340 0
1 低應變檢測混凝土樁的目的是什么?
 
2012-11-06 18:51:09 484 5
低應變檢測時,對預制管樁的樁頂條件有哪些要求
 
2012-09-12 01:47:22 424 1
低應變同相反射是什么意思 樁基低應變樁身完整性檢測同相
 
2018-12-12 07:01:41 590 0
人工挖孔樁砼澆筑后,高低應變檢測時虛樁頭留多長?
 
2011-03-27 20:24:26 485 2
低應變反射波法進行樁身完整性類別判定時,樁身完整性類別分為哪些
 
2016-04-19 09:48:51 315 1