全部評論(4條)
-
- poh_tiankar 2012-11-07 00:00:00
- 檢測樁身完整性 發現是否存在缺陷
-
贊(2)
回復(0)
-
- 果果i——baby 2012-11-07 00:00:00
- 檢測混凝土樁的完整性有無斷樁現象
-
贊(13)
回復(0)
-
- 霽少男神 2012-11-08 00:00:00
- 低應變的檢測目的就是 檢測樁身完整性的。判斷是否有缺陷 然后劃定類別
-
贊(18)
回復(0)
-
- 美之留與留可 2012-11-08 00:00:00
- 其測試原理是視樁為一維彈性體,當樁頂受一瞬態力激振后,產生沖擊波,并沿樁體向下傳播,遇有波阻抗差異的介質面或樁底時,將產生反射波,根據波的反射特性,判定樁身質量。 當樁徑發生變化(縮頸、擴徑)、樁身斷裂、樁身混凝土離析、存在空洞以及樁身夾泥等情況是波阻抗都會發生變化,根據不同的波形反應,根據經驗判斷缺陷的大致位置及類型。 有問題請直接追問! 沒什么問題就請設置我為滿意回答,謝謝!
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- 1 低應變檢測混凝土樁的目的是什么?
2012-11-06 18:51:09
484
5
- 低應變同相反射是什么意思 樁基低應變樁身完整性檢測同相
2018-12-12 07:01:41
590
0
- 基樁低應變檢測就是超聲波檢測嗎?
2012-01-12 08:57:14
831
3
- 樁檢測做高應變完還要做低應變嗎
2017-08-04 17:27:15
999
1
- 低應變基樁動測儀樁長檢測準確嗎
2014-12-16 01:50:55
650
2
- 預應力管樁做低應變檢測為3類樁,該如何處理。
2011-12-22 20:40:52
395
1
- 預應力管樁高應變和低應變檢測能同時在同一根樁上嗎?
2012-02-14 08:16:51
654
4
- 樁基低應變動力檢測是什么?
2013-08-30 14:35:13
449
1
- 樁基低應變檢測(完整性報告)能不能證明實際施工樁長
2012-10-31 09:11:49
535
3
- 預制管樁,剛打好就做低應變檢測,數據準確嗎
2014-10-20 18:57:52
624
1
- 公路橋梁基樁低應變動力檢測 使用的是 哪個規程
2016-09-01 00:57:16
496
1
- 超聲波檢測法與低應變檢測法再基樁檢測中的綜合運用
- 用低應變檢測法來驗證超聲波檢測法的不足或用超聲波法來驗證低應變檢測法的準確性
2010-12-27 15:41:53
600
3
- 低應變為何不能檢測出樁底沉渣
2012-11-15 23:24:55
638
2
- 在低應變檢測中,人工挖孔樁不規則的護壁對檢測有無影響?
2016-09-14 16:38:23
439
1
- 低應變檢測時,對預制管樁的樁頂條件有哪些要求
2012-09-12 01:47:22
424
1
- 低應變檢測與高應應變檢測有何區別?
2012-01-11 11:45:14
875
2
- 低應變什么時候要求全部檢測
2012-03-15 11:06:02
635
2
- 高應變檢測、低應變、靜載屬于哪個專業?
2010-10-07 05:14:12
350
1
- 為什么低應變動力檢測時很多i類樁不能檢測到明顯的樁底反射波
2018-04-05 02:52:54
488
1
4月突出貢獻榜