0-200度的PT100溫度變送器配0-300度的PT100熱電阻行嗎

仟樂燎暇福 2015-05-11 21:35:28 358  瀏覽
  • 測量結果有偏差嗎... 測量結果有偏差嗎 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • invtsh 2015-05-12 00:00:00
    可以的,沒有問題。

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • fiy500 2016-05-25 00:00:00
      溫度變送器只是從熱電阻上“截取”相應的溫度信號。0-200度的PT100溫度變送器配0-300度的PT100熱電阻時,只是從它上面取0-200度的信號用,測量范圍還是0-200度。   所以這樣用沒問題。

    贊(20)

    回復(0)

    評論

熱門問答

0-200度的PT100溫度變送器配0-300度的PT100熱電阻行嗎
測量結果有偏差嗎... 測量結果有偏差嗎 展開
2015-05-11 21:35:28 358 2
一個溫度變送器 量程0-300度 熱電阻pt100測出電阻107.9歐 輸出電流5.06ma 但中
一個溫度變送器量程0-300度熱電阻pt100測出電阻107.9歐輸出電流5.06ma但中控電腦卻顯示286℃請問是什么原因?... 一個溫度變送器 量程0-300度 熱電阻pt100測出電阻107.9歐 輸出電流5.06ma 但中控電腦卻顯示286℃ 請問是什么原因? 展開
2013-10-05 04:39:20 540 3
PT100熱電阻溫度變送器如何接線?
 
2009-10-27 21:18:59 574 5
pt100溫度變送器0----100度與0----150度毫安電流的區別?
pt100溫度變送器0----100度與0----150度毫安電流的區別... pt100溫度變送器0----100度與0----150度毫安電流的區別 展開
2008-11-14 01:50:20 484 4
PT100是熱電阻與溫度變送器的接線
 
2013-07-14 18:01:19 628 4
PT100溫度變送器的技術指標
 
2018-12-03 19:35:11 378 0
溫度變送器 ROSEMOUNT3144 PT100
其中3144PT100都代表什么意思?... 其中3144 PT100都代表什么意思? 展開
2008-10-26 05:52:45 307 1
pt100溫度變送器接法
我有1個pt100的鎧式熱電阻,還有一個相應的pt100溫度變送器,還有1個八路智能巡檢儀,熱電阻是3線制的,變送器上有5個接點,一邊有3個,一邊有2個,請問我應該怎么接線,將這3個設備連... 我有1個pt100的鎧式熱電阻,還有一個相應的pt100溫度變送器,還有1個八路智能巡檢儀,熱電阻是3線制的,變送器上有5個接點,一邊有3個,一邊有2個,請問我應該怎么接線,將這3個設備連上,使巡檢儀能夠正常顯示溫度!現已將熱電阻的3條線接到變送器的3端點上,還有個2端點,有正負極,而且是24伏的,是不是還有另外加24付電源? 展開
2012-03-30 21:18:25 549 2
PT100熱電阻測溫范圍......
2012-05-29 10:11:42 487 2
熱電阻pt100校驗方法
用fluke對工業現場的熱電阻進行維修校驗,急急急... 用fluke對工業現場的熱電阻進行維修校驗,急急急 展開
2016-11-30 05:02:34 637 1
PT100溫度變送器的量程修改
 
2018-12-01 02:18:03 265 0
PT100溫度變送器的產品特點
 
2018-11-10 22:40:17 405 0
PT100 溫度變送器的內部電路圖
pt100的電阻值怎么通過差分放大轉換成一個范圍在幾V電壓值的電路圖希望精度高一點各位大神來幫忙啊... pt100 的電阻值怎么通過差分放大轉換成一個范圍在幾V電壓值的電路圖 希望精度高一點 各位大神來幫忙啊 展開
2014-11-13 05:02:44 366 2
pt100熱電阻的測溫范圍是多少?
為什么看pt100的測溫范圍很多地方都不一樣?到底是多少?那個才是準確的?
2011-05-03 23:47:39 1109 5
pt100熱電阻的測溫范圍是多少
 
2017-10-26 12:53:49 1157 2
溫度變送器RTT1-555(0-300度)是什么品牌的?麻煩告知,謝謝
 
2017-10-01 11:36:00 539 1
溫度變送器RTT1-555(0-300度)是什么品牌的?麻煩告知,謝謝
 
2018-11-27 19:52:33 244 0
PT100的溫度變送器都是通用嗎?
PT100的溫度變送器必須和同品牌的PT100傳感器搭配使用嗎?... PT100的溫度變送器必須和同品牌的PT100傳感器搭配使用嗎? 展開
2013-01-21 22:17:02 464 1
PT100溫度變送器輸入怎么接線
1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。... 1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。 展開
2009-11-22 16:05:15 381 5

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題