全部評論(5條)
-
- 雨季的氣息 2009-11-10 00:00:00
- 根據電路板 有級性和無極性24V電源和萬用表串聯就OK了
-
贊(1)
回復(0)
-
- XIAOKEAI123ABC 2012-11-28 00:00:00
- 產品接線圖: 引腳定義: Pin 引腳功能 Pin 引腳功能 1 Vcc 輔助電源正端 7 A 熱電阻輸入A端 2 NC 空腳 8 B 熱電阻輸入B端 3 GND 輔助電源負端 9 B 熱電阻輸入B端 4 Out+ 輸出信號正端 10 NC 空腳 5 Out- 輸出信號負端 11 NC 空腳 6 NC 空腳 12 NC 空腳 這個有二線制、三線制和四線制的,分別對性相應熱電阻的引線類型 變送器上應該有標出的 二線制就是分別對應電阻的兩個引腳 三線制將電阻的一個引腳分為兩條線引出 四線制就是分別把電阻兩個引腳用兩根引線接出 還有三線和四線是為了消除引線引起的誤差 注: 1、兩線,三線或四線熱電阻輸入時,分別參看接線圖。 2、三線熱電阻斷線檢測: a. 輸出Z大值:與1或3腳相連的導線斷線; b. 輸出Z小值:與2腳相連的導線斷線。
-
贊(5)
回復(0)
-
- 堅強女孩90 2009-10-30 00:00:00
- 如果是單純的PT100熱電阻,它的輸出信號是電阻值信號,那么一般采用三線制接法,即一端接一根線,另一端接兩根線。 如果是PT100溫度變送器,它的輸出信號是4-20mA信號,那么就是采用兩線制。直接接兩根線就行。
-
贊(18)
回復(0)
-
- 遊小路 2009-10-28 00:00:00
- 這個有二線制、三線制和四線制的,分別對性相應熱電阻的引線類型 變送器上應該有標出的 二線制就是分別對應電阻的兩個引腳 三線制將電阻的一個引腳分為兩條線引出 四線制就是分別把電阻兩個引腳用兩根引線接出 還有三線和四線是為了消除引線引起的誤差
-
贊(8)
回復(0)
-
- 一片落葉雞霍亂 2017-06-01 00:00:00
- 我是從事熱電阻的,我來告訴你 目前熱電阻的引線主要有三種方式 ○1二線制:在熱電阻的兩端各連接一根導線來引出電阻信號的方式叫二線制:這種引線方法很簡單,但由于連接導線必然存在引線電阻r,r大小與導線的材質和長度的因素有關,因此這種引線方式只適用于測量精度較低的場合 ○2三線制:在熱電阻的根部的一端連接一根引線,另一端連接兩根引線的方式稱為三線制,這種方式通常與電橋配套使用,可以較好的消除引線電阻的影響,是工業過程控制中的Z常用的[1]。 ○3四線制:在熱電阻的根部兩端各連接兩根導線的方式稱為四線制,其中兩根引線為熱電阻提供恒定電流I,把R轉換成電壓信號U,再通過另兩根引線把U引至二次儀表??梢娺@種引線方式可完全消除引線的電阻影響,主要用于高精度的溫度檢測。 熱電阻采用三線制接法。采用三線制是為了消除連接導線電阻引起的測量誤差。這是因為測量熱電阻的電路一般是不平衡電橋。熱電阻作為電橋的一個橋臂電阻,其連接導線(從熱電阻到中控室)也成為橋臂電阻的一部分,這一部分電阻是未知的且隨環境溫度變化,造成測量誤差。采用三線制,將導線一根接到電橋的電源端,其余兩根分別接到熱電阻所在的橋臂及與其相鄰的橋臂上,這樣消除了導線線路電阻帶來的測量誤差。
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- PT100熱電阻溫度變送器如何接線?
2009-10-27 21:18:59
572
5
- PT100是熱電阻與溫度變送器的接線
2013-07-14 18:01:19
628
4
- 熱電阻溫度變送器怎么接線
2018-11-26 07:04:10
535
0
- PT100溫度變送器輸入怎么接線
- 1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。... 1.2.3.接線端。1.2是短接的。1.3是電阻。這個怎么接線啊。 展開
2009-11-22 16:05:15
381
5
- EM231(或EM235)模擬量模塊與PT100熱電阻以及溫度變送器的接線方式
- EM235模擬量模塊上有RA,A+,A-等輸入端子(這種應該不是EM231而是EM235的模塊吧),PT100為三線制的(一根紅色,兩根白色),溫度變送器(如圖)量程為0~200℃,4~20mA電流信號,請問我應... EM235模擬量模塊上有RA,A+,A-等輸入端子(這種應該不是EM231而是EM235的模塊吧),PT100為三線制的(一根紅色,兩根白色),溫度變送器(如圖)量程為0~200℃,4~20mA電流信號,請問我應該怎樣將三者正確的接入模塊中,有圖示詳解Z好。是否要編輯模擬量轉換程序,轉為實數后,讓觸摸屏去采集這個數。希望能很詳細的,萬分感謝。答案好的必采納。 模擬量模塊為EM231 AI4 12Bit的(6ES7231-0HC22-0BA8) 展開
2017-12-15 05:31:55
1238
1
- 0-200度的PT100溫度變送器配0-300度的PT100熱電阻行嗎
- 測量結果有偏差嗎... 測量結果有偏差嗎 展開
2015-05-11 21:35:28
358
2
- 溫度變送器如何接線
2014-07-21 21:43:50
380
2
- 溫度變送器接線,三線pt100怎么跟變送器連接,
2018-01-20 06:19:04
672
1
- pt100溫度變送器接線,要接二次表的
2014-10-15 02:27:46
497
1
- PT100熱電阻測溫范圍......
2012-05-29 10:11:42
487
2
- 熱電阻pt100校驗方法
- 用fluke對工業現場的熱電阻進行維修校驗,急急急... 用fluke對工業現場的熱電阻進行維修校驗,急急急 展開
2016-11-30 05:02:34
637
1
- 如何區分PT100熱電阻與熱電偶探頭
2017-02-04 20:41:00
381
1
- 溫度變送器 ROSEMOUNT3144 PT100
- 其中3144PT100都代表什么意思?... 其中3144 PT100都代表什么意思? 展開
2008-10-26 05:52:45
307
1
- pt100溫度變送器接法
- 我有1個pt100的鎧式熱電阻,還有一個相應的pt100溫度變送器,還有1個八路智能巡檢儀,熱電阻是3線制的,變送器上有5個接點,一邊有3個,一邊有2個,請問我應該怎么接線,將這3個設備連... 我有1個pt100的鎧式熱電阻,還有一個相應的pt100溫度變送器,還有1個八路智能巡檢儀,熱電阻是3線制的,變送器上有5個接點,一邊有3個,一邊有2個,請問我應該怎么接線,將這3個設備連上,使巡檢儀能夠正常顯示溫度!現已將熱電阻的3條線接到變送器的3端點上,還有個2端點,有正負極,而且是24伏的,是不是還有另外加24付電源? 展開
2012-03-30 21:18:25
549
2
- 請問PT100怎么和EM235接線,需要用溫度變送器不?
- 我想用S7-200PLC,PT100測溫,采用比例算法,根據反饋延時觸發雙向晶閘管,調節電阻絲兩端電壓,控制溫度,請問PT100怎么和EM235接線,需要用溫度變送器不?怎么編程產生延時觸發脈沖... 我想用S7-200PLC,PT100測溫,采用比例算法,根據反饋延時觸發雙向晶閘管,調節電阻絲兩端電壓,控制溫度,請問PT100怎么和EM235接線,需要用溫度變送器不?怎么編程產生延時觸發脈沖。。。 展開
2018-11-22 15:22:02
368
0
- 熱電阻溫度變送器 電路圖
2012-03-10 20:10:18
459
1
- 請問溫度變送器如何接線?
- Z好是四線制和兩線制都解釋一下,謝謝... Z好是四線制和兩線制都解釋一下,謝謝 展開
2011-05-10 21:26:18
455
3
- DHWB溫度變送器如何接線
2016-05-27 23:27:38
454
1
- 熱電阻和溫度變送器有什么區別熱電阻和溫度變送器有
2017-12-29 23:12:56
742
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論