氣動調節閥如何接線?就是跟PLC的模塊連接?

dgoujfdw217 2011-01-12 02:21:48 2373  瀏覽
  • 氣動調節閥的信號有閥開、閥關(24VDC)、閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA)、閥開到位、閥關到位信號(24VDC),現我不明白24v的閥開關信號和4~20ma的閥位信號如何使用啊假若有了24V... 氣動調節閥的信號有閥開、閥關(24VDC)、閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA)、閥開到位、閥關到位信號(24VDC),現我不明白24v的閥開關信號和4~20ma的閥位信號如何使用啊 假若有了24V的閥開信號,閥門會全開?還是即使有了閥開信號,如果沒有plc來的4~20ma閥位信號,閥不會改變閥位的開度???是氣開型的,就仍在關閉啊 展開

參與評論

全部評論(6條)

  • 思慮9 2011-01-13 00:00:00
    24v信號你直接接到PLC數字量輸入口,注意正負端,三菱的是低電平輸入有效,西門子的是高電平輸入有效。,4-20MA接到PLC的模擬量輸入口,如果 PLC沒有帶模擬量輸入,那就要再加個擴展模塊。

    贊(5)

    回復(0)

    評論

  • jfjhfjkgkjghl 2011-01-13 00:00:00
    有兩個反饋信號,只是反饋的模式不一樣,也可能4-20MA對應的是閥位置,比如輸出4毫安的時候閥是關閉的,20毫安的時候閥是完全打開的,12毫安的時候閥打開一半。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • 陳玉明430 2011-01-13 00:00:00
    閥開到位、閥關到位信號用24VDC 開關量信號,接到數字量輸入模塊。只能測出兩個狀態,得電或失電。 閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA),其實是一個模擬量輸入信號,接到模擬量輸入??焐希菧y量閥的流量開度的。

    贊(14)

    回復(0)

    評論

  • 吉武養冠 2011-01-13 00:00:00
    通常氣動閥是靠壓縮氣體作動力源,模擬量接法(4~20mA)就是0~的開度,反饋采集(4~20mA)有沒有開到位,般這樣接就可以了。 而另外一種就是開關量,接閥開、閥關(24VDC),采集(4~20mA)的反饋,采集閥開到位、閥關到位的開關量信號說明閥全開或全閉。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

  • 狂愛佐 2017-10-05 00:00:00
    具體是什么品牌的,詳細的看說明書。憑經驗我覺得閥開和閥關信號是開關輸入信號,就是給一個24vdc信號閥門就關和開。4-20ma的閥位信號時plc的模擬輸出信號,4-20ma對應閥門的相應0-的開度.你的定位器是2線還是3線或4線的? 閥開,閥關 接plc數字輸出(如果需要) 閥位信號 接plc模擬輸出 閥位反饋信號接plc模擬輸入(如果需要) 閥開到位,閥關到位接plc數字輸入(如果需要) 假若有了24V的閥開信號,閥門會全開?還是即使有了閥開信號,如果沒有plc來的4~20ma閥位信號,閥不會改變閥位的開度???是氣開型的,就仍在關閉啊 應該開關信號比模擬信號級別高,就是有了開關信號,無論模擬信號是什么都必須開關閥門,開關信號主要用作安全方面的 。關鍵還得看說明書,它具體怎么定義端子的。我只是常規的是這樣的

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • UI大智慧 2018-02-22 00:00:00
    既然叫調節閥,那么不單單是一開一關兩種狀態,還有其他狀態可調節?,F(xiàn)在一般的啟動調節閥的輸入信號有4~20mA和0~5V或10V,不過由于電壓信號在傳輸過程中衰減和干擾都較大。因此使用Z多的就是4~20mA信號。首先經過程序運算后通過模擬量輸出(AO)模塊向外輸出4-20mA信號,該信號通過信號隔離器后直接接到調節閥中,接線也很簡單就是信號+接調節閥的+,-接-就可以。以西門子S7-200PLC為例,下圖為接線圖,注意線纜需使用KVVP或RVVP屏蔽電纜。正負極千萬不要接錯。

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

氣動調節閥如何接線?就是跟PLC的模塊連接?
氣動調節閥的信號有閥開、閥關(24VDC)、閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA)、閥開到位、閥關到位信號(24VDC),現我不明白24v的閥開關信號和4~20ma的閥位信號如何使用啊假若有了24V... 氣動調節閥的信號有閥開、閥關(24VDC)、閥位信號和閥位反饋信號(4~20mA)、閥開到位、閥關到位信號(24VDC),現我不明白24v的閥開關信號和4~20ma的閥位信號如何使用啊 假若有了24V的閥開信號,閥門會全開?還是即使有了閥開信號,如果沒有plc來的4~20ma閥位信號,閥不會改變閥位的開度???是氣開型的,就仍在關閉啊 展開
2011-01-12 02:21:48 2373 6
雷達物位計與PLC模塊連接怎么接線
 
2018-11-19 20:26:38 692 1
氣動調節閥的控制接線和電源接線
求教!氣動閥是采用電磁控制的嗎?那控制的DO信號是在配電柜上電源出線端子上接嗎?氣動調節閥采用的AO控制,控制信號是直接接到現場調節閥上嗎?另外需不需要提供220VAC電源???謝謝... 求教!氣動閥是采用電磁控制的嗎?那控制的DO 信號是在配電柜上電源出線端子上接嗎? 氣動調節閥采用的AO控制,控制信號是直接接到現場調節閥上嗎?另外需不需要提供220VAC電源???謝謝了 展開
2009-07-15 11:51:49 969 3
超聲波傳感器怎么跟PLC接線
急求超聲波傳感器怎么跟西門子PLC接線,請高手畫圖接線圖。
2010-03-14 14:11:30 1085 3
超聲波傳感器怎么跟PLC接線
 
2017-10-29 12:35:43 812 2
氣動調節閥氣動附件(氣動加速器)如何選型,安裝?
氣動調節閥通過電氣定位器驅動,接收4-20mA電流信號,輸出對應的空氣壓力信號,驅動氣動閥動作,如果氣缸或者膜頭比較大,那調節閥動作肯定會遲緩,需要加裝氣動加速器(氣動放大器)... 氣動調節閥通過電氣定位器驅動,接收4-20mA電流信號,輸出對應的空氣壓力信號,驅動氣動閥動作,如果氣缸或者膜頭比較大,那調節閥動作肯定會遲緩,需要加裝氣動加速器(氣動放大器),氣動加速器的流量系數(cv)如何選擇?旁通如何安裝? 展開
2012-09-02 12:15:34 546 2
氣動調節閥如何量程校正
 
2011-08-28 08:51:19 409 2
西門子S7-300 plc模塊連接問題
1.請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的?網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要... 1. 請問西門子300系列PLC的輸入、輸出、串口、模塊是如何與CPU及電源連接的? 網上查了說由總線連接器相連?這是一根線依次連接各模塊還是底板呢,是否有型號,號,是否有單獨貨單,需要單獨采購? 手上清單上有6ES7195-7HB00-0XA0這個標明“底板”是什么,很難查。 2. 數字輸出模塊6ES7322-1BH01-9AJ0中9AJ0是什么意思,說是特殊功能,有具體字母數字對應詳解嗎,選型手冊上好難找。。 展開
2012-03-02 17:27:25 573 6
西門子PLC模塊的接線臂是什么東西
 
2012-01-31 07:22:10 335 4
三菱plc與 ph計如何接線?用什么模塊?
 
2018-12-06 00:23:23 302 0
電動調節閥如何接線
 
2017-03-17 05:30:40 375 1
如何校驗氣動調節閥的泄漏量?
 
2015-03-24 17:43:16 405 2
西門子PLC連接現場總線用什么模塊
 
2011-11-16 01:22:51 498 3
氣動調節閥種類
 
2012-05-21 07:02:48 489 2
氣動調節閥怎么安裝?氣動調節閥安裝的應該注意哪些
 
2017-03-30 02:25:00 472 1
氣動調節閥發生故障如何進行維護?
 
2016-11-15 17:49:52 435 1
三菱plc擴展模塊都有什么,稱重傳感器與plc連接應該用什么模塊 謝謝!
一般的定量打包稱都是傳感器與專用稱重顯示器連接,顯示器來控制打包機的自動化,比如:定量60kg/袋,儀表先檢測料斗的料位,如果有料儀表先發出快加料和慢加料信號,達到快加提前量時停止快加,保持慢加料,達到慢加提前量時停止慢加,設定值60kg達到時,等待... 一般的定量打包稱都是傳感器與專用稱重顯示器連接,顯示器來控制打包機的自動化,比如:定量60kg/袋,儀表先檢測料斗的料位,如果有料儀表先發出快加料和慢加料信號,達到快加提前量時停止快加,保持慢加料,達到慢加提前量時停止慢加,設定值60kg達到時,等待夾帶放料,等袋子夾上后開始卸料,完成一個工作流程,如此循環。 如果不用專用儀表,用plc加觸摸屏來控制定量打包稱,稱重傳感器與plc是怎么連接的,用什么模塊怎么變換才能與plc通信。plc選用三菱的。稱重傳感器量程是100kg的。 展開
2013-09-05 02:37:58 386 1
溫度變送器接線,三線pt100怎么跟變送器連接,
 
2018-01-20 06:19:04 672 1
24V壓力變送器接線短暫短路會燒壞DCS 模塊和PLC模塊嗎
24V壓力變送器接線短暫短路會燒壞DCS模塊和PLC模塊嗎DCS模塊接收不到壓力變送器輸出電流信號和短路有關系嗎?壓力變送器能正常顯示和輸出4-20MA電流信號。如果模塊燒壞還能正常供電嗎... 24V壓力變送器接線短暫短路會燒壞DCS 模塊和PLC模塊嗎 DCS模塊接收不到壓力變送器輸出電流信號和短路有關系嗎? 壓力變送器能正常顯示和輸出4-20MA電流信號。如果模塊燒壞還能正常供電嗎 展開
2015-08-14 18:05:18 1420 4
電動調節閥和氣動調節閥的應用區別?
化工系統應用,什么情況用電動好,什么情況用氣動好?... 化工系統應用,什么情況用電動好,什么情況用氣動好? 展開
2011-12-22 07:59:25 607 2