全部評論(1條)
-
- 等待只因渴求go 2016-11-16 00:00:00
- (一)調節閥不動作。故障現象及原因如下: 1.無信號、無氣源。①氣源未開,②由于氣源含水在冬季結冰,導致風管堵塞或過濾器、減壓閥堵塞失靈,③壓縮機故障;④氣源總管泄漏。2.有氣源,無信號。①調節器故障,②信號管泄漏;③定位器波紋管漏氣;④調節網膜片損壞。 3.定位器無氣源。①過濾器堵塞;②減壓閥故障I③管道泄漏或堵塞。 4.定位器有氣源,無輸出。定位器的節流孔堵塞。 5.有信號、無動作。①閥芯脫落,②閥芯與社會或與閥座卡死;③閥桿彎曲或折斷;④閥座閥芯凍結或焦塊污物;⑤執行機構彈簧因長期不用而銹死。 (二)調節閥的動作不穩定。故障現象和原因如下: 1.氣源壓力不穩定。①壓縮機容量太小;②減壓閥故障。 2.信號壓力不穩定。①控制系統的時間常數(T=RC)不適當;②調節器輸出不穩定。 3.氣源壓力穩定,信號壓力也穩定,但調節閥的動作仍不穩定。①定位器中放大器的球閥受臟物磨損關不嚴,耗氣量特別增大時會產生輸出震蕩;②定位器中放大器的噴咀擋板不平行,擋板蓋不住噴咀;③輸出管、線漏氣;④執行機構剛性太小;⑤閥桿運動中摩擦阻力大,與相接觸部位有阻滯現象。 (三)調節閥振動。故障現象和原因如下: 1.調節閥在任何開度下都振動。①支撐不穩;②附近有振動源;③閥芯與襯套磨損嚴重。 2.調節閥在接近全閉位置時振動。①調節閥選大了,常在小開度下使用;②單座閥介質流向與關閉方向相反。 (四)調節閥的動作遲鈍。遲鈍的現象及原因如下: 1.閥桿僅在單方向動作時遲鈍。①氣動薄膜執行機構中膜片破損泄漏;②執行機構中“O”型密封泄漏。 2.閥桿在往復動作時均有遲鈍現象。①閥體內有粘物堵塞;②聚四氟乙烯填料變質硬化或石墨一石棉填料潤滑油干燥;③填料加得太緊,摩擦阻力增大;④由于閥桿不直導致摩擦阻力大;⑤沒有定位器的氣動調節閥也會導致動作遲鈍。 (五)調節閥的泄漏量增大。泄漏的原因如下: 1.閥全關時泄漏量大。①閥芯被磨損,內漏嚴重,②閥未調好關不嚴。 2.閥達不到全閉位置。①介質壓差太大,執行機構剛性小,閥關不嚴;②閥內有異物;③襯套燒結。 (六)流量可調范圍變小。主要原因是閥芯被腐蝕變小,從而使可調的Z小流量變大。
-
贊(8)
回復(0)
熱門問答
- 氣動調節閥發生故障如何進行維護?
- 氣動調節閥氣動附件(氣動加速器)如何選型,安裝?
- 氣動調節閥通過電氣定位器驅動,接收4-20mA電流信號,輸出對應的空氣壓力信號,驅動氣動閥動作,如果氣缸或者膜頭比較大,那調節閥動作肯定會遲緩,需要加裝氣動加速器(氣動放大器)... 氣動調節閥通過電氣定位器驅動,接收4-20mA電流信號,輸出對應的空氣壓力信號,驅動氣動閥動作,如果氣缸或者膜頭比較大,那調節閥動作肯定會遲緩,需要加裝氣動加速器(氣動放大器),氣動加速器的流量系數(cv)如何選擇?旁通如何安裝? 展開
- 氣動調節閥如何量程校正
- 氣動調節閥種類
- 如何進行電腦維護?
- 我是電腦新手,對很多東西不清楚... 我是電腦新手,對很多東西不清楚 展開
- 如何校驗氣動調節閥的泄漏量?
- 氣動薄膜調節閥出現問題,將如何進行故障排查
- 氣動調節閥怎么安裝?氣動調節閥安裝的應該注意哪些
- 臺式電導率如何進行維護?
臺式電導率如何進行維護:
儀表暫時不用時,只需將電極浸泡在純水中,儀表及燒杯放置時應防塵,以免影響微量測量。若儀表長時間不使用,需將儀表斷電,將電極取下,將電極保護瓶中加入純水,帶上保護瓶收藏。定期維護每周:用軟紙清潔電導電極。
臺式電導率儀是一款智能型儀器,該儀器采用人性化設計,圖形菜單, 操作直觀易懂,具有中英文可選,判穩等多種功能,可用于電廠、化工、冶金、環保、制藥、生化、食品和自來水等溶液在實驗室的測量與存儲。
技術參數
顯 示: 320X240 彩色觸摸屏;
測量范圍: K=0.01 0.000~2.000μS /cm 和 2.00~20.00 μS/cm;
K=0.10 0.00~20.00μS /cm 和 20.0~200μS/cm ;
K=1.00 0.0~200.0μS /cm 和 200~10000μS/cm ;
K=10.0 0~10000μS/cm 和 10.0~200mS/cm;
示值誤差: ±1%F.S;
分 辨 率: 0.001μ S/cm;
重 復 性: ≤1%;
測溫范圍:(0.0~100)℃;
水樣溫度:(5~60)℃;
環境溫度:(5~45)℃;
供電電源: AC220V 50Hz;
功 率: <1W;
外型尺寸: 160mm×130mm×60mm;(主機)
重 量: 1kg;
- 氣動調節閥無反饋信號該如何處理?
- 擠出機發生故障該如何處理?
- 如何減少可燃氣體檢測儀發生故障?
- 氣動調節閥附件有哪些?
- 電動調節閥和氣動調節閥的應用區別?
- 化工系統應用,什么情況用電動好,什么情況用氣動好?... 化工系統應用,什么情況用電動好,什么情況用氣動好? 展開
- 氣動蒸氣調節閥與氣動水調節閥的區別。在外殼怎樣區別
- 調節閥的維護保養
- DCS如何控制現場氣動調節閥的開、關
- 信號是如何傳遞的,比如經過繼電器,繼電器的電源由誰提供呢,電磁閥又是如何動作的
- 落地式振蕩器應如何進行維護?
1、使用恒溫培養搖床前,先將調速旋鈕置于Z小位置,關“振蕩開關”。
2、裝培養試瓶:為了使儀器工作時平衡性能好,避免產生較大的振動,裝瓶時應將所有的試瓶位布滿,各瓶的培養液應大致相等。若培養瓶不足數,可將試瓶對稱放置或裝入其它等量溶液的試瓶布滿空位。
3、接通外電源,將電源開關置于“開”的位置,指示燈亮。
4、選擇恒溫溫度:①將溫度“設置-測量”選擇開關撥向“設置”處,調節溫控旋鈕,數字顯示所需的設定溫度。 ②將溫度“設置-測量”選擇開關撥向“測量”處,數字顯示工作腔內實際溫度。
5、開“振蕩”開關指示燈亮,緩慢調節調速旋鈕,升至所需轉速,數字顯示實際轉速。
6、如需觀察工作腔內情況則開照明開關。
7、每次停機前,各開關置于非工作狀態,切斷電源。
8、正確的使用和注意儀器的保養,使其處于良好的工作狀態,可延長儀器的使用壽命。
9、恒溫培養搖床在連續工作期間,每三個月應做一次定期檢查,檢查是否有水滴污物等落入電機和控制元件上,檢查水箱內的水質及清潔程度,檢查保險絲、控制元件及緊固螺釘。
10、傳動部分的軸承在出廠前已填充了適量的潤滑脂(一號鈣-鈉基),儀器在連續工作期間,每六個月應加注一次潤滑脂,填充量約占軸承空間的1/3。(來源:蘇州培英實驗設備有限公司)
- 霉菌培養箱如何進行日常維護保養?
霉菌培養箱一般應用于YL衛生、生物制藥、農業科研、環境保護等研究應用領域,是水體分析、BOD測定,細菌、菌種、微生物的培養、保存和植物栽培、育種實驗生物培養的專用設備。
以下天津萊玻特瑞儀器設備有限公司為大家分享培養箱的使用方法:
1、插上電源插座(電源應有良好接地),按下電源開關,顯示屏亮,此時顯示屏所顯示的是培養箱室內的實際溫度和濕度。
2、用霉菌培養箱底部調節螺釘調節高度,使箱體安置平穩。
3、加濕器的安裝:將加濕器的電源插頭插在儀器背面的電源插座上,再將儀器的加濕管與加濕器相連,相連處一定要緊密連接。加濕器水箱里加水一定要按說明書上正確操作。
4、溫度調節:按下溫度設定按鈕,數字顯示即為設定值,旋轉溫度調節電位器到所需溫度值,松開按鈕,數字顯示即為培養室內的實際溫度。此時如培養箱內的實際溫度比設定溫度小,加熱指示燈亮,加熱器開始加熱;如培養箱內的實際溫度比設定溫度大,制冷指示燈亮,制冷系統開始制冷;如加熱指示燈與制冷指示燈均暗,則培養箱處于恒溫狀態。
5、濕度調節:按下濕度設定按鈕,數字顯示即為設定值,旋轉濕度調節電位器到所需濕度值,松開按鈕,數字顯示即為霉菌培養箱內的實際濕度。當培養室內的實際濕度比設定的濕度小時,此時加濕對培養室內加濕,加濕指示燈亮;當培養室內的實際濕度比設定的濕度值大時,此時加濕器停止工作,加濕指示燈滅。
6、搬運時必須小心,搬運時與水平面的夾角不得小于45°。
7、使用溫度較低時,應定期倒掉位于箱內底部積水盤內的積水。
8、如箱內不需殺菌時,應將面板上的殺菌開關置于“關”的位置。
9、當溫度設定好之后,不能隨便將控溫旋鈕來回多次旋轉,以免壓縮機啟動頻繁,造成壓縮機出現過載現象,影響壓縮機的使用壽命。
10、本機背部裝有二組保險盒,2A?為制冷加熱負載保險絲盒,8A?為控制電源保險絲盒,若機器運轉出現故障,例如控溫失靈,不加熱或不制冷,須切斷電源,分別檢查保險絲是否完好,再檢查相應部位。
11、加濕器若有故障,請按加濕器使用說明書上的保修點,就近修理。
12、若濕度長期不用時,請將盒內水倒盡。
13、當儀器在停止使用時,應拔掉電源插頭。請各位客戶在使用霉菌培養箱過程中,能注意以上幾點,做好霉菌培養箱日常維護。
14、當濕度傳感器長時間處于高濕狀態,會形成結露即濕度顯示值會居高不下,若需要準確的濕度顯示值,則應關機后,將培養箱箱門打開,讓濕度傳感器處于室溫中,自然干燥后,即可繼續使用。
15、為了保持設備的美觀,不準用酸或堿及其它腐蝕性物品來擦表面,箱內可以用干布定期擦干。
(來源:天津市萊玻特瑞儀器設備有限公司)
- 如何維護保養柱溫箱?故障怎么排查?
柱溫箱的維護
柱溫箱是實驗室中常見的設備之一,廣泛應用于氣相色譜、液相色譜等分析儀器中。柱溫箱的作用是通過精確控制溫度來優化分離效果,確保實驗結果的準確性與重復性。由于柱溫箱在長期使用中會受到多種因素影響,如溫度變化、環境濕度、外部污染等,定期維護柱溫箱就顯得至關重要。本文將詳細介紹柱溫箱的日常維護要點,幫助延長其使用壽命,并確保其工作性能的穩定性。
一、清潔與防塵措施
柱溫箱在運行過程中,空氣中的灰塵、顆粒物以及化學品的揮發物可能會堆積在設備的內部和外部,從而影響其正常運行。因此,定期清潔柱溫箱的表面和內部區域十分必要。建議每周對設備進行一次表面清理,使用柔軟的干布擦拭,避免使用含有腐蝕性化學成分的清潔劑。要確保實驗環境保持干凈,減少空氣中灰塵的積累。對于長期未使用的柱溫箱,應在使用前進行一次徹底的內部清潔,以防止雜質對溫控系統和內部元件的損壞。
二、溫控系統的校準與檢查
柱溫箱的核心功能是通過精確的溫控系統調節溫度,因此溫控系統的性能直接影響實驗的準確性和可重復性。為了保證溫控系統的正常運行,必須定期進行校準和檢查。
三、電氣系統的檢查與維護
柱溫箱的電氣系統包括電源、電纜、開關等,它們為設備的正常運轉提供能源支持。電氣系統的故障不僅會影響柱溫箱的工作,還可能帶來安全隱患。
四、溫度均勻性測試
柱溫箱內的溫度均勻性是保證實驗結果準確性的關鍵之一。長期使用后,可能會出現箱內不同位置溫度分布不均的情況。因此,建議定期進行溫度均勻性測試,檢查箱內不同區域的溫度差異。
五、冷卻系統的保養
對于一些配備冷卻系統的柱溫箱,冷卻裝置的維護同樣不可忽視。冷卻系統通常包括冷卻液、冷卻管道和冷卻風扇等。要定期檢查冷卻液的液位,確保液體在正常范圍內,必要時補充冷卻液。檢查冷卻管道是否有泄漏、堵塞或腐蝕現象,若有問題應及時維修或更換。清潔冷卻風扇的葉片,避免積灰導致散熱效率降低,從而影響冷卻效果。
六、故障排查與預防
柱溫箱在長期使用中難免會出現一些故障,如溫度波動過大、加熱系統失靈等。為了避免故障的發生,操作人員應掌握一些基礎的故障排查技能。例如,當出現溫度異常時,可以通過排查電源、電氣系統和溫度傳感器,找到問題的根源。要定期記錄柱溫箱的運行數據,一旦出現異常趨勢,可以及早發現問題并采取預防措施。
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論