壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?
-
壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎?;蛘咴敿毥榻B下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度... 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎?;蛘咴敿毥榻B下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。 對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度模擬量輸入模塊,能不能把原來控制溫度的溫度控制器給省了.直接在PLC設定所要的溫度啊? 展開
全部評論(7條)
-
- siwei0709 2010-04-09 00:00:00
- 模擬量輸入必須,輸出隨意
-
贊(6)
回復(0)
-
- gsdxmyh 2010-04-10 00:00:00
- 壓力變送器與PLC連接時不能省掉模塊, 同時如果溫度采集,如果是熱電偶的話,用4-20ma, 如果是熱電阻,與壓力變送器的模塊不一樣,還要單獨用熱電阻的模塊,好像是RT模塊 第二個問題 不能省掉,如果在PLC設定所要的溫度,則PLC會讓溫度控制器加熱到目標溫度,否則你怎么樣設定都沒用,這個是個PID控制。 群:30169473
-
贊(2)
回復(0)
-
- 非是非是非是05 2010-04-13 00:00:00
- 模擬量輸入模塊是必須的。樓上說的對
-
贊(12)
回復(0)
-
- shadowsdream 2010-04-20 00:00:00
- 壓力變送器輸出4--20mA的電流到PLC的模擬量輸入模塊(AI),不是輸出模塊(AO)。
-
贊(9)
回復(0)
-
- qaz905704256 2015-11-03 00:00:00
- 通過變送器的話是需要模擬量模塊的。但是也有一些傳感器是可以通過rs232/485/422通信發送字符串來完成與plc數據交互的。
-
贊(16)
回復(0)
-
- dicklw31 2010-04-11 00:00:00
- 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸入模塊. 注意:是輸入模塊 使用了溫度模擬量輸入模塊,能不能把原來控制溫度的溫度控制器給省了.直接在PLC設定所要的溫度? 答:可以,你可以使用溫控模塊.是PID控制的.將溫度模擬量接到溫控模塊上.
-
贊(19)
回復(0)
-
- 12我最棒 2017-09-03 00:00:00
- 壓力變送器與PLC連接不使用模擬量輸出模塊,而應使用模擬量輸入模塊。 PLC輸入分數字量(開關量)輸入和模擬信號輸入。開關量輸入的是觸點信號。而壓力變送器輸出的是4-20mA連續信號(模擬量信號)。模擬量信號只能用模擬量輸入模塊來進行A-D轉換。目前模擬量信號主要有溫度輸入(有熱電阻、熱電偶),1-5V及4-20mA標準信號。模擬量輸出模塊是用于輸出模擬量信號的,一般用于線性調節系統用。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?
- 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎。或者詳細介紹下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度... 壓力變送器與PLC連接一定要用模擬量輸出模塊嗎?能省掉模擬量輸出模塊嗎?;蛘咴敿毥榻B下用PLC與變送器監控壓力或者溫度的具體步驟。小弟感激不盡。 對是輸入模塊.順便在問下使用了溫度模擬量輸入模塊,能不能把原來控制溫度的溫度控制器給省了.直接在PLC設定所要的溫度啊? 展開
2010-04-08 19:54:40
1602
7
- PLC模擬量輸出模塊能不能做模擬信號發生器
- 我想用PLC的模擬量輸出模塊做一個輸出可變電流的信號發生器。如:開始輸出一個電流(如:5MA),過N秒后變?yōu)檩敵隽硪粋€(gè)電流(如:15MA),再過N秒又變?yōu)樯弦粋€(gè)電流(5MA),往復循環。... 我想用PLC的模擬量輸出模塊做一個輸出可變電流的信號發生器。 如:開始輸出一個電流(如:5MA),過N秒后變?yōu)檩敵隽硪粋€(gè)電流(如:15MA),再過N秒又變?yōu)樯弦粋€(gè)電流(5MA),往復循環。 請問PLC的模擬量輸出模塊可以做到嗎。請高手說下編程思路,謝謝。 展開
2009-03-25 05:12:02
441
5
- 關于壓力變送器與plc連接的問題
- 出線端能量到24V,但是線接上去就沒有24V,為什么?有的壓變線接上去量是有24V的,而且不是24v的,電腦都顯示壞點,怎么辦?... 出線端能量到24V,但是線接上去就沒有24V,為什么?有的壓變線接上去量是有24V的,而且不是24v的,電腦都顯示壞點,怎么辦? 展開
2012-04-22 04:00:56
417
4
- 生化分析儀一定要用去離子水嗎
- 生化分析儀一定要用去離子水嗎... 生化分析儀一定要用去離子水嗎 展開
2018-12-09 00:15:40
466
0
- 燃氣灶一定颐調節閥嗎?
2015-06-05 13:59:37
442
3
- 編碼器與PLC連接
- 剛接觸編碼器,不知道怎么編PLC程序。用什么指令呢?我的程序很簡單,編碼器轉多少圈,PLC有一個輸出點Y動作,還有就是編碼器的方向,怎樣在PLC程序內部實現,可以有償解釋。Z好是臺達的PLC。我的QQ121995193。
2013-11-12 02:12:08
240
1
- 渦輪流量計與壓力變送器如何連接
2011-08-13 18:55:03
340
4
- 壓力變送器 模擬量輸出 p=10.0mpa
- 壓力變送器模擬量輸出p=10.0mpa... 壓力變送器 模擬量輸出 p=10.0mpa 展開
2018-03-12 04:06:08
338
1
- 化工企業一定要用DCS系統嗎?
2012-03-20 18:23:30
339
2
- 修眉一定要用刮刀嗎?
- 只用修眉剪刀和鑷子可以嗎?
2010-04-18 08:13:02
314
4
- chemex一定要用專用濾紙嗎
2017-10-20 00:46:27
388
1
- 原子吸收測定一定要用微波消解儀嗎
2012-05-09 18:36:11
320
4
- 蒸餾時一定要用溫度計嗎
2017-02-05 01:48:51
313
1
- 質譜 一定要用同位素標記嗎?
2012-12-22 02:32:03
539
3
- 加溫器一定要用純凈水嗎?
2011-01-16 17:50:04
489
1
- H3-TdR法一定要用流式細胞儀嗎
2015-11-09 03:11:53
400
2
- 光柵尺與plc如何連接
2015-09-13 11:43:07
757
2
- plc如何與光柵尺連接
2010-07-19 13:46:17
668
2
- PLC 與組態軟件怎么連接?
2013-12-04 00:38:56
1178
4
- 西門子PLC與傳感器連接
- 畢業設計,需要壓力傳感器與PLC連接,但是傳感器輸出是模擬量,不能與PLC直接連接,怎么連接?需要什么?具體接PLC哪個端口?編程怎樣編?Z好可以直接當做開關量輸入,本人菜鳥,在線... 畢業設計,需要壓力傳感器與PLC連接,但是傳感器輸出是模擬量,不能與PLC直接連接,怎么連接?需要什么?具體接PLC哪個端口?編程怎樣編?Z好可以直接當做開關量輸入,本人菜鳥,在線急求詳細講解,復制粘貼的不要,謝謝! 展開
2012-06-09 02:42:28
566
6