国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

接觸器自鎖和互鎖是怎么接的(Z好帶上圖)

名字是浮云蒽 2014-01-08 13:18:39 347  瀏覽
  • Y三角降壓啟動 接觸器自鎖和互鎖是怎么接的(Z好帶上圖)

參與評論

全部評論(4條)

  • 哎慧慧 2014-01-09 00:00:00
    上書店去翻電工書,勤快些吧!

    贊(1)

    回復(0)

    評論

  • 紅*熱裳 2014-01-09 00:00:00
    自鎖就是接觸器線圈的電路有一常開按鈕、按鈕開關并聯著這個接觸器的一個常開點觸頭。當按鈕按下時,電路接通,接觸器吸合。并聯的這個常開觸點吸合變成閉點,松開按鈕、按鈕又恢復開點,電路斷開,但并聯的觸點還是通路的、所以接觸器還是吸合狀態?;ユi就是兩個接觸器的閉點互接,每次只能有一個接觸器運行。A的閉點在A接觸器運行時變成開點將接觸器B電路斷開

    贊(2)

    回復(0)

    評論

  • 初心暖哭i 2014-01-09 00:00:00
    互鎖就是兩個接觸器不能同時吸合,一般用在電機正反轉電路中,若兩個接觸器同時吸合,將發生電源相與相之間短路。電氣互鎖的接法是:A接觸器的NC觸頭串聯在B接觸器的線圈回路,B接觸器的NC觸頭串聯在A接觸器的線圈回路。但是若一個接觸器觸頭發生熔焊時,電氣互鎖就失效了。因此對要求嚴格的場所還必須使用有機械互鎖的接觸器。這種有機械互鎖的接觸器也是一種標準件,配對出售。我的QQ:346528618,歡迎交流。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

  • 紫冰凝521314 2017-08-01 00:00:00
Y三角降壓啟動 接觸器自鎖和互鎖是怎么接的(Z好帶上圖)
2014-01-08 13:18:39 347 4
接觸器自鎖怎么接
 
2011-08-02 19:33:39 313 2
如何實現接觸器的自鎖與互鎖?
 
2011-06-19 07:27:02 355 4
12V直流繼電器的自鎖和互鎖
 
2013-09-13 01:36:54 470 1
接觸器自鎖什么意思
 
2012-07-21 12:36:44 339 3
接觸器怎么互鎖
我這樣能不能說明交流接觸器互鎖,請高人指點 停止開關-[SB1-KM1常開-KM2常閉-KM1線圈} {SB2-KM2常開-KM1常閉-KM2線圈}
2010-05-04 05:08:48 390 4
請問什么是交流接觸器自鎖?
 
2009-05-23 03:38:53 428 3
什么叫接觸器的自鎖?
 
2013-04-14 08:38:40 382 4
控制電路中自鎖與互鎖是通過什元件實現
 
2012-12-11 08:02:56 295 3
交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
2018-12-03 07:26:23 446 0
交流接觸器怎樣實現自鎖
 
2011-10-08 07:13:23 538 4
什么叫自鎖?為什么說接觸器自鎖控制線路具有欠壓保護和失壓保護作用?
什么叫自鎖?為什么說接觸器自鎖控制線路具有欠壓保護和失壓保護作用?麻煩專業點,要交作業的,謝謝!!
2013-05-30 12:46:20 1293 2
交流接觸器的自保持回路怎樣接
 
2013-05-20 10:14:37 467 3
接觸器互鎖有什么好處
 
2012-09-08 17:12:40 388 4
接觸器正反轉搞不明白(接觸器需要互鎖)
圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒... 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒事的時候會在網上看一些電工相關知識,還請電工師傅答疑解惑,小弟萬分感謝 展開
2012-12-15 03:13:07 486 3
液位繼電器接交流接觸器怎么接
 
2018-07-11 20:53:20 856 1
家用接觸器怎么接
 
2017-10-14 13:58:45 617 1
怎么接交流接觸器
怎么接交流接觸器有實物圖嗎
2018-07-11 13:05:39 354 1
請問接觸器互鎖,是什么原理?謝了
 
2017-09-13 15:46:21 300 1
220v交流接觸器和電接點壓力表怎么接
 
2017-08-18 01:45:27 606 3

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題