接觸器正反轉搞不明白(接觸器需要互鎖)
-
圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒... 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒事的時候會在網上看一些電工相關知識,還請電工師傅答疑解惑,小弟萬分感謝 展開
全部評論(3條)
-
- 和平使者373 2012-12-16 00:00:00
- 要是不頻繁啟動建議你裝個倒順開關 如果啟動頻繁就加裝繼電器控制 那樣比較安全
-
贊(20)
回復(0)
-
- aaa_001001 2012-12-16 00:00:00
- 14NO根本就不能用,因為NO是長開觸點,在此電路必須是長閉觸點,也就是說在接觸器線圈有電吸合的同時要同時切斷另一接觸器的控制回路使另一接觸器不能吸合,常開觸點是在接觸器線圈不通電時的狀態是斷開的,相反,常閉就是在接觸器線圈不通電時的狀態是閉合的,正反啟動電機的時候實現互鎖,當按下正轉按扭電機正轉接觸器吸合的同時還要切斷反轉接觸器的控制回路目的是防止誤按反轉按扭使反轉接觸器也吸合,從而使電源呈現短路放炮現象或是燒毀電機的可能這就叫互鎖,diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NC(14NO就不對了)不是接A2線。
-
贊(13)
回復(0)
-
- as18813840409 2012-12-17 00:00:00
- 這上面的接線看是正確的,你Z好找人現場確認一下,在圖紙上就是看不出來到底對錯。
-
贊(9)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 接觸器正反轉搞不明白(接觸器需要互鎖)
- 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒... 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒事的時候會在網上看一些電工相關知識,還請電工師傅答疑解惑,小弟萬分感謝 展開
- 交流接觸器控制電機正反轉?
- 380V。2只交流接觸器怎么接,要實物圖不要原理圖,就是2個接觸器3進3出的線和開關的連接。另外總功率50KW用100A的斷路器會小么?20KW的設備用多大的線,鋁線和銅線分別用多少的可以?采納再加分。謝謝
- 接觸器怎么互鎖
- 我這樣能不能說明交流接觸器互鎖,請高人指點 停止開關-[SB1-KM1常開-KM2常閉-KM1線圈} {SB2-KM2常開-KM1常閉-KM2線圈}
- 兩個交流接觸器控制電機正反轉
- 型號CJX2_1201主接線點會聯,可是上面有一個a1和a2下面有個a2。兩個接觸器上面的a1和a2怎么連接
- 接觸器正反轉的實物接線方法
- 電工接觸器聯鎖 正反轉怎么接
- 一個接觸器怎么控制兩個電機正反轉
- 畫出三相異步電 動機接觸器互鎖的正反轉控制電路的主電路和控制電路
- 畫出三相異步電 動機接觸器互鎖的正反轉控制電路的主電路和控制電路謝謝
- 接觸器互鎖有什么好處
- 請問接觸器互鎖,是什么原理?謝了
- 接觸器lc1d115用正泰哪個接觸器代替
- PLC雙重聯鎖正反轉控制程序怎么防止接觸器同時吸合
- 正泰接觸器CJ46什么意思?
- 正泰家用交流接觸器
- 急需四個家用交流接觸器要個常閉的,哪里買得到啊。 15339889820
- 交流接觸器的常閉觸點和交流接觸器的互鎖怎樣接
- 如何實現接觸器的自鎖與互鎖?
- 正泰220伏交流接觸器接線圖
- 正泰NC8接觸器接線方式
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
- 交流接觸器的作用是什么?為什么需要交流接觸器?
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論