請問使用雙鉗法和地樁法測試時的接地電阻測量范圍和準確度一樣嗎?
全部評論(2條)
-
- zangai210 2012-11-06 00:00:00
- 測量原理不同,接地電阻測量范圍和準確度不一樣。 雙鉗法在測試過程中,一定要有一個有效的閉合回路。無法測獨立接地體,非要測要采取相應措施,其準確度就打折扣了。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 我愛你蝶戀花啊 2012-11-08 00:00:00
- 我認為是一樣的。 以HT5600雙鉗多功能接地電阻測試儀為例 1、接地電阻測量范圍: 雙鉗法:0.01Ω~200Ω 地樁法:0.01Ω~200Ω 2、準確度: 雙鉗法:±3%±2個字 地樁法:±2%±2個字
-
贊(3)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 請問使用雙鉗法和地樁法測試時的接地電阻測量范圍和準確度一樣嗎?
- 鉗形接地電阻測試儀和雙鉗口接地電阻測試儀的比較?
- 渡越時間法和回聲探測法是一樣的嗎
- 接地電阻能用萬用表簡單的測量嗎?不用打地樁的
- 密度計法和靜水沉降法是一樣的嗎
- 化學發光法和cleia是不是一樣的
- 雙鉗接地電阻測試儀的試驗?
- western blot 熒光免疫法和化學發光法所用的曝光儀一樣嗎
- HT5600雙鉗多功能接地電阻測試儀有什么樣的使用條件嗎?
- 鉗形接地電阻測試儀測試時需要去掉絕緣層嗎
- 密度梯度離心法和等密度離心法一樣嗎
- 非分散紅外吸收法和不分散紅外吸收法的概念是一樣的嗎?
- 如題
- 接地電阻測試時,測量電壓和電流有什么要求
- 接地電阻測試時,測量電壓和電流有什么要求
- 如何正確使用和選用鉗形接地電阻測試儀
- 頻譜分析 向量法里的ω和傅里葉變換里的ω一樣嗎
- 鉗型接地電阻測試儀如何測試接地電阻?
- 接地電阻測試儀如何測試接地電阻?原理我已經明白了,比如站外電力鐵塔的多塔多點接地。但我所遇到的是,我站內是一個大的接地網,各地面設備分別通過接地極連接到地下接地網上,有的設備通過一個接地極連接到接地網上,有的同時又兩個或更多個接地同時連接到... 接地電阻測試儀如何測試接地電阻?原理我已經明白了,比如站外電力鐵塔的多塔多點接地。但我所遇到的是,我站內是一個大的接地網,各地面設備分別通過接地極連接到地下接地網上,有的設備通過一個接地極連接到接地網上,有的同時又兩個或更多個接地同時連接到接地網上。這種情況和站外鐵塔的多點接地類型不同,站外鐵塔是單點接地,各接地點沒有直接聯系,多個鐵塔通過導線或?qū)Ь€的屏蔽線連接在一起,而我們的是多種設備連接到同一個接地網上,各設備通過一個、或兩個及以上接地極連接到同一個接地網上。 舉例說,一個儲罐通過兩個接地極連接到接地網上,用鉗型接地電阻測試儀在測試時所得到的數值是兩個接地極和儲罐本體的電阻之和,而我所需要的是每一個接地極的接地電阻。 請高手解答,不勝感激! 展開
- 如何用二極法進行接地電阻測量
- 座滴法和懸滴法測量接觸角的區別
- 一次性使用無菌注射器器身密封性正壓法和負壓法的測試方法
一次性使用無菌注射器器身密合性測試方法:
(1)正壓法:將注射器吸入公稱容量的水,用表1規定的軸向壓力及側向壓力,對芯桿作用30s,外套與活塞接觸的部位不得有滲漏現象。
(2)負壓法:在88kPa的負壓作用下保持60s±5s,外套與活塞接觸部位不得產生泄漏現象,且活塞與芯桿不得脫離。
一次性使用無菌注射器器身正壓測試儀器及檢測方法:
賽成儀器研發生產的LSSD-01 泄漏與密封強度測試儀,本試驗機符合GB 15811-2001、GB 15810-2001標準要求,可專業用于注射器器身密合性檢測,也稱為注射器正壓密合性測試儀、無菌注射器密合性正壓測試儀、注射器器身密合性試驗儀等
(1)根據相關標準準備試樣,在注射器內注入一般的水,排除殘留空氣,插上針頭護帽阻塞針頭,調整夾具將試樣裝夾;
(2)在測試類型框中,設置相應的試驗參數和試樣參數;
(3)點擊開始試驗,觀察試樣,針座或活塞后面應觀察不到泄漏;單次試驗結束后,上夾頭回位,回位后自動計算結果并返回試驗界面,開始下一個試樣的試驗。所以試樣試驗完畢后,點擊“生成結果”。
一次性使用無菌注射器器身負壓測試儀及檢測方法:
賽成儀器研發生產的MFY-CM密封試驗儀適用于一次性注射器、預灌封注射器、非血管內導管等負壓密合性的測定,也稱為注射器負壓密合性測試儀、注射器負壓密封性測試儀
(1) 將被測試樣浸入真空室的水中。
(2) 蓋上密封蓋,設置需達到的真空壓力參數及保壓時間。
(3) 打開真空泵,開始抽真空,按設備上的開始鍵,試驗開始。
(4) 觀察在抽真空過程中或在保壓過程中注射器器身是有泄漏情況,活塞是否脫離。
濟南賽成儀器一直致力于為大部分國家客戶提供高性價比的整體解決方案,公司的核心宗旨就是持續創新,打造高精尖檢測儀器,滿足行業內不同客戶的品控需求,期待與行業內的企事業單位增進交流和合作。
賽成儀器,賽出品質,成就未來!
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論