- mingzou_007 2017-02-19 00:00:00
- 若電接點壓力表壓力上下限設置正常,電動機給膨脹水箱注水,通過水箱給系統補水,當水箱到達膨脹水壓(壓力表設定上限)電機停,水箱依靠膨脹壓力自動地把它內部儲存的水給系統補。當它內部水壓到達壓力表下限,則電機自啟給它再次補水。電動起動頻繁說明系統水外漏十分嚴重,查外泄點。再注意水箱注水膨脹功能是否減弱,可給它內部充氣,到達規定壓力
-