国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

市政給水壓力超過40Mp 進戶管就要加減壓閥嗎

逝13哥 2012-10-23 00:18:35 578  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(6條)

  • 至尊邪神zp 2012-10-24 00:00:00
    400公斤?

    贊(4)

    回復(0)

    評論

  • 誅我之神跡 2012-11-01 00:00:00
    自來水減壓閥shou選意大利OR品牌。不知道你不懂行還是傻,還40mpa,一般家里水壓3bar(0.3mpa)是Z好的,如果超過6bar就需要安裝意大利OR減壓閥了

    贊(6)

    回復(0)

    評論

  • unicorn_1 2012-10-24 00:00:00
    市政給水壓力一般都在1.0MPa以下,一般大于0.6MPa就要減壓了,1.0MPa相當于10公斤。

    贊(7)

    回復(0)

    評論

  • 萌萌噠小受受 2012-11-07 00:00:00
    首先我覺得提問者肯定把壓力寫錯了,0.4MPa寫成了40MPa。如果不是,那我下面的回答都沒有意義。 其次,我不同意其它回答者的答案,這個問題要分兩個層面來回答。 1.住宅的入戶管壓力大于0.35MPa就需要進行減壓。 2.根據Z新的節水規范,壓力大于0.2MPa時就需要進行減壓。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

  • 淡定的心動 2012-10-24 00:00:00
    有那么大嗎1Mp10公斤,一般供水壓力是3公斤不需要減壓的,高成樓房還要加壓呢。

    贊(15)

    回復(0)

    評論

  • 13535702154 2016-06-19 09:07:13
      市政給水壓力超過40Mp,進戶管就要加減壓閥。   不過,市政給水壓力一般都在1.0MPa以下,一般大于0.6MPa就要減壓了,1.0MPa相當于10公斤。   市政給水,一般指市政自來水,大都叫市政給水。市政給排水是市政給水和市政排水的綜合叫法。市政排水又分為雨水排水和污水排水。

    贊(6)

    回復(0)

    評論

熱門問答

市政給水壓力超過40Mp 進戶管就要加減壓閥嗎
 
2012-10-23 00:18:35 578 6
高層建筑給水壓力超過多少需要減壓閥?
如題
2010-03-21 14:35:28 494 2
給水立管分區設置減壓閥裝兩個的作用。
2012-11-11 07:41:33 274 5
減壓閥出口密封,進入口有壓力,出口與進口兩端壓力相同嗎?
減壓閥出口密封,進入口有壓力,出口與進口兩端壓力相同嗎?
2013-07-05 09:23:36 636 2
關于進戶線加裝電源濾波器?
在淘寶上看到了一款電源濾波器,日本LAMBDA MBS-1230-22 250V 30A兩級 電源 濾波器,我想裝在我的進戶線的配電箱,大家覺得有用嗎?
2010-09-28 08:36:24 830 3
給水減壓閥組套什么定額
 
2017-02-22 23:46:33 565 1
鍋爐給水如何加堿?
我們單位使用的是上海四方鍋爐廠生產的23t/h的直流鍋爐,壓力10Mpa左右,現在鍋爐給水呈弱酸性(PH值在6與7之間),而鍋爐給水要求PH值在8-10之間.請問,如何加堿?加堿濃度如何決定,加在水處理出口還是進口好,請專家不吝賜教!!謝謝!!
2017-09-08 11:32:51 760 2
當進油口壓力小于調定壓力,減壓閥怎么工作?
 
2012-10-28 22:23:02 318 2
建筑高層給水減壓閥怎么計算???
我一直沒搞懂,求大神舉個例子,舉個中區或高區的例子。
2017-09-06 14:17:48 623 2
一般給水系統設減壓閥如何設置
 
2017-12-15 03:23:01 309 1
請教關于消防給水減壓閥組問題
 
2017-02-13 05:13:47 389 1
減壓閥下游閥門關閉減壓閥壓力會上升嗎
減壓閥下游閥門關閉減壓閥壓力會上升嗎
2016-09-03 12:56:15 708 1
噴淋系統超過多少壓就要減壓?求真相求依據
2017-09-29 04:02:39 640 1
GP-1000減壓閥入口壓力,出口壓力會有變化嗎?
GP-1000減壓閥入口壓力不穩定,出口壓力會有變化嗎?
2010-01-09 05:37:05 377 3
給水管道末端水表前需要設置減壓閥?
某34F項目工程,給水方式采取分區給水,給水立管上設置減壓閥組。圖中所示為該工程中給水管道水表前(水表還未裝)所設置的兩只閥門和一只未知設備,個人認為可能會是一個減壓閥或者安全閥之類的東東(因為每一分區中,上下層末端出口壓力是肯定不一樣的,有... 某34F項目工程,給水方式采取分區給水,給水立管上設置減壓閥組。圖中所示為該工程中給水管道水表前(水表還未裝)所設置的兩只閥門和一只未知設備,個人認為可能會是一個減壓閥或者安全閥之類的東東(因為每一分區中,上下層末端出口壓力是肯定不一樣的,有可能超過了設計規定的給水末端Z小壓力控制在10—15M的要求),但不是很確定,還求大神指點 展開
2012-11-14 21:37:29 779 4
手性色譜柱 壓力超過100 bar 可以用嗎
 
2017-05-01 09:21:24 537 1
減壓閥的出口壓力達到設定壓力,減壓閥是否停止工作?
假設減壓閥設定壓力為16MPa,當出口壓力達到16MPa后,減壓閥主閥芯是關閉停止供液,還是繼續保持壓力繼續供液。
2014-11-12 13:26:45 371 2
給水管道水壓試驗壓力穩壓需要多長時間?
 
2018-01-13 23:42:43 1281 1
減壓閥出口壓力變化
進口3MPa,出口1.0或0.7 出口壓力誤差:出口壓力1.0的時候壓力偏差小還是0.7小
2013-05-10 08:34:19 431 2
減壓閥怎么調節壓力
 
2017-12-15 07:52:21 433 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題