全部評論(1條)
-
- zhengyuechou 2018-01-14 00:00:00
- 給水管道水壓試驗壓力穩壓時間要根據水道材質來決定,具體如下:金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10min,壓力降不應大于0.02 MPAa【0.2公斤】,然后降到工作壓力進行檢查,應不滲不漏;塑料管給水管道系統應在試驗壓力下【一般8-10公斤】穩壓力1h【小時】,壓力降不得超過0.05 MPAa【0.5公斤】,然后在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2 h【小時】,壓力降不得超過0.05 MPAa【0.5公斤】,同時檢查各連接處不得滲漏?!眽核囼?yàn)1.簡介:是一種在鉆孔內進行的滲透試驗,它是栓塞把鉆孔隔離出一定長度的孔段,然后以一定的壓力向該孔段壓水,測定相應壓力下的壓入流量,以單位試段長度在某- 力下的壓入流量值來表征該孔段巖石的透水性,是評價巖體滲透性的常用方法。2.方法:巖石測定方法:巖體中開挖一圓形試硐,在試硐試驗段一端部以混凝土蓋板封閉起來,用高壓水泵將水壓入試硐內,使試硐巖體表面受到均勻的水壓力而引起巖石變形,測試試硐半徑或直徑的變化,然后根據壓力和變形的關系,計算出巖石的變形模量和彈性抗力系數。承壓部件測定方法:一般封閉承壓部件,以承壓部件設計壓力的1.25倍或1.5倍壓力注入試驗用水。當至少在 30min 內觀察到通過機殼或機殼的接合面處無泄漏或無滲漏時,該試驗被認為合格。大型厚壁鑄件可要求更長的試驗時間。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 給水管道水壓試驗壓力穩壓需要多長時間?
2018-01-13 23:42:43
1279
1
- 消火栓管道水壓試驗壓力可不可以大于公稱壓力?
- 例如管道的公稱壓力為1.6Mpa,設計要求的試驗壓力卻是1.9Mpa,這樣是不是沖突?... 例如管道的公稱壓力為1.6Mpa,設計要求的試驗壓力卻是1.9Mpa,這樣是不是沖突? 展開
2011-04-11 05:31:38
967
4
- 高層建筑給水壓力超過多少需要減壓閥?
- 如題
2010-03-21 14:35:28
492
2
- 給水管道末端水表前需要設置減壓閥?
- 某34F項目工程,給水方式采取分區給水,給水立管上設置減壓閥組。圖中所示為該工程中給水管道水表前(水表還未裝)所設置的兩只閥門和一只未知設備,個人認為可能會是一個減壓閥或者安全閥之類的東東(因為每一分區中,上下層末端出口壓力是肯定不一樣的,有... 某34F項目工程,給水方式采取分區給水,給水立管上設置減壓閥組。圖中所示為該工程中給水管道水表前(水表還未裝)所設置的兩只閥門和一只未知設備,個人認為可能會是一個減壓閥或者安全閥之類的東東(因為每一分區中,上下層末端出口壓力是肯定不一樣的,有可能超過了設計規定的給水末端Z小壓力控制在10—15M的要求),但不是很確定,還求大神指點 展開
2012-11-14 21:37:29
777
4
- 給水管道的公稱壓力,工作壓力和試驗壓力有何區別
2016-05-29 06:46:13
818
3
- 給水系統隱蔽記錄需要壓力表壓力照片么
2018-11-26 09:03:54
279
0
- 壓力管道安裝需要什么資質
2017-09-19 12:53:58
433
3
- 不銹鋼壓力管道需要超聲波探傷嗎
2018-11-29 14:40:52
416
0
- 塑料給水管道敷設安裝要點是什么?
2016-12-01 09:13:07
435
1
- 給水管道防腐的外保護層是什么
- 給水管道防腐的外保護層是什么
2017-05-24 10:10:56
578
1
- 變頻穩壓供水設備壓力如何設定
2010-09-05 21:27:48
487
2
- 壓力管道無損檢測
- 我公司正在做一個蒸汽管道的項目,23公斤壓力,管徑57 ̄159 想問一下關于管道檢測的問題:1、用RT的方法檢測,大概要工藝流程錢張片子。 2、圖沒有設計檢測數量時,是按焊口比例抽檢還是全部檢測。 3、檢測合格的級別也是圖紙設計有要求么,我們這份圖紙上... 我公司正在做一個蒸汽管道的項目,23公斤壓力,管徑57 ̄159 想問一下關于管道檢測的問題:1、用RT的方法檢測,大概要工藝流程錢張片子。 2、圖沒有設計檢測數量時,是按焊口比例抽檢還是全部檢測。 3、檢測合格的級別也是圖紙設計有要求么,我們這份圖紙上沒有寫明是否應該找設計重提條件。 展開
2017-10-08 11:15:39
650
2
- 不銹鋼給水管道安裝方法是怎樣的
2016-12-08 22:14:32
378
2
- 壓縮空氣管道屬于壓力管道嗎?
- 管道設計壓力為0.96Mpa,設計溫度為50度
2011-08-12 20:16:12
2113
5
- 壓力管道按壓力如何分類?
- 低壓管道和中壓管道的分類界限是1.6MPa,還是2.5MPa?是按設計壓力分還是按工作壓力分?有沒有標準?... 低壓管道和中壓管道的分類界限是1.6MPa,還是2.5MPa?是按設計壓力分還是按工作壓力分?有沒有標準? 展開
2013-08-05 19:52:37
534
4
- 壓力管道有幾個壓力等級?
2010-09-14 00:38:05
417
7
- 一般高壓鍋消毒滅菌器械需要多長時間壓力和溫度
2015-10-13 21:28:06
367
1
- 工程塑料給水a(chǎn)bs管道 dn15管是多長一根
2017-08-25 15:26:21
299
1
- 壓力管道的檢測標準
2016-05-17 18:43:27
493
1
- 壓力管道熱處理規定
- 關于20801.4熱處理要求條件是屬于和的關系還是或,三者滿足其一就需要進行熱處理還是19mm和彎曲成形是或的關系呢?... 關于20801.4熱處理要求條件是屬于和的關系還是或,三者滿足其一就需要進行熱處理還是19mm和彎曲成形是或的關系呢? 展開
2017-05-17 15:08:42
509
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論