和利時DCS組態時模入信號二選一(AI_RED_SEL)的使用,請大師幫忙,見下圖

liyuanyang556 2013-08-23 12:45:06 762  瀏覽
  • 有幾個問題請求各位師傅們幫忙: 下圖中是對爐膛上部壓力的測量,既然兩個壓力都要進入DCS系統中,為何還要二選一啊,當二選一之后,不就意味著只有一個壓力點入DCS系統中了嗎,而在實際運用過程中,還是二個壓力都進入到系統中,沒有看明白使用方法,想了好久... 有幾個問題請求各位師傅們幫忙: 下圖中是對爐膛上部壓力的測量,既然兩個壓力都要進入DCS系統中,為何還要二選一啊,當二選一之后,不就意味著只有一個壓力點入DCS系統中了嗎,而在實際運用過程中,還是二個壓力都進入到系統中,沒有看明白使用方法,想了好久,Z終還請各位幫忙,非常感謝!! 展開

參與評論

全部評論(2條)

  • 薰衣*1998c 2013-08-31 00:00:00
    這個功能塊就是一個模擬量選擇開關,和利時的系統個人不是很了解。哈尼,西門子,ABB的系統對這個類型的功能塊是這樣的用的,正常情況下只有一個信號參與控制,二選一的目的就是保證模擬量壞質量時可以保證測點信號連續,看這個圖片的M1,M2兩個參數是不是要鏈接到的通道的壞質量報警端去。比如正常時,戲:X1:=AV,否則,X2:=AV

    贊(12)

    回復(0)

    評論

  • gcyjcchjvfghgc 2013-08-24 00:00:00
    二選一之后的測點可能用于控制,因此要保證它的正確性。當兩個壓力有一個是壞點時,選擇功能塊要自動判斷,保證二選一之后的點的正確,不至于造成控制誤動作。

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

和利時DCS組態時模入信號二選一(AI_RED_SEL)的使用,請大師幫忙,見下圖
有幾個問題請求各位師傅們幫忙: 下圖中是對爐膛上部壓力的測量,既然兩個壓力都要進入DCS系統中,為何還要二選一啊,當二選一之后,不就意味著只有一個壓力點入DCS系統中了嗎,而在實際運用過程中,還是二個壓力都進入到系統中,沒有看明白使用方法,想了好久... 有幾個問題請求各位師傅們幫忙: 下圖中是對爐膛上部壓力的測量,既然兩個壓力都要進入DCS系統中,為何還要二選一啊,當二選一之后,不就意味著只有一個壓力點入DCS系統中了嗎,而在實際運用過程中,還是二個壓力都進入到系統中,沒有看明白使用方法,想了好久,Z終還請各位幫忙,非常感謝!! 展開
2013-08-23 12:45:06 762 2
和利時dcs模塊,和利時DCS軟件有幾個版本
 
2015-12-12 21:53:51 568 1
和利時dcs的ai怎么小信號切除
 
2017-07-16 16:46:57 610 1
和利時DCS系統問題
2011.4.12 20點13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 節點上故障。 2011.4.12 20點13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11節點上故障。 2011.4.13 15點30分14秒 MCUDEV_11A 11號站主控單元A發生故障。 15點30分18秒 SVR_A_SNETA ... 2011.4.12 20點13分05秒 IO_11B_SNETB 在FSCNode_10 節點上故障。 2011.4.12 20點13分22 秒 IO_11A_SNETB在FCSNode_11節點上故障。 2011.4.13 15點30分14秒 MCUDEV_11A 11號站主控單元A發生故障。 15點30分18秒 SVR_A_SNETA 在SVRNode_A節點故障。 2011.4.14 8點42分 OPS_50_MNETB 在OPSNode_50 節點故障 OPS_51_MNETB 在OPSNode_50 節點故障 OPS_52_MNETB 在OPSNode_50 節點故障 OPS_53_MNETB 在OPSNode_50 節點故障 展開
2011-04-13 08:32:29 526 3
急需和利時DCS教程
我們廠子時做水泥的,有中控,中控用的就是北京和利時的DCS,想系統學習一下,我的郵箱是yixiangbenxi@126.com,我的QQ號是735598813。希望大家可以幫助我... 我們廠子時做水泥的,有中控,中控用的就是北京和利時的DCS,想系統學習一下,我的郵箱是yixiangbenxi@126.com,我的QQ號是735598813。希望大家可以幫助我 展開
2012-10-26 18:18:30 482 4
怎樣去學會和利時DCS
我剛接觸和利時DCS,感覺很難,不知學習方法,不知怎樣進步更快,學會如何組態?感覺這是個深奧的領域!請學長,學姐能夠指點些方法,談談你們的經驗之談…謝謝咯!
2011-05-11 04:47:50 616 2
和利時DCS無法創建新工程、、、
在MACS組態軟件中打開數據庫總庫,然后點擊工程-新建工程-輸入工程名后,提示無法創建新工程。怎么回事??
2012-10-09 10:36:08 657 3
和利時dcs 不用控制器能否仿真調試
 
2011-06-04 06:35:34 625 6
哪里有和利時DCS編程的視頻教
 
2018-01-03 01:48:51 411 1
和利時dcs顯示偏差開到關怎么解決
 
2017-06-05 07:46:08 2969 1
和利時DCS中PV AV SP是什么意思?
 
2017-02-18 01:25:58 1612 1
和利時DCS模塊的分類有多少種型號
 
2014-10-29 11:28:20 822 2
和利時的DCS的IP地址有128,129,130,131是怎么回事
 
2018-11-25 20:14:15 542 0
plc和DCS有什么異同?什么時候選PLC,什么時侯選DCS
我是烏市高新區北區中水廠的,想了解和學習這方面的內容,以便于今后的工作,謝謝大家的支持!
2013-11-13 14:33:59 348 1
請大師們幫忙測測命運
性別:男出生:公歷2003年9月16日、農歷2003年8月20日,凌晨00:40分請問取名有講究嗎... 性別:男 出生:公歷2003年9月16日、農歷2003年8月20日,凌晨00:40分 請問取名有講究嗎 展開
2008-05-20 20:23:05 455 2
和利時DCS MSCS 4.5 為什么無法打開備份工程?
想看看新項目的DCS主畫面,廠家郵件發來了約10M的 .hpb文件,我使用MSCS 4.5 恢復了備份,打開的時候卻打不開,顯示 “工程版本不正確,無法打開該工程。” 我用的是國產的WPS,而不是OFFICE,會不會和這個有關?
2011-09-01 22:15:15 805 2
AB系統與和利時DCS系統通過opc通訊
AB ControlLogix 1756系統與和利時系統通過opc怎么通訊的,希望高手給以解答,從網絡硬件配置,物理連接,到收發數據有個介紹,都用些什么軟件,給個思路,發787889767@qq.com,謝謝
2018-11-18 09:33:38 344 0
和利時DCS,大神能不能給我說下分程控制
在DCS中,用那兩個控制模塊或輸出模塊可以實現?本人小菜請盡量詳細,萬分感謝
2013-12-19 02:40:25 410 1
和利時、浙大中控、西門子DCS系統成本比較
哪位大俠知道上面三家自動化控制系統成本比較,就是說用再同一個中等規模項目上,包括PLC和上位機軟件,不算軟件開發成本,三家的成本哪個Z低?
2017-11-16 07:41:52 675 1
有關濾波器時共模差入損耗、差模差入損耗怎樣實際選擇濾波器
已知220V輸入端N、L測得在9~10MHZ范圍內信號超了5dB,那怎樣根據濾波器時共模差入損耗、差模差入損耗求出要選擇的濾波器
2011-09-06 00:12:57 589 4

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題