国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

斷路器上C60和D60有什么不同,如何選擇

你的NS 2017-12-20 19:47:39 1037  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • zashi19810310 2017-12-21 00:00:00
    C 用于照明等線路,D 用于電機。電機啟動電流大,D級空開不至于跳閘。C級規格相對電機偏高也不會跳,但保護作用有限

    贊(17)

    回復(0)

    評論

熱門問答

斷路器上C60和D60有什么不同,如何選擇
 
2017-12-20 19:47:39 1037 1
斷路器 上C60和D60有什么不同,,如何選擇這兩種斷路器?
 
2010-08-19 17:45:37 549 4
什么是選擇型斷路器和非選擇型斷路器
 
2018-03-19 08:07:55 340 1
如何選擇斷路器
 
2017-10-10 17:54:10 419 1
如何選擇斷路器
我看網上介紹的選擇斷路器的方法,又是計算Z小短路電流,又是計算Z大短路電流,又是計算短路整定電流,我的斷路器后面就帶一個電機,或者電機加變頻器,當然必要的熱繼電器和接觸器不會少,我有必要計算著三種電流么,Z大負載時電機開動,Z小負載也是電機... 我看網上介紹的選擇斷路器的方法,又是計算Z小短路電流,又是計算Z大短路電流,又是計算短路整定電流,我的斷路器后面就帶一個電機,或者電機加變頻器,當然必要的熱繼電器和接觸器不會少,我有必要計算著三種電流么,Z大負載時電機開動,Z小負載也是電機開動,當然,電機負載也會變化,難道我Z小短路電流計算電機空載時的,Z大短路電流計算電機過載時的?還有個短路整定電流時什么意思? 還望各位幫忙解釋一下,謝謝! 展開
2017-09-09 01:05:23 793 1
硅膠 玻璃膠 密封膠 有什么不同?如何區分選擇?
 
2017-09-11 11:20:57 664 2
根據功率如何選擇斷路器
小弟遇到了難題,希望大俠們幫忙解答。謝謝! 1.在學校的電路中,已計算出一條線路的總功率(20000w),如何選擇斷路器呢? 2.一共三層,每層設一個斷路器(同型號的),總進線的斷路器如何選擇? 3.如果需要計算,請詳細說明! 附:原線路總斷路器為200A... 小弟遇到了難題,希望大俠們幫忙解答。謝謝! 1.在學校的電路中,已計算出一條線路的總功率(20000w),如何選擇斷路器呢? 2.一共三層,每層設一個斷路器(同型號的),總進線的斷路器如何選擇? 3.如果需要計算,請詳細說明! 附:原線路總斷路器為200A,六個分斷路器各60A,小開關Z大的32A,怎么選的呢?不明白??! 展開
2010-03-30 05:12:56 801 2
尼康d60快門速度如何控制
如1/125秒到底要半按住快門多少時間哈?怎么估計這一時間
2013-05-21 08:32:33 501 1
起重機上接觸器、斷路器如何選擇
知道額定電流
2010-04-10 18:21:00 414 4
水泵的斷路器該如何選擇
剛接觸這方面,很多地方不明白 比如我有臺水泵,為11kw,選擇斷路器的話應該選什么型號比較合適,Z好施耐德推薦一個,萬用的dw推薦一個 能說明詳細更好,我在網上查的選型手冊有很多地方感覺比較模糊 另外37kw,22kw,1.5kw各選什么型號 希望前輩給予指教
2012-05-18 08:16:20 546 5
功放管和小功率放大電路中晶體管的選擇有何不同?如何不同?
 
2006-09-05 12:40:17 724 2
施耐德斷路器中SHT與MX有什么不同
 
2009-07-15 03:40:58 909 2
C60、C120
C60、C120、金剛石和石墨有什么用途?
2009-12-12 19:27:30 431 1
斷路器的選擇
低壓47KW的負荷,斷路器額定電流選擇多大的啊,我看好像是100A,怎么算出來的,求解釋
2017-09-15 10:58:12 582 1
伺服電機斷路器選擇
伺服電機用伺服驅動器控制,那么斷路器選擇根據電機電流來選還是驅動器電流來選?個人認為應該是電機吧,斷路器額定電流=電機峰值電流乘以1.5倍?求高手解答。... 伺服電機用伺服驅動器控制,那么斷路器選擇根據電機電流來選還是驅動器電流來選?個人認為應該是電機吧,斷路器額定電流=電機峰值電流乘以1.5倍? 求高手解答。 展開
2014-12-07 11:03:16 834 1
電氣設計中如何選擇斷路器的參數?
 
2011-11-30 10:44:01 539 3
IT和CT有什么不同
 
2012-02-02 19:23:27 1444 6
斷路器和電流互感器的電流的選擇
斷路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根據設備的計算電流來確定的,但是315/3150是什么意思?怎么來確定? 電流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何確定的?
2009-08-27 13:03:44 646 4

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題