斷路器和電流互感器的電流的選擇
-
斷路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根據設備的計算電流來確定的,但是315/3150是什么意思?怎么來確定? 電流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何確定的?
全部評論(4條)
-
- 袁皓dQCO8 2009-08-28 00:00:00
- 電流31 電流互感器300A
-
贊(8)
回復(0)
-
- 鑫蕊76 2009-08-28 00:00:00
- 300/5應該是電流互感器的變比,比如:300安培的電流通過電流互感器后,得到的變比為1/60.也就是5.
-
贊(14)
回復(0)
-
- 永恒之塔瀟灑 2009-08-28 00:00:00
- 315才是按計算電流來確定的,400是殼架電流,看你選擇的開關品牌,有的品牌沒有400殼架的話,它也可以選擇成630殼架電流,CM1-400M/3300 315型號詳細是指常熟品牌,400殼架31的塑殼斷路器。 至于電流互感器的話,300是按計算電流來確定的。
-
贊(9)
回復(0)
-
- 藍極星藍極星 2017-09-26 01:39:32
- 斷路器應與電流互感器的選擇無關. 兩者應分別根據設備,線路來選擇. 315應為額定電流.3150應為斷路器短路保護動作值(有正負20%的誤差) 而電流互感器不應按斷路器選擇. 300/5可能考慮到線路電流,電流表的量程等.
-
贊(15)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 斷路器和電流互感器的電流的選擇
- 斷路器CM1-400M/3300 315/3150 400M的400是根據設備的計算電流來確定的,但是315/3150是什么意思?怎么來確定? 電流互感器 LMZ1-0.66 300/5 300/5是如何確定的?
2009-08-27 13:03:44
646
4
- 電流互感器和電度表的選擇
- 三相400V 2000A 功率因素0.95 的負載。麻煩幫選擇電流互感器和三相三線電度表,能幫選好型號Z好,另要不要再加電壓互感器?
2008-09-04 04:10:55
590
3
- 斷路器的殼架等級電流選擇?
- 怎樣去選擇?例如我已經算好開斷電流為630A,但殼架等級有630的還有1200的,我該怎樣去選擇?除了判斷開關的尺寸大小以外,還有其他的嗎?
2017-09-05 10:21:38
388
1
- 怎么選擇斷路器 要多大電流的
- 電器功率5.5KW 接線380 要選多大電流的斷路器呀 電流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00
431
3
- 怎樣根據電流選擇斷路器型號?
2011-11-16 03:02:59
326
2
- 選擇多大電流互感器和電度表
2017-01-31 08:32:35
322
1
- 如何根據斷路器的合閘電流選擇合閘保險
2018-07-11 11:05:12
473
1
- 斷路器的選擇
- 低壓47KW的負荷,斷路器額定電流選擇多大的啊,我看好像是100A,怎么算出來的,求解釋
2017-09-15 10:58:12
582
1
- 鉗形電流表怎么測量電流互感器的電流
2015-10-02 05:45:29
553
1
- 斷路器上的動作電流和不動作電流什么意思?
2011-09-06 16:32:38
681
3
- 已知線路電流為80A,為其選擇電流表,電流互感器
- 已知線路電流為80A,為其選擇電流表,電流互感器
2016-01-04 04:07:46
3544
1
- 什么是選擇型斷路器和非選擇型斷路器
2018-03-19 08:07:55
340
1
- 有沒有可調電流的斷路器
- 我想做一個220v安全插座,主要就是防短路,要用到一個斷路器,我想問問,有沒有一種斷路器,跳閘電流是可調的,比如調到400w,一旦插座功率超過400w,立刻跳閘
2013-03-03 18:50:37
481
2
- 請教斷路器的動作電流
2017-01-31 21:31:09
306
1
- 電流互感器把電流變成電壓
- 電流互感器不是把大電流變成小電流么,為什么有的電流互感器是把電流變成電壓信號輸出,兩種有什么區別么?比如80A/5V的電流互感器,為什么是把電流信號變成電壓信號,然后測電壓信號,再轉回電流信號看原邊的電流,為什么不直接測副邊電流再換算成原邊電流呢... 電流互感器不是把大電流變成小電流么,為什么有的電流互感器是把電流變成電壓信號輸出,兩種有什么區別么?比如80A/5V的電流互感器,為什么是把電流信號變成電壓信號,然后測電壓信號,再轉回電流信號看原邊的電流,為什么不直接測副邊電流再換算成原邊電流呢? 展開
2012-11-20 10:47:19
649
2
- 電流互感器,功率表怎么選擇
2018-12-01 00:58:18
402
0
- 接觸器的電流選擇
- 接觸器要大點嗎?一般都是大于多少倍啊
2012-01-22 10:44:31
708
4
- 斷路器的選擇!家用應該選擇多少A
- 高峰期估計開2臺電腦、2臺空調、一臺電視機還有些燈具、插座。應該選擇多少A的斷路器多少V好呢
2012-09-25 18:45:19
520
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論