全部評論(3條)
-
- 蔣文博11 2011-06-22 00:00:00
- 高壓電氣實驗,是有專業人說的!PT和CT做耐壓實驗是33KV 35KV各一分種!繼電保護是用專業的電腦軟件做的!自己都沒辦做!
-
贊(15)
回復(0)
-
- gaspierrita 2013-01-14 00:00:00
- 1、檢驗絕緣性能主要分為工頻耐壓試驗和用兆歐表測絕緣電阻兩種方法,工頻耐壓試驗:42KV,1min,用兆歐表2500V檔進行測量,具體要求好像是不低于10000M歐。于交接試驗,一般運行后的試驗要比這低點。 2、繼電保護試驗要根據你的保護裝置中有哪些保護類型來決定,一般不過是過流、速斷、低電壓三類,總之就是電壓或電流,這需要你用繼電保護測試儀模擬輸出與保護整定值相應的電流或電壓值,當然測得時候必須將一二次分離,即CT二次線解開,看保護裝置是否可靠動作。
-
贊(2)
回復(0)
-
- ycc_wei 2018-04-06 00:00:00
- 開關柜如果是出廠試驗,按照GB3906的要求進行即可。絕緣試驗只做工頻耐壓試驗;繼電保護實際就是標準上所說的接線正確性檢查,依據圖紙,通過模擬動作信號(加電流、或加電壓、或短接/斷開等)在開關柜上進行電氣操作即可判斷。 型式試驗做法就不同了,要在有實驗資質的單位進行試驗。對于絕緣試驗要做工頻、沖擊、抗干擾、EMC等;對于繼電保護要在抗干擾、精度、高低溫、電磁兼容等等。有相應的標準可依。
-
贊(19)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 高壓10KV配電柜絕緣測量、繼電保護實驗怎么做
- 10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
- 10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
- 10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
- 10kv變電站高壓柜繼電保護實驗多久做一次
- 10KV配電柜交流耐壓試驗高壓母排電流是多少???
- 10KV配電柜做耐壓實驗應加壓到多少?
- 高壓開關柜傳動實驗怎么做
- 電接點壓力表的絕緣強度實驗怎么做
- 10KV高壓開關柜如何做一次通電試驗
- 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上... 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上 展開
- 10KV,KYN28高壓開關柜需要哪些試驗檢測設備
- 10KV的高壓輸電線是直流電還是交流電
- 高壓開關柜試驗怎么做?
- 為什么測量電動機直流電阻之前測絕緣、之后還要測量絕緣?
- 如何挑選合適的高壓絕緣兆歐表
高壓絕緣兆歐表如何選擇?
選型的主要原則應該是按照兆歐表試驗電壓等級,用戶可以根據試品特性和試驗規程要求選擇適用的高壓兆歐表,輸出的短路電流及量程范圍應符合規程的要求,較高抗現場干擾能力及動態測量準確度,使用方便安全,性價比高。
根據根據測試對象的要求不同,兆歐表大致可以劃分為普及型、主導型、以及專用型三種,依據電力設備的預防及交接試驗規程,用作測量試品絕緣電阻的普及型兆歐表試驗電壓等級500V,1000V。
主導型兆歐表主要測量試品的絕緣電阻,吸收比或著是極化指數,電壓等級一般為2500V,5000V。
專用型的兆歐表用于測量同步發電機,直流電機及交流電動機等繞組的絕緣電阻、吸收比和極化指數。有的時候呢還要測量或測算真實絕緣電阻值。對于容性負載較大的試品,一般選用合適的電壓等級和足夠大的輸出短路電流、絕緣值量程范圍大、自動對被測試品放電的兆歐表,否則R15S阻值將會影響較大,而使吸收比測試結果出現較大的誤差。
對于干擾較強的測試現場,應選用指針式兆歐表,因為選用數字顯示的兆歐表,其測量數據有較大的跳動,從而無法確認真實的阻值,而指針式兆歐表本身對強磁場干擾比較滯緩(機械表頭阻尼作用)。即使有影響,指針表頭顯示也只是有稍微的擺動,示值范圍也很直觀。
如何選擇適合自己量程的高壓兆歐表?
1.電氣線路、設備、器具等根據具體情況在安裝前或安裝后,都應進行絕緣電阻測試,合格后才能通電試驗。
2.測量絕緣電阻,當無特殊要求時,采用兆歐表的電壓等到級為:
1.100V以下的電氣設備或回路,采用250V兆歐表。
2.500V以下至100V的電氣設備或回路,采用500V高壓兆歐表。
3.3KV以下至500V的電氣設備或回路,采用1000V高壓兆歐表。
4.10KV以下至3KV的電氣設備或回路,采用2500V高壓兆歐表。
5.10KV及以上的電氣設備或回路,采用2500V或5000V 高壓 兆歐表 。
3.分項工程名稱:按發生的所在分項填寫。
4.儀表型號:按實際使用的兆歐表填寫。
5.電壓:是指兆歐表輸出電壓。6.配電柜、屏、箱、盤、設備:按施工圖紙編號填寫。
7.位置:按被測試設備的安裝地點填寫。路別:按施工系統圖編號填寫。兆歐表電壓等級的選擇
兆歐表(兆歐表)的試驗電壓與被試品的額定工作電壓有關,又遠低于被試品工作電壓。
1、按試驗電壓等級可分:低壓:50V、100V、250V、500V、1000V;高壓:2500V、5000V、10KV;
2、電力設備常用的兆歐表(兆歐表)電壓等級為:100V、2500V、5000V;
3、試驗電壓的選擇依據是試品的額定工作電壓和容量大小,分為:
1)低壓電氣設備和家用電器,選用的試驗電壓等級常高于工作電壓;
2)電力設備的工作電壓較高,試驗電壓的等級常低于被試品工作電壓。由絕緣試驗規程和相應的標準規定。試驗規程未作特殊規定時,電氣設備或輔助及控制回路的絕緣測量推薦采用如下電壓等級:
3)一般規定試驗電壓等級在2500V及以上時,才進行試品的吸收比或極化指數的測量;
4)試驗電壓不同,試品內部介質松馳極化強度不同,試品呈現的絕緣電阻值也不同。但是,絕緣電阻指標時試驗電壓的小范圍改變并不十分敏感。
絕緣高壓兆歐表的選用原則
1、對于容性負載較大的試品,一般選用具有合適的電壓等級和足夠大的輸出短路電流、絕緣值量程范圍大、能自動對被測試品放電的兆歐表,否則絕緣阻值將會影響較大,而使吸收比測試結果出現較大的誤差。
2、對于干擾較強的測試現場,應選用指針式兆歐表,因為如箈用數字式兆歐表,其測量數據有較大的跳動,從而無法確認真實的阻值,而指針式兆歐表本身對強磁場干擾比較滯緩(機械表頭阻尼作用),即使有影響,指針表頭也只是有輕微的擺動,示值范圍也很直觀。
3、對于干擾較小、要求測量絕緣電阻值的場合,應選用數字式兆歐表,因為數字式兆歐表顯示直觀、精度較高,如DMG2671型。
4、對于要測量吸收比和極化指數等大容量試品場合,應選用能自動測量吸收比和極化指數的智能型兆歐表。兆歐表怎樣選用?
兆歐表的選用,主要是選擇其電壓及測量范圍,高壓電氣設備需使用電壓高的兆歐表。
低壓電氣設備需使用電壓低的兆歐表。一般選擇原則是: 500 伏以下的電氣設備選用 500~1000 伏的兆歐表;瓷瓶、母線、刀閘應選用 2500 伏以上的兆歐表。
兆歐表測量范圍的選擇原則:要使測量范圍適應被測絕緣電阻的數值免讀數時產生較大的誤差。
如有些兆歐表的讀數不是從零開始,而是從 1 兆歐或 2 兆歐開始。
這種表就不適宜用于測定處在潮濕環境中的低壓電氣設備的絕緣電阻。
- 10kv高壓柜內的交接試驗標準值各多少?
- 初次接觸高壓試驗,不知怎樣操作和試驗標準。欲將理論與實踐相結,自我提升。謝謝!20個財富幣分一半您柜內有斷路器、電壓互感器、電流互感器、避雷器、絕緣支架、母排。幾個柜一起做... 初次接觸高壓試驗,不知怎樣操作和試驗標準。欲將理論與實踐相結,自我提升。謝謝!20個財富幣分一半您 柜內有斷路器、電壓互感器、電流互感器、避雷器、絕緣支架、母排。幾個柜一起做實驗應做多少?謝謝! 展開
- 繼電保護中bod
- 10kv-35kv開關柜上的bod狀態監控儀是干什么的?聽說是保護但是保護什么?有的時候后臺會有bod報警
- 三相微機繼電保護測試儀能測量GL-12過流繼電器嗎
- 三相水泵怎么測量絕緣阻值
- 絕緣液體電阻率的測量次序
測量次序
將直流電壓施加在試樣上,會改變其隨后測量的工頻 tan6的結果。
當在同一試樣上相繼測量電容率、損耗因數和電阻率時,工頻下測量應在對試樣施加直流電壓以前進行。工頻試驗后,應將兩電極短路1min后再開始測量電阻率。
導致錯誤結果的因素
雖然只有嚴重污染才會影響電容率。但微量的污染卻能強烈地影響 tan 和電阻率。
不可靠的結果通常是由于不適當?shù)娜踊蛱幚碓嚇铀斐傻奈廴?、由未洗凈試?yàn)池或吸收了水份, 特別是存在不溶解的水份所引起。
在貯藏期間長久暴露在強光線下會導致電介質劣化,采用所推薦液體樣品貯存和運輸以及試驗池的結構和凈化的標準化程序,可使由污染引起的誤差減至*小