10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做

pengmingc 2017-10-08 07:31:45 1133  瀏覽
  •  

參與評論

全部評論(1條)

  • oikddrors7 2017-10-09 00:00:00
    參考公司:武高電測 參考型號:WDYD智能工頻耐壓試驗裝置 免費咨詢:400-0456-009 一般是需要專用的工頻耐壓試驗臺進行耐壓試驗,工頻耐壓試驗臺原理就是能將電壓升高到要求的高電壓值,然后將電壓值加到被試驗的設備上,以檢測其絕緣水平。簡單的方法就是工頻耐壓試驗臺有高壓線和接地線,將高壓線接至被測設備進線端,地線接到被測設備的出線端上同時接地,保持被測設備處于分閘狀態,然后進行升壓,如一般10kV高壓開關柜耐壓值為42kV,將電壓升到42kV保持一分鐘試驗臺不出現跳閘則說明耐壓試驗合格,另外也要注意試驗時被測試設備是否發出異響,有異響有可能是內部有雜質導致放電,則需要注意判斷。 10kV高壓開關柜耐壓試驗注意事項: 1、由于高壓的危險性所以在做耐壓試驗時要嚴格按照電氣試驗指導書來操作做好現場隔離,試驗人員要穿絕緣鞋、戴絕緣手套,確保人員的安全。 2、耐壓試試驗過程中要注意觀察試驗儀表,看是否有儀表大幅度波動,另外也要聽被測設備發出的聲音,如果有明顯的異常而耐壓臺并沒有跳閘,并不能說明耐壓一定合格,可能是設備內有異物存在,這時就需要根據需實際進行檢查。 3、做試驗前對于一些精密計量儀表儀器等不能經過過高電壓的設備進行隔離,將接線拆除,經免導致高電壓的損壞,當然注意在試驗后要將拆線還原完好。

    贊(2)

    回復(0)

    評論

熱門問答

10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
 
2017-10-08 07:31:45 1133 1
10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
 
2015-05-03 15:12:35 602 1
10kV高壓開關柜耐壓試驗怎么做
 
2017-11-05 11:30:47 652 1
10KV開關柜交流耐壓試驗標準電壓是多少
 
2012-08-01 00:01:49 943 5
高壓開關柜斷口工頻耐壓試驗如何做
 
2012-08-03 00:18:18 605 4
高壓開關柜試驗怎么做?
 
2016-01-05 00:56:07 660 1
10KV高壓開關柜如何做一次通電試驗
試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上... 試驗箱一端夾在A項上另一端夾在端子排A411還是A421上 展開
2010-12-28 05:07:48 500 5
高壓開關柜傳動實驗怎么做
 
2012-05-11 23:07:17 1095 1
10KV,KYN28高壓開關柜需要哪些試驗檢測設備
 
2012-11-01 19:54:21 552 4
急需一個關于10kV開關柜耐壓試驗的詳細教程或者視頻
急需一個關于10kV開關柜耐壓試驗的詳細教程或者視頻,還需要試驗設備的接線方法,如何使測量設備連接被測設... 急需一個關于10kV開關柜耐壓試驗的詳細教程或者視頻,還需要試驗設備的接線方法,如何使測量設備連接被測設 展開
2018-12-08 16:26:34 352 0
10KV配電柜交流耐壓試驗高壓母排電流是多少???
 
2013-03-21 18:21:13 698 2
高壓10KV配電柜絕緣測量、繼電保護實驗怎么做
 
2011-06-21 20:29:23 636 3
高壓開關柜送電前需做哪些試驗?怎么做?
 
2013-04-25 05:02:01 866 4
高壓開關柜送電前需做哪些試驗?怎么做?
高壓開關柜送電前需做哪些試驗?怎么做?... 高壓開關柜送電前需做哪些試驗?怎么做? 展開
2014-12-03 09:31:11 1016 2
高壓開關柜試驗規程
 
2018-11-22 05:26:53 397 0
10KV光伏高壓開關柜停電、送電操作順序(手動),一次間的設備
我這邊是10KV光伏電站的一次間設備艙,因為剛踏入這個行業對操作不太懂,因為有時候停電,上面叫我直接光伏進線柜的2個柜子調到就地,然后直接調制分閘,每次都是蹦的一聲,很想(沒戴... 我這邊是10KV光伏電站的一次間設備艙,因為剛踏入這個行業對操作不太懂,因為有時候停電,上面叫我直接光伏進線柜的2個柜子調到就地,然后直接調制分閘,每次都是蹦的一聲,很想(沒戴手套操作)。別的也沒關,后來送點直接就在合閘就行了。工作這段時間我又去了別的電站送過電,因為那邊外線高壓跳閘,一次設備艙都斷電,后來直接叫我在并網線柜子操作,打到就地,然后調制合閘,也是蹦的一聲,就都來電了。一次間設備艙設備有所用變出線柜(站用變)、1#光伏進線柜,2#光伏進線柜,svg柜,PT柜、計量柜、并網線柜我主要想知道怎樣正確的操作一次設備艙的停電、送電的操作步驟。謝謝了 展開
2018-04-30 06:51:52 936 3
10kv的高壓電動機做直流耐壓不行嗎?為什么一定要求做交流耐壓試驗?
 
2017-11-25 16:18:49 875 1
請問高壓開關柜做哪些試驗
 
2011-01-14 16:14:11 900 3
高壓開關柜試驗要短路嗎?
 
2012-07-09 08:48:10 330 4
如何選購“高壓開關柜通電試驗臺”?
 
2018-04-16 07:12:18 315 1

4月突出貢獻榜

推薦主頁

最新話題