全部評論(3條)
-
- 房管局的法律 2010-06-22 00:00:00
- 外界大氣壓的變化對智能差壓變送器的零點漂移是很小的,主要是溫度,選擇工況時盡量避免過熱的環境。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 孤殤劍1986 2010-06-23 00:00:00
- 主要還是現場使用環境的問題,溫差是不是相差很大,以及現場環境是不是比較惡劣 使用環境,溫差是不是相差很大,以及現場環境是不是比較惡劣
-
贊(14)
回復(0)
-
- 天南海北互不逢 2010-06-21 00:00:00
- 外界大氣壓變化,溫度漂移,都會引起零點遷移
-
贊(20)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
注冊登錄即表示同意《儀器網服務條款》和《隱私協議》
熱門問答
- 引起差壓式液位計零點遷移的原因是什么?
2010-06-20 21:05:00
774
3
- 差壓式液位計零點遷移怎么遷
2011-01-19 00:48:27
705
2
- 差壓式液位計的零點遷移量的實質是什么?
2012-06-15 12:01:55
804
3
- 差壓液位計的遷移量怎么算
2016-01-17 12:48:38
904
2
- 差壓式液位計的工作原理是什么?
2018-02-28 00:14:53
511
1
- 差壓式液位計的原理是什么?請教
2017-10-10 18:07:09
484
1
- 壓差式液位計和投入式液位計區別
2012-08-28 06:44:30
496
2
- 差壓式流量計與差壓式液位計的區別
2013-12-26 14:56:27
557
4
- 壓差式液位計按有無遷移量分為哪幾種類型,分別適用哪些場所
- 壓差式液位計按有無遷移量分為哪幾種類型,分別適用哪些場所... 壓差式液位計按有無遷移量分為哪幾種類型,分別適用哪些場所 展開
2016-05-04 18:52:11
563
2
- 差壓式液位計進行負向遷移后,其量程 是 1 變大 2 變小 3視遷移發
- 差壓式液位計進行負向遷移后,其量程是1變大2變小3視遷移發小而定4不定... 差壓式液位計進行負向遷移后,其量程 是 1 變大 2 變小 3視遷移發小而定 4 不定 展開
2016-06-15 20:24:20
547
1
- 差壓式液位計怎樣測液位?
- 基本原理和使用方法?... 基本原理和使用方法? 展開
2012-05-04 22:40:14
400
2
- 如何消除汽包差壓式液位計測量誤差
2017-02-15 11:50:44
609
1
- 如何消除汽包差壓式液位計測量誤差
2016-11-28 16:08:49
512
1
- 差壓式液位計零點一直變,手操器調零后,換位置零點又會變,是為什么
2011-01-29 23:09:13
422
2
- 差壓變送器的零點遷移
- 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我... 我想問一下差壓變送器的零點遷移問題,現在的變送器基本上都是智能的.我也知道應該先從零點開始調整.但是就是不是很清楚 怎么調.比如說我們?cè)谝粋€(gè)大罐上安裝一個差壓變送器,罐高20米,變送器裝在1米處,這樣的話變送器的零點應該是1米而不是0米是吧?這種的零點我應該怎樣調呢?難道我要往大罐里注水嗎?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水應該到1米了呢??? 各位不要拿網站上的內容復制下來,我需要的是各位自己的語言,這樣才通俗易懂 展開
2008-03-14 02:19:38
559
3
- 差壓式液位計的負壓室為什么要下氣相相連接
2009-12-09 18:00:39
461
1
- 低溫儲罐上使用的差壓式液位計的規格型號?
- 差壓式液位計內膽尺寸(高度)、有效容積、使用壓力這樣能否確定差壓式液位計的規格?... 差壓式液位計內膽尺寸(高度)、有效容積、使用壓力 這樣能否確定差壓式液位計的規格? 展開
2015-06-03 09:39:34
795
1
- 用差壓式液位計怎么來測量液體密度