關于modbus-rtu通訊問題,多機通訊時出問題
-
我的產品是從機,在通訊時一主一從數據收發正常,當一主多從時從機數據就收不到, 詳細說明: 一主多從時,主機點名時一次將所有從機全部點完后等待10S后再次點名,用串口助手觀察485線上的數據流,發現每次都是: 點名01 -點名02 -點名03 -收到03數據,每次... 我的產品是從機,在通訊時一主一從數據收發正常,當一主多從時從機數據就收不到, 詳細說明: 一主多從時,主機點名時一次將所有從機全部點完后等待10S后再次點名,用串口助手觀察485線上的數據流,發現每次都是: 點名01 -點名02 -點名03 -收到03數據,每次都是只會收到Z后點名的從機數據, 這個問題是因為主機點名過快,還是從機回復過慢,還是其他什么問題, 主機是電腦,從機是STM32F103! 展開
全部評論(2條)
-
- kfsdgssdg 2011-08-30 00:00:00
- 你點一個名就要等一個回復,否則,其它的回復跟你發出的點名就沖突了,自然只能收到Z后一個
-
贊(18)
回復(0)
-
- 哈哈哈哈去* 2011-08-30 00:00:00
- 485是點完01名后,對應的01從機返回數據,接著對02點名,返回02的數據(可設置一通訊超時機制,如等500MS內無數據返回則自動從發一次或接著對下一站點名),不可能一次性把所有從機點完名后在接收數據。
-
贊(8)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- 關于modbus-rtu通訊問題,多機通訊時出問題
- 我的產品是從機,在通訊時一主一從數據收發正常,當一主多從時從機數據就收不到, 詳細說明: 一主多從時,主機點名時一次將所有從機全部點完后等待10S后再次點名,用串口助手觀察485線上的數據流,發現每次都是: 點名01 -點名02 -點名03 -收到03數據,每次... 我的產品是從機,在通訊時一主一從數據收發正常,當一主多從時從機數據就收不到, 詳細說明: 一主多從時,主機點名時一次將所有從機全部點完后等待10S后再次點名,用串口助手觀察485線上的數據流,發現每次都是: 點名01 -點名02 -點名03 -收到03數據,每次都是只會收到Z后點名的從機數據, 這個問題是因為主機點名過快,還是從機回復過慢,還是其他什么問題, 主機是電腦,從機是STM32F103! 展開
- 關于modbus-rtu通訊問題,多機通訊時出問題怎么辦
- Modbus-RTU通訊協議響應問題
- 當主機發出 01 06 00 00 00 02 00 00 CRC(L) CRC(H) 一組通訊數據時,從機應怎樣處理? 是正常應答01 06 00 00 00 02 CRC(L) CRC(H) 還是不作處理?
- 組態王MODBUS-RTU通訊CJ2M地址問題
- 組態王MODBUS-RTU通訊CJ2M. 我想鏈接到D0,組態王改如何設置,鏈接到其他寄存器該如何設置,比如H0和d0.都用40001?
- 關于臺達plc(EH2晶體管)modbus-rtu通訊相關問題
- 新人求大神解答,謝謝O(∩_∩)O謝謝(圖3是地址對照表)1:diyi張圖的MODRD和MODWR里面的數據地址H1064、H1000是怎么確定的?搞不懂啊,看不懂modbus地址對應圖,有親能幫我科普一下嗎?為什么我不能隨意填H123~~~2:第二章圖D10.D11.D12沒用到啊,是用來干嘛... 新人求大神解答,謝謝O(∩_∩)O謝謝(圖3是地址對照表)1:diyi張圖的MODRD和MODWR里面的數據地址H1064、H1000是怎么確定的?搞不懂啊,看不懂modbus地址對應圖,有親能幫我科普一下嗎?為什么我不能隨意填H123~~~2:第二章圖D10.D11.D12沒用到啊,是用來干嘛的???圈出來的mov指令可以刪掉對主從控制有影響嗎?3:看到有功能碼選擇,這個程序的功能碼在哪里???H86里嗎(我查了信息帖格式位碼后面只有偶數奇數選擇啊,沒有功能碼,臺達plc內設好了嗎)?如果我不止要傳輸數據,我要主機按鈕動作(按下X0),下機就能讀取按鈕的指令(0—>1)應該怎么實現???程序哪里需要修改啊4:程序要不要加M1127接收完畢常開觸點啊?它事數據全部傳輸結束了才相應動作的是嗎?還是傳送一位動作一下麻煩了親,我剛接觸這些東西,如果犯了一些基礎的錯誤還請個位多多指教,多多包涵O(∩_∩)O謝謝,滿意另行加分 展開
- 關于RS485通訊問題
- 以前我采集數據都用的是模塊,這次是對方給采好了:通訊協議:RS485;通訊方式:ASCII碼自主循環發送.請問當我把RS485轉成232后,在計算機里該怎樣做,把數據采集到?如果能提供程序更好... 以前我采集數據都用的是模塊,這次是對方給采好了:通訊協議:RS485; 通訊方式:ASCII碼自主循環發送.請問當我把RS485轉成232后,在計算機里該怎樣做,把數據采集到?如果能提供程序更好 展開
- 關于PLC與MCGS的通訊問題
- 本人略菜==Z近在做畢業設計。要用PLC與組態軟件進行通訊,用的是5.5版本的MCGS求大大給個教程怎么通訊再給個事例,就是通訊后如果把動畫和PLC連接起來PLC作為下位機,PC為上位機謝了... 本人略菜= =Z近在做畢業設計。要用PLC與組態軟件進行通訊,用的是5.5版本的MCGS求大大給個教程怎么通訊再給個事例,就是通訊后如果把動畫和PLC連接起來 PLC作為下位機,PC為上位機謝了 展開
- memobus通訊協議與modbus-RTU有什么區別
- VB 關于MODBUS RTU 通訊數據讀取問題
- 看網上其它人寫的源程序,讀取輸入時 Dim a(8) As Byte a = MSComm1.Input 但是我在運行時,總是提示"不能給數組賦值",看幫助說明也是不能給數組賦值,那其他人的程序上是怎么實現的?(已將串口模式更改為二進制模式). 謝謝!
- Modbus RTU通訊問題
- 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何... 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何解??? 如何實現主設備正常與多個從設備通訊? 展開
- Smart200PLC modbus通訊問題
- 一個PLC與觸摸屏進行以太網通訊。還需再與兩個不同上位機通過Modbus通訊,PLC都作為從站,那么PLC這邊需要兩個485端口嗎?
- 通訊管理機、數據采集器、網關的區別。以及通訊管理機推薦
- 通訊管理機有哪些比較好用的,Z好是配置開發方便,有圖形化軟件界面的。... 通訊管理機有哪些比較好用的,Z好是配置開發方便,有圖形化軟件界面的。 展開
- 三菱PCL Fx5U 與變頻器modbus-rtu通訊,有償求助
- 會的來哦,
- 西門子的mpi通訊問題
- 5611板卡計算機能檢測到,總線連接器是好的。mpi通訊電纜量了是同的程序沒有更改過... 5611板卡計算機能檢測到,總線連接器是好的。mpi通訊電纜量了是同的 程序沒有更改過 展開
- 光纖通訊光功率問題
- 如果較長時間發現發送光功率偏低,有哪些原因, 如何解決??
- 請問使用C#如何制作一個通訊軟件,關于點對點通訊。
- 要求,只要做一個軟件,不存在服務端和客戶端這種東西,雙方都打開同一個軟件即可,填入對方的ip和端口號即可實現雙方通訊,請問思路和使用的類。是否使用sokect(TCP已經排除,需要一... 要求,只要做一個軟件,不存在服務端和客戶端這種東西,雙方都打開同一個軟件即可,填入對方的ip和端口號即可實現雙方通訊,請問思路和使用的類。 是否使用sokect(TCP已經排除,需要一個服務端先開啟,然后才能接受,UDP沒有思路) 展開
- 關于AB PLC的編程通訊問題,用哪些軟件
- 使用ABPLC的,我明年需要運用到哪些軟件,比如ABPLC的編程軟件,通訊軟件,等等,具體要完成一段程序從編程都下載到PLC里我需要運用到哪些軟件?。?????... 使用ABPLC的,我明年需要運用到哪些軟件,比如ABPLC的編程軟件,通訊軟件,等等,具體要完成一段程序從編程都下載到PLC里我需要運用到哪些軟件?。????? 展開
- 流量計和加臭機怎么通訊
- Modbus RTU的通訊問題,Slave如果不存在,通訊就很慢。
- 我使用modbus slave模擬的串口通訊,在modbus slave里面建了10個slave,然后另外編寫軟件通訊獲取數值,如果軟件通訊的slave數量和modbus slave一致,通訊就沒有問題很順暢,但如果軟件通訊要求的slave數量多于modbus slave里面設置的,通訊就變的很慢,這和串... 我使用modbus slave模擬的串口通訊,在modbus slave里面建了10個slave,然后另外編寫軟件通訊獲取數值,如果軟件通訊的slave數量和modbus slave一致,通訊就沒有問題很順暢,但如果軟件通訊要求的slave數量多于modbus slave里面設置的,通訊就變的很慢,這和串口通訊是不是有關聯? 展開