Modbus RTU通訊問題
-
物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何... 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何解??? 如何實現主設備正常與多個從設備通訊? 展開
全部評論(2條)
-
- heshaxiang 2011-09-06 00:00:00
- 主設備問題,估計你的主設備只支持一主一備,不支持同時工作模式,需咨詢主設備廠家。
-
贊(19)
回復(0)
-
- 006ww 2011-09-06 00:00:00
- 時序問題吧
-
贊(11)
回復(0)
登錄或新用戶注冊
- 微信登錄
- 密碼登錄
- 短信登錄
請用手機微信掃描下方二維碼
快速登錄或注冊新賬號
微信掃碼,手機電腦聯動
熱門問答
- Modbus RTU通訊問題
- 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。- 人機 MODBUS Rtu通訊
- 人機為主站是怎樣從人機改變MODBUS地址的數據 人機為從站 怎樣發送頁面指令給主站以告知主站要顯示的地址數據
- VB 關于MODBUS RTU 通訊數據讀取問題
- 看網上其它人寫的源程序,讀取輸入時 Dim a(8) As Byte a = MSComm1.Input 但是我在運行時,總是提示"不能給數組賦值",看幫助說明也是不能給數組賦值,那其他人的程序上是怎么實現的?(已將串口模式更改為二進制模式). 謝謝!
- Modbus RTU的通訊問題,Slave如果不存在,通訊就很慢。
- 我使用modbus slave模擬的串口通訊,在modbus slave里面建了10個slave,然后另外編寫軟件通訊獲取數值,如果軟件通訊的slave數量和modbus slave一致,通訊就沒有問題很順暢,但如果軟件通訊要求的slave數量多于modbus slave里面設置的,通訊就變的很慢,這和串... 我使用modbus slave模擬的串口通訊,在modbus slave里面建了10個slave,然后另外編寫軟件通訊獲取數值,如果軟件通訊的slave數量和modbus slave一致,通訊就沒有問題很順暢,但如果軟件通訊要求的slave數量多于modbus slave里面設置的,通訊就變的很慢,這和串口通訊是不是有關聯? 展開
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
- ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
- Smart200PLC modbus通訊問題
- 一個PLC與觸摸屏進行以太網通訊。還需再與兩個不同上位機通過Modbus通訊,PLC都作為從站,那么PLC這邊需要兩個485端口嗎?
- VB用Modbus RTU協議和儀表通訊的問題
- 我現在手上有一塊溫控儀表,采用的是Modbus RTU的協議,然后我用的是Visual Basic 6.0來做開發,現在有個疑問。對儀表上有一個參數的讀和寫現在怎么調試都不對,同樣的代碼對于其他參數的讀和寫都沒有這樣的問題。儀表的地址設置是2,這個參數的地址是1450(H... 我現在手上有一塊溫控儀表,采用的是Modbus RTU的協議,然后我用的是Visual Basic 6.0來做開發,現在有個疑問。對儀表上有一個參數的讀和寫現在怎么調試都不對,同樣的代碼對于其他參數的讀和寫都沒有這樣的問題。儀表的地址設置是2,這個參數的地址是1450(Hex),讀功能碼用3寫功能碼用6 現在的問題是為什么我讀這個參數Z大只能讀取顯示到6553.5,即儀表上這個參數顯示只要大于6553.5,用我的軟件代碼讀取參數的結果就都是32768,儀表顯示小于6553.5我的軟件上都可以正常的顯示 發送幀命令 02 03 14 50 00 01 81D8(CRC16) 接收幀命令02 03 02 8000 9D84(只要儀表該參數大于6553.5返回的數據就都是8000轉成十進制就是32768) 第二個問題還是同一個參數的寫入問題,從我的軟件上修改這個參數Z大不能超過3276.7這個數值,小于3276.7的任意數可以正常修改,比如我現在想把這個參數從我的軟件上修改成4000,我從通訊手冊上看因為這個參數帶一位小數點而小數點不傳輸,要把它修改成4000實際要發送數據是40000(Hex9C40),發現接收數據好像都不對, 發送幀命令 02 06 14 50 9C 40 E4E8 接收幀命令 02 86 03 F2 61(接收到的數據總是不對的) 按正常來講寫數據功能碼接收幀和發送幀應該是一樣的返回也應該是 02 06 14 50 9C 40 E4E8 吧? 本人有有從網絡上下載過幾個Modbus RTU的測試軟件,用這些軟件測試以上說的這個參數的讀和寫結果和我編寫的軟件是一樣的?請問下到底是什么原因呢? 展開
- modbus rtu與modbus tcp各用什么通訊線
- MODBUS RTU 規約對時問題
- 我們做了一套變電站監控裝置,如何實現主從的對時?也就是時鐘對時。謝謝
- modbus rtu通訊協議 如何判斷超時
- 西門子S7200有關的MODBUS RTU 通訊
- 本人要做個西門子S7200有關的MODBUS RTU 通訊.有觸摸屏,MODBUS的上位DCS,還有PLC通訊控制的ABB變頻器.所有設備全部采用通訊控制,而且要用MODBUS,PLC通訊控制變頻器,采集數據.PLC傳數據給DCS,觸摸屏能控制PLC.請問硬件上怎么選型怎么連接?多主站的MODBUS通訊設... 本人要做個西門子S7200有關的MODBUS RTU 通訊.有觸摸屏,MODBUS的上位DCS,還有PLC通訊控制的ABB變頻器.所有設備全部采用通訊控制,而且要用MODBUS,PLC通訊控制變頻器,采集數據.PLC傳數據給DCS,觸摸屏能控制PLC.請問硬件上怎么選型怎么連接?多主站的MODBUS通訊設置要注意寫什么? 展開
- 基于modbus RTU通訊協議的ABB PLC與流量計之間的通訊程序問題
- ABB的PLC CPU PM581 編程軟件是PS501 系統為一臺PLC與多個電磁流量計通訊 讀取流量計的數據 通訊程序如何寫? 其中軟件中有個modbus功能塊 COM_MOD_MAST 誰知道此功能塊中各個參數的設置方法?例如 通訊端口是2 流量計地址為1 功能碼為03(讀?。?TIMEOU... ABB的PLC CPU PM581 編程軟件是PS501 系統為一臺PLC與多個電磁流量計通訊 讀取流量計的數據 通訊程序如何寫? 其中軟件中有個modbus功能塊 COM_MOD_MAST 誰知道此功能塊中各個參數的設置方法?例如 通訊端口是2 流量計地址為1 功能碼為03(讀?。?TIMEOUT如何設置?代表意義??jī)x表寄存器地址為0X0256 功能塊中NB怎樣設置?代表意義?DATA是自己設置讀取到的數據存儲地址么?右面的ERNO如何設置? 展開
- 請教關于MODBUS RTU通訊的功能碼和地址的問題
- 請教關于MODBUS RTU通訊的功能碼和地址的問題
- modbus rtu通訊協議的廣播是什么含義
- modbus的 rtu 和ask兩種通訊區別
- 如何使用kepserver進行modbus的rtu通訊
- 走modbus rtu通訊的終端電阻是多少
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論