全部評論(5條)
-
- 剖兇炒噸 2009-08-03 00:00:00
- 有兩種溫度控制器,簡單的,直接把電熱板和溫度控制器串聯就可以了 如果是大功率的,就接在負載端上
-
贊(13)
回復(0)
-
- 丶智爹 2009-08-03 00:00:00
- 你是要控制電熱板的溫度還是控制室內的溫度啊?如果是室內溫度,用個接觸器或繼電器來串聯就可以,就是用溫控器來控制繼電器,如果是控制電熱板的溫度就要用傳感器放到電熱板上了,然后如上操作就好了.
-
贊(11)
回復(0)
-
- 新航風信子花開 2009-08-05 00:00:00
- 溫控器要選用智能的,再就是測溫點要選擇適當 。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 信仰forever 2017-09-11 04:08:32
- 溫控器一般都有兩路輸出,主輸出用來控制加熱負載,還有一路用來輸出超溫報警.輸入是接測溫熱電偶? 主輸出有開關量,電壓,電流輸出,開關量輸出的話直接控制加熱的交流接觸器就行了!
-
贊(17)
回復(0)
-
- 醉到無力 2017-09-18 04:10:27
- 1、使用該類電熱器件必須注意,其持續使用工作溫度應小于240℃,瞬時不超過300℃。 2、國威硅膠電熱器件可工作與受壓狀態,即用輔助壓板使其緊貼受熱表面。此時熱傳導良好,在工作區溫度不超過240℃時,其電力密度可達3W/cm2。 3、粘貼式安裝工況下,允許工作溫度小于150℃。 4、若是空中干燒工況,受材料耐溫限制,其電力密度應小于1W/cm2;非持續工況,電力密度可達1.4W/cm2。 5、工作電壓選取以大功率-高電壓、小功率-低電壓為原則,特殊需要可以列外 6、必須使用與儀器要求相符的電源,電源插座應采用三孔安全插座,并安裝地線。 7、 首先使用會有微煙產生,屬于正?,F(xiàn)象。 8、 使用過程中應防止加熱介質溢出器皿,流入箱體損壞電器。 9、 使用中如出現故障應切斷電源再進行檢修。 10、禁止空燒。 溫控器,根據工作環境的溫度變化,在開關內部發生物理形變,從而產生某些特殊效應,產生導通或者斷開動作的一系列自動控制元件,也叫溫控開關、溫度保護器、溫度控制器,簡稱溫控器?;蚴峭ㄟ^溫度保護器將溫度傳到溫度控制器,溫度控制器發出開關命令,從而控制設備的運行以達到理想的溫度及節能效果,其應用范圍非常廣泛,根據不同種類的溫控器應用在家電、電機、制冷或制熱等眾多產品中。
-
贊(11)
回復(0)
熱門問答
- 溫控器怎么控制電熱板?。?
- 如何操作溫控器 控制電熱板!?
2009-07-26 00:31:25
674
4
- 溫控器怎么控制電熱板啊?
- 溫控器怎么控制電熱板啊?
2009-08-02 00:19:20
617
5
- 一個溫控器能控制多少塊電熱板
2018-11-20 07:07:38
290
0
- 電熱板的溫控器怎么用
- 接上了 電熱板不熱 怎么情況
2012-01-11 04:05:49
1583
5
- 韓國電熱板兩個電熱板一個雙控溫控器怎么接?
- 韓國電熱板兩個電熱板一個雙控溫控器怎么接?
2016-10-04 03:30:32
433
1
- 電熱板溫控器控制不住與周圍的溫度有關嗎?
2015-12-12 02:43:51
373
2
- 電熱板四根線溫控器三根線怎么接
2017-05-16 19:22:17
2325
1
- 碳晶電熱板的溫控器多少錢?
2012-12-03 04:49:37
355
1
- PLC如何控制溫控器
- 可以編條程序來看看嗎??!發到我郵箱125202271@qq.com謝謝是不用模塊的!請大家指教一下... 可以編條程序來看看嗎!!發到我郵箱125202271@qq.com 謝謝 是不用模塊的!請大家指教一下 展開
2010-08-19 03:47:52
440
6
- 大家幫么下這個電熱板怎么和溫控器連接,謝謝
2014-01-04 08:46:03
570
4
- 電熱板插上電源燒溫控器的原因
- 電熱板插上電源燒溫控器的原因
2018-04-20 07:44:15
641
1
- 求:溫控器控制電磁閥接線圖
- 我想用溫控器控制水池水溫23到28度,電磁閥裝在小鍋爐的熱水出水管上。是不是用溫控器和探頭的線直接接在電磁閥還是要加接觸器。那個懂電的知道具體怎么接?順便問一下這樣的溫控器大概多少錢。
2010-08-18 18:58:40
901
3
- 溫控器 XMTD-2202如何控制溫度
- 溫度下限為60度上限為80度,低于60以下開始加溫,達到80度停止加溫,我是如此設置的但是溫度在低于60時開機加溫到達60度時就停了,然后就一直在60附近頻繁起停,想讓機器在溫度低于60... 溫度下限為60度上限為80度,低于60以下開始加溫,達到80度停止加溫,我是如此設置的但是溫度在低于60時開機加溫到達60度時就停了,然后就一直在60附近頻繁起停,想讓機器在溫度低于60時開機達到80時關機然后待溫度慢慢降到60以下時在開機,我要如何設置呢,還是要外加控制線路或換溫控儀表 展開
2014-04-20 20:31:34
1163
3
- 電熱板不用溫控器直接接線加熱,接上溫控器顯示正在加熱,但是不熱,
- 電熱板不用溫控器直接接線加熱,接上溫控器顯示正在加熱,但是不熱,怎么回雪?!頭疼死了!
2018-11-19 07:22:42
729
0
- 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度
2017-11-20 00:10:12
802
1
- 電熱板上的溫控器有聲音是怎么回事
2014-12-02 03:46:16
738
1
- 溫控器怎樣控制220V交流接觸器
- 怎樣用這樣的溫控器控制220V交流接觸器,控制加熱管的溫度呢,還有線圈的解法,Z好給個接線圖,謝謝親了
2013-08-17 08:02:56
799
3
- 溫控器能控制循環泵嗎?謝謝
2012-08-21 22:39:52
354
2
- 心理壓力怎么控制啊
2012-04-09 03:14:08
233
3
- 電熱炕板溫控器一直亮著電熱板不熱怎么回事
2015-02-21 16:53:34
1924
3
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論