2線制壓力傳感器內置2個調節電位器作用分別是什么?
-
廠里設備上有一個壓力傳感器(空氣管道),2線制,4-20毫安輸出,無數字顯示,接到PLC,沒有風的時候輸出大于5毫安(PLC監控),想調零,把壓力傳感器拆開來看到一個紅色一個綠色小旋... 廠里設備上有一個壓力傳感器(空氣管道),2線制,4-20毫安輸出,無數字顯示,接到PLC,沒有風的時候輸出大于5毫安(PLC監控),想調零,把壓力傳感器拆開來看到一個紅色一個綠色小旋鈕,誰知道這2個小旋鈕的功能? 如果一個是調零,另外一個干啥用的? 種種原因現在看不到傳感器的型號和廠家,就是沒法查資料。謝謝。 展開
全部評論(2條)
-
- 浙江muzi 2013-11-27 00:00:00
- 你好一個是調上限和一個是調下限的。調節輸出4和20的!
-
贊(7)
回復(0)
-
- 夜嚎蒼狼 2016-12-02 00:00:00
- 一個是零點調節“zero”,當零點有小的漂移,可以直接調整此電位器; 另一個是在儀表標定(校準)時調整量程的“span”。當儀表偏差較大,或者想在有效范圍內,小范圍內改動儀表量程時調整此按鈕,當然,也得對應調整“zero”,經過幾次“量程”“零點”的同步調整,變更到希望的量程。
-
贊(15)
回復(0)
熱門問答
- 2線制壓力傳感器內置2個調節電位器作用分別是什么?
- 廠里設備上有一個壓力傳感器(空氣管道),2線制,4-20毫安輸出,無數字顯示,接到PLC,沒有風的時候輸出大于5毫安(PLC監控),想調零,把壓力傳感器拆開來看到一個紅色一個綠色小旋... 廠里設備上有一個壓力傳感器(空氣管道),2線制,4-20毫安輸出,無數字顯示,接到PLC,沒有風的時候輸出大于5毫安(PLC監控),想調零,把壓力傳感器拆開來看到一個紅色一個綠色小旋鈕,誰知道這2個小旋鈕的功能? 如果一個是調零,另外一個干啥用的? 種種原因現在看不到傳感器的型號和廠家,就是沒法查資料。謝謝。 展開
2013-11-26 10:51:18
350
3
- 關于2線制壓力傳感器的接法
- 壓力傳感器電源是24V,電流信號為4-20MA,(此壓力傳感器為2線制一正一負)我在儀表上都設置好了,為什么在接線的時候,要把一根線接到儀表顯示箱電源輸出為24V正極的上面,一根接到儀表... 壓力傳感器電源是24V,電流信號為4-20MA,(此壓力傳感器為2線制一正一負)我在儀表上都設置好了, 為什么在接線的時候,要把一根線接到儀表顯示箱電源輸出為24V正極的上面,一根接到儀表顯示箱的4-24MA的正極上面,再把他們負極用一根導線連接起來,請問是什么原理,謝謝,麻煩大俠們指點!?。。? 展開
2010-01-02 08:36:57
566
3
- 汽車空調壓力傳感器有四條線、分別是什么線、?
2014-07-05 00:58:19
2324
3
- 空調壓力傳感器四線的分別是什么線?
2014-03-31 09:01:29
578
2
- 內置振動傳感器主機靈敏度怎樣調節
2016-06-07 01:23:16
431
1
- 壓力傳感器兩線制怎么與pci1711數據采集卡連接
2018-11-22 15:18:36
261
0
- 3線制壓力傳感器的怎么接線? 和兩線的有什么區別?
- 原來的那個壓力傳感器壞了(2線),剛好現場還有一個壓力傳感器,可是發現它有3根線.不知道在接線的時候有什么區別?謝謝大家了... 原來的那個壓力傳感器壞了(2線),剛好現場還有一個壓力傳感器,可是發現它有3根線.不知道在接線的時候有什么區別? 謝謝大家了 展開
2008-04-25 11:10:59
569
2
- 汽車燃油泵那幾個線分別是什么線?
2012-11-30 20:29:13
407
3
- 2線制K型熱電偶到溫度變送器怎么接線?
2017-01-11 21:26:08
659
1
- 進氣歧管壓力傳感器的作用是什么?
- 問題同上,請問進氣歧管壓力傳感器的作用是什么?大神們幫幫忙... 問題同上,請問進氣歧管壓力傳感器的作用是什么? 大神們幫幫忙 展開
2017-12-14 07:20:49
589
3
- 蒸餾器2個 入戶線4根 電燈2個 怎么接
- 應急燈昂。格柵燈怎么接鎮流器2個打錯了... 應急燈昂。格柵燈怎么接 鎮流器2個 打錯了 展開
2018-11-30 20:39:01
453
0
- 電噴汽油車上的空氣壓力傳感器的四線插座的四線分別是什么線
2015-04-11 06:53:17
371
4
- 數據線的4根線分別是什么?
- 顏色和其他的數據線不一樣,分為紅,黃,藍,棕,麻煩說下分別代表什么? 還有MP4充電器的先是紅和白,分別代表什么? 謝謝
2011-10-18 01:17:09
283
1
- 激光水平儀的2線3線5線6線是什么意思
2017-09-02 07:15:11
2389
2
- 1.兩線制的壓力傳感器接線端短接會損壞么、2、可以用萬用表測量其好壞么
- 如果可以測量請詳細說一下,另外測量時是否要通電... 如果可以測量請詳細說一下,另外測量時是否要通電 展開
2013-02-28 04:13:08
447
2
- 壓力傳感器兩端可以直接接24V嗎,兩線制的,4-20mA
2012-05-24 00:39:13
970
4
- 兩線制4-20mA壓力傳感器可以在兩端直接接24V嗎
2012-05-24 13:20:20
499
3
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 1、棕2、白3、藍4、黑其中1和2是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去?3和4是4~20mA輸出嗎?... 1、棕 2、白 3、藍 4、黑 其中1和2 是電源,那么3、4怎么接到顯示儀表上去? 3和4是4~20mA輸出嗎? 展開
2011-10-19 00:38:52
631
5
- 四線制壓力傳感器怎么接線?
- 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端?求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。PS:是稱重的壓力傳感器。... 四個線的顏色一次是白黑綠紅,哪兩根是電源,哪兩根是信號輸出端? 求助~初次嘗試,買的時候忘了要說明書。 PS:是稱重的壓力傳感器。 展開
2013-05-05 17:26:21
688
2
- 注塑機壓力傳感器分別在哪?
2016-09-04 04:43:13
815
1
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論