国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

如何使用Modbus現場總線通訊傳送浮點數?

和達利學作畫 2017-11-25 11:54:57 721  瀏覽
  • 看協議,都是一個寄存器,對應一個雙字節數據但浮點數是4個字節,怎么送??難道,用連續的二個寄存器來送數?比如寄存器1送前二個字節,寄存器2送后二個字節??不懂PLC.那主機部... 看協議,都是一個寄存器,對應一個雙字節數據但浮點數是4個字節,怎么送??難道,用連續的二個寄存器來送數? 比如寄存器1送 前二個字節,寄存器2 送后二個字節??不懂PLC.那主機部分 也是這樣將數據還原? 展開

參與評論

全部評論(1條)

  • shiliying0129 2017-11-26 00:00:00
    在Modbus現場總線系統中,浮點數的數據傳輸一般有兩種辦法,一種是將浮點數按照量程映射到一個寄存器中(2個字節),例如0到65535對應0到,還有一種就是采用兩個寄存器四個字節傳輸浮點數。

    贊(19)

    回復(0)

    評論

熱門問答

如何使用Modbus現場總線通訊傳送浮點數?
看協議,都是一個寄存器,對應一個雙字節數據但浮點數是4個字節,怎么送??難道,用連續的二個寄存器來送數?比如寄存器1送前二個字節,寄存器2送后二個字節??不懂PLC.那主機部... 看協議,都是一個寄存器,對應一個雙字節數據但浮點數是4個字節,怎么送??難道,用連續的二個寄存器來送數? 比如寄存器1送 前二個字節,寄存器2 送后二個字節??不懂PLC.那主機部分 也是這樣將數據還原? 展開
2017-11-25 11:54:57 721 1
MODBUS RTU怎么傳送浮點數?
一般PLC模擬量輸入模塊的A/D轉換值為整數,如果PLC寄存器是從整數模擬量轉換之后的浮點數,那么MODBUS RTU傳送出去的時候是傳遞其整數部份,還是包括小數部份?
2011-04-17 01:09:59 560 1
如何使用kepserver進行modbus的rtu通訊
 
2015-11-26 23:05:25 306 1
如何利用現場總線實現plc通訊
 
2017-03-30 17:03:56 422 1
ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
 
2012-03-21 05:57:00 535 5
ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
 
2018-11-29 12:35:26 358 0
ModBus RTU通訊協議與ModBus通訊協議有什么區別
 
2017-12-15 04:24:24 477 1
modbus rtu通訊協議 如何判斷超時
 
2010-08-08 03:08:06 658 3
modbus是一種現場總線嗎?
那么MODBUS+RS485可以近似看成是一種現場總線嗎?... 那么MODBUS+RS485可以近似看成是一種現場總線嗎? 展開
2012-03-15 17:10:08 445 3
Modbus RTU通訊問題
物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何... 物理連接結構:主設備ADAM5510,通訊端口【ADAM5090 (RS232)】 連接【RS232/RS485轉換】并聯從設備1、2。標準Modbus RTU協議。主設備發指令讀取從設備寄存器地址。只有1有響應,2無響應,斷開1則2有響應 用電腦替換主設備,分別發指令至1、2均有正確回應。何解??? 如何實現主設備正常與多個從設備通訊? 展開
2011-09-05 09:04:46 524 2
人機 MODBUS Rtu通訊
人機為主站是怎樣從人機改變MODBUS地址的數據 人機為從站 怎樣發送頁面指令給主站以告知主站要顯示的地址數據
2012-12-23 07:13:58 438 1
Smart200PLC modbus通訊問題
一個PLC與觸摸屏進行以太網通訊。還需再與兩個不同上位機通過Modbus通訊,PLC都作為從站,那么PLC這邊需要兩個485端口嗎?
2018-06-13 02:39:53 367 1
PLC現場總線接頭如何使用?
現在我有兩臺PLC300要實現通信,通信方式為profibusDP。但是現在現場總線的接頭內部不會連接,接頭里面有兩個孔一個進一個出。我一臺PLC做主站另外一臺做從站。請問如何連接現場總線接... 現在我有兩臺PLC 300要實現通信,通信方式為profibus DP。但是現在現場總線的接頭內部不會連接,接頭里面有兩個孔一個進一個出。我一臺PLC做主站另外一臺做從站。請問如何連接現場總線接頭的內部線? 展開
2013-08-06 22:50:30 391 4
s7-200plc和modbus通訊請教
s7-200plc和modbus通訊請教請問是師傅們我的程序錯在什么地方,我想用plcmodbus控制變頻器的正轉反轉停止,現在程序控制不了變頻器,變頻器的波特率19200 偶數校驗 地址9 modbus通訊協議,變頻器的控制命令是 H fa00 正轉是H 0400 反轉是H0600 停止是H 0000... s7-200plc和modbus通訊請教請問是師傅們我的程序錯在什么地方,我想用plcmodbus控制變頻器的正轉反轉停止,現在程序控制不了變頻器,變頻器的波特率19200 偶數校驗 地址9 modbus通訊協議,變頻器的控制命令是 H fa00 正轉是H 0400 反轉是H0600 停止是H 0000 fa00我也轉換十進制加40001,真是頭疼,用同樣的方法編寫臺達變頻器的和plc通訊就可以。 展開
2018-06-18 23:39:55 568 2
PROFIBUS現場總線通訊如何進行組態和硬件連接?
 
2011-02-13 05:12:20 355 1
如何通過Modbus協議實現S7-1200與S7-200通訊
 
2017-09-11 12:44:44 522 2
modbus rtu與modbus tcp各用什么通訊線
 
2017-05-11 02:36:06 465 2
現場總線與通訊協議的關系
 
2012-02-05 13:13:30 325 2
Dp和Modbus哪個通訊比較好
 
2018-11-17 12:48:18 548 0
modbus RTU通訊如何通過一幀數據讀取多個地址
 
2016-05-10 13:45:53 377 1