全部評論(4條)
-
- 8256286a 2011-04-20 00:00:00
- 先關閉前后手閥,打開平衡閥,后關閉平衡閥,打開前后手閥
-
贊(1)
回復(0)
-
- 上海甲干犬業(yè) 2011-04-20 00:00:00
- 平衡開,高壓開,平衡關,高壓開; 高壓關,平衡開,低壓關,平衡關。
-
贊(2)
回復(0)
-
- 林肯1號 2011-04-20 00:00:00
- 1、開表時,首先打開中間的平衡閥, 2、同時打開左、右進口閥。 3、關閉中間的平衡閥。 4、關表時則順序相反。
-
贊(5)
回復(0)
-
- a826347556 2015-11-05 00:00:00
- 1、外部工藝條件、變送器以及各閥門檢查確認; 2、檢查三閥組正負壓閥關閉、平衡閥開啟以后,打開頭道閥,檢查無泄漏,打開正壓閥,關閉平衡閥,打開負壓閥,將變送器啟用; 3、從變送器絲堵檢查介質情況,正常以后關閉絲堵; 這樣操作是確認工藝、儀表條件達到投用條件,啟用三閥組避免損壞變送器。
-
贊(9)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器前的三閥組開啟和關閉的順序是怎么樣操作?
2011-04-19 09:00:59
1290
4
- 差壓變送器需要調零點,三閥組的正確操作順序怎樣啊
2013-07-17 01:32:25
1320
3
- 差壓變送器安裝三閥組的好處
2013-10-06 12:57:42
389
2
- 順序閥的開啟壓力和調整壓力
- 什么是順序閥的開啟壓力和調整壓力... 什么是順序閥的開啟壓力和調整壓力 展開
2008-12-26 01:33:35
760
2
- 霍尼韋爾差壓變送器需要三閥組嗎
2017-10-28 05:19:04
455
3
- 羅斯蒙特差壓變送器怎么連接三閥組
2016-01-17 03:03:17
446
3
- 差壓變送器三閥組水位顯示持續(xù)下降為什么
2015-12-05 18:29:50
636
1
- 3051差壓變送器的三閥組應先開哪個閥門
2018-11-29 09:15:06
432
0
- 差壓變送器投運(三閥組使用)的有哪些步驟?為什么這樣操作?
2013-02-07 12:35:35
920
4
- 羅斯蒙特 3051差壓變送器怎樣配三閥組
2018-11-28 13:14:51
355
0
- (三閥組)差壓變送器使用時要做哪些步驟?做這樣操作的原因是什么?
2018-11-17 14:20:35
418
0
- EJA的壓力還是差壓變送器才需要配三閥組?
2008-08-17 12:45:52
325
2
- 差壓變送器加了三閥組還需要加二次門嗎
2018-11-13 16:35:17
342
0
- 鍋爐汽包水位差壓變送器需要安裝三閥組嗎?
2018-12-12 03:56:42
522
0
- 電磁閥閥在閥前閥后等壓的情況下能不能關閉
2015-09-22 17:51:54
334
1
- 帶三閥組差壓變送器選型中過程連接怎么選啊
2017-09-03 17:44:11
409
1
- 帶三閥組差壓變送器選型中過程連接怎么選啊
2010-09-29 12:32:59
439
2
- 什么變送器用三閥組
- 我是個菜鳥,就是問,是測壓力還是流量或者液面的時候用?謝謝!
2008-07-24 18:50:03
501
1
- 霍尼韋爾差壓變送器與三閥組連接時之間的墊片尺寸多大
2014-03-17 00:03:03
420
1
- 差壓變送器3閥組有幾種安裝
2018-11-16 04:06:10
543
0
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論