全部評論(2條)
-
- timef296 2013-10-07 00:00:00
- 三閥組起的就是一個開關的作用,
-
贊(17)
回復(0)
-
- 斑斑特娘 2017-10-11 23:41:26
- 三閥組由閥體、二個截止閥及一個平衡閥組成。 差壓變送器投入運行時的操作程序: 首先,打開差壓變送器上兩個排污閥,而后打開平衡閥,再慢慢打開二個截止閥,將導壓管內的空氣或污物排除掉,關閉二個排污閥,再關閉平衡閥,變送器即可投入運行。 差壓變送器零點在線校驗操作程序:先打開平衡閥,關閉二個截止閥,即可對變送器進行零點校驗。 三閥組主要作用就是校正儀表時方便,特別是介質為有毒介質時候。另外也可防止開車瞬間對儀表壓力沖擊造成儀表損壞。
-
贊(6)
回復(0)
熱門問答
- 差壓變送器安裝三閥組的好處
2013-10-06 12:57:42
389
2
- 鍋爐汽包水位差壓變送器需要安裝三閥組嗎?
2018-12-12 03:56:42
524
0
- 差壓變送器3閥組有幾種安裝
2018-11-16 04:06:10
543
0
- 霍尼韋爾差壓變送器需要三閥組嗎
2017-10-28 05:19:04
455
3
- 羅斯蒙特差壓變送器怎么連接三閥組
2016-01-17 03:03:17
446
3
- 差壓變送器三閥組水位顯示持續下降為什么
2015-12-05 18:29:50
638
1
- 羅斯蒙特 3051差壓變送器怎樣配三閥組
2018-11-28 13:14:51
355
0
- 3051差壓變送器的三閥組應先開哪個閥門
2018-11-29 09:15:06
432
0
- 差壓變送器加了三閥組還需要加二次門嗎
2018-11-13 16:35:17
342
0
- EJA的壓力還是差壓變送器才需要配三閥組?
2008-08-17 12:45:52
325
2
- 帶三閥組差壓變送器選型中過程連接怎么選啊
2017-09-03 17:44:11
409
1
- 帶三閥組差壓變送器選型中過程連接怎么選啊
2010-09-29 12:32:59
439
2
- 什么變送器用三閥組
- 我是個菜鳥,就是問,是測壓力還是流量或者液面的時候用?謝謝!
2008-07-24 18:50:03
501
1
- 差壓變送器需要調零點,三閥組的正確操作順序怎樣啊
2013-07-17 01:32:25
1320
3
- 差壓變送器前的三閥組開啟和關閉的順序是怎么樣操作?
2011-04-19 09:00:59
1292
4
- 三閥組側裝(配smar、橫河差壓變送器)什么接口?安裝縲紋,長度多長?
2014-01-17 18:34:00
487
1
- 差壓變送器投運(三閥組使用)的有哪些步驟?為什么這樣操作?
2013-02-07 12:35:35
920
4
- 霍尼韋爾差壓變送器與三閥組連接時之間的墊片尺寸多大
2014-03-17 00:03:03
420
1
- 微差壓變送器測爐膛壓力顯示負值怎么回事?還需要接三閥組嗎?
2011-05-06 01:42:41
629
2
- (三閥組)差壓變送器使用時要做哪些步驟?做這樣操作的原因是什么?
2018-11-17 14:20:35
418
0