全部評論(4條)
-
- 傳發煙酒商行 2011-09-23 00:00:00
- 外部硬件連鎖(接觸器連鎖)!
-
贊(18)
回復(0)
-
- cdsqaz 2011-09-23 00:00:00
- 將Y1的常閉串入Y2回路。即Y1 工作時Y2必須在停止狀態。將Y2的常閉接入Y1道理一樣,這樣就互鎖了。
-
贊(7)
回復(0)
-
- 優尼佳紫 2011-09-23 00:00:00
- 1、將Y1的常閉串入Y2回路。即Y1 工作時Y2必須在停止狀態。將Y2的常閉接入Y1道理一樣,這樣就互鎖了。 2、將x1的常閉串入x2回路。即x1 工作時x2必須在停止狀態。將x2的常閉接入x1道理一樣,這樣就互鎖了。(要看程序想怎么編,也也用輔助繼電器m做互鎖) 3、硬件接觸器接線互鎖 注:x代表輸入;y代表輸出 一般雙重聯鎖指plc的程序輸出(y)做互鎖,硬件 中間繼電器做互鎖、接觸器做互鎖。
-
贊(6)
回復(0)
-
- 和平使者373 2011-09-23 00:00:00
- 加個定時器就可以啊
-
贊(20)
回復(0)
熱門問答
- PLC雙重聯鎖正反轉控制程序怎么防止接觸器同時吸合
2011-09-22 04:05:06
390
4
- 電工接觸器聯鎖 正反轉怎么接
2015-10-14 12:58:57
313
1
- 接觸器不吸合怎么解決
- 接觸器不吸合怎么解決
2017-07-17 00:48:48
394
2
- 一個接觸器怎么控制兩個電機正反轉
2012-02-23 03:29:11
347
5
- 交流接觸器控制電機正反轉?
- 380V。2只交流接觸器怎么接,要實物圖不要原理圖,就是2個接觸器3進3出的線和開關的連接。另外總功率50KW用100A的斷路器會小么?20KW的設備用多大的線,鋁線和銅線分別用多少的可以?采納再加分。謝謝
2012-09-03 00:13:34
414
1
- 接觸器正反轉搞不明白(接觸器需要互鎖)
- 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒... 圖上的接觸器跟我買的接觸器一模一樣,我想實現按鈕開關正反啟動電機的時候實現互鎖,接線圖基本看懂了,就是diyi個接觸器下方第四根藍色跟第二個接觸器下方第四跟綠線是接14NO還是接A2線。 還有就是圖上的接線方式正確嗎?我沒有系統的學習過電工知識,只是沒事的時候會在網上看一些電工相關知識,還請電工師傅答疑解惑,小弟萬分感謝 展開
2012-12-15 03:13:07
486
3
- 兩個交流接觸器控制電機正反轉
- 型號CJX2_1201主接線點會聯,可是上面有一個a1和a2下面有個a2。兩個接觸器上面的a1和a2怎么連接
2013-06-13 07:41:30
360
3
- 接觸器正反轉的實物接線方法
2009-01-31 03:20:23
433
4
- 接觸器不吸合是什么原因?
- 如果是電壓低造成的有沒有別的什么方法可以解決一下,能不能跟電源直接接上,也就是說,直接控制電機。
2013-12-12 01:34:20
506
4
- plc聯鎖指令
- plc聯鎖指令是什么意識啊,知道的說一下,謝謝,急啊
2010-06-14 02:38:40
290
4
- 交流接觸器是否可以一直吸合
- 線圈380V,主觸頭100A交流接觸器是否可以長期吸合?想改制缺相保護,把交流接觸器安在主電路上!
2008-01-25 08:32:29
2059
4
- 接觸器與吸合器連接方法
- 用電線連接
2016-09-19 02:08:28
644
1
- 交流接觸器不吸合是怎么回事
- 我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中)... 我們空壓機上用的是德力西100的交流接觸器,有過載保護,安裝后使用一直很正常,今天忽然停機了,合上斷路器后接觸器沒反應,電機檢查正常,開關正常,其他兩臺空壓機使用正常(三臺空壓機一切都一樣),是不是交流接觸器問題,怎樣檢查,如何排除(接線應該沒問題,使用中),求師傅指點 展開
2012-11-03 11:30:59
448
7
- 交流接觸器一直吸合是什么情況?
2016-12-30 10:30:58
582
2
- 切割機反轉怎么才能正轉
2015-04-26 12:04:28
2413
2
- 伺服電機的正反轉怎么調?
2012-12-18 23:31:08
3859
4
- 交流接觸器無法正常吸合是為什么
2015-04-09 17:54:46
348
1
- 繼電器怎么吸合
- 繼電器怎么吸合
2011-03-04 03:48:40
688
3
- 四個接觸器聯鎖求電路圖
2012-12-04 06:19:40
415
2
- 空開送電接觸器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
438
2
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論