全部評論(2條)
-
- 遠方你521 2017-05-16 00:00:00
- 按照規范GB50116-2013來說,沒有明確說明溫感與噴淋頭的距離;但規范中明確說明點型探測器周圍0.5米范圍內不要有遮擋。 距離太近,噴淋噴水可能會影響到探測器,至少半米的距離我認為是保險的。
-
贊(12)
回復(0)
-
- Fennyxiao2011 2017-05-11 00:00:00
- 這個探測器和噴頭的間距不小于0.2米。
-
贊(5)
回復(0)
熱門問答
- 溫感探頭和消防噴淋頭距離是多少
2017-05-10 05:25:31
858
2
- 消防 一只噴淋頭的保護面積是多少?一只煙感探頭的保護面積是多少?
- 建筑設計的具體要求是什么?以上問題根據什么作答!... 建筑設計的具體要求是什么?以上問題根據什么作答! 展開
2009-09-18 14:07:03
470
4
- 消防溫感探頭種類與安裝部位
2015-01-08 06:28:40
595
1
- 消防上噴淋頭加保護罩符合規定嗎?
2016-09-17 03:50:27
663
1
- 消防探頭的安裝標準距離是多少
2017-03-30 01:54:09
558
1
- 消防信號閥和減壓堵板之間距離是多少
2018-11-27 05:00:16
676
0
- 噴淋管和溫感探頭在格柵吊頂里面符合消防規定嗎?
2015-02-11 13:06:33
420
1
- 射線探傷安全距離是多少?
- X射線、伽馬源... X射線、伽馬源 展開
2013-11-12 18:06:14
1998
3
- 揚塵檢測儀覆蓋距離是多少?
揚塵檢測儀覆蓋距離是多少?
2020-11-12 13:10:51
218
0
- 室內消防用的噴頭,什么情況下使用上噴,什么情況下使用下噴。
2017-09-13 19:44:33
940
1
- 誰能告訴我這兩臺消防噴淋濕式報警閥和流量計的連接有沒有問題
- 誰能告訴我這兩臺消防噴淋濕式報警閥和流量計的連接有沒有問題兩臺濕式報警閥連接流量計之間沒有加閥門,感覺兩臺濕式報警閥的出水共用了
2017-09-02 22:06:02
574
1
- 噴射距離較長(大概5米)噴霧狀的噴嘴
- 噴射距離較長(大概5米)噴霧狀的噴嘴
2016-10-20 14:07:59
377
1
- 距離300米經緯儀測量誤差是多少
2015-01-25 12:03:57
498
1
- 馬路上探頭有效距離是多少
2014-11-09 03:26:56
545
1
- 紅外線傳感器測量距離是多少?
2013-07-18 13:39:59
1194
3
- 射線探傷區域安全距離是多少?
2014-10-16 00:19:05
1453
3
- 振動傳感器探測距離一般是多少?
振動傳感器探測距離一般是多少?
2020-12-25 15:05:13
337
0
- 消防戰斗服的消防戰斗服術語和定義
2018-12-06 00:55:47
279
0
- 汽車噴油嘴噴一次的油量是多少?
2017-01-17 08:34:38
774
1
- 消防供水泵和消防穩壓泵的關系
- 一套消防供水系統中,有一臺消防供水泵和一臺消防穩壓泵,自制電控柜,這兩臺泵如何控制和連鎖呢
2011-12-06 04:32:31
546
4
4月突出貢獻榜
推薦主頁
最新話題





參與評論
登錄后參與評論