国产三级在线看完整版-内射白嫩大屁股在线播放91-欧美精品国产精品综合-国产精品视频网站一区-一二三四在线观看视频韩国-国产不卡国产不卡国产精品不卡-日本岛国一区二区三区四区-成年人免费在线看片网站-熟女少妇一区二区三区四区

儀器網(yiqi.com)歡迎您!

| 注冊2 登錄
網站首頁-資訊-話題-產品-評測-品牌庫-供應商-展會-招標-采購-知識-技術-社區-資料-方案-產品庫-視頻

問答社區

電接點壓力表不工作原因

天秤小小的愿望 2017-07-19 23:46:55 825  瀏覽
  • 電接點壓力表不工作原因

參與評論

全部評論(1條)

  • 老三屆錳險 2017-07-20 00:00:00
    11千瓦的變頻外加一個電接點壓力表控制一個水泵電機,要求低點4個壓力,高點可見,低于4個壓力點變頻器必須啟動,8下降到4階段,變頻器不運行直到壓力. 電接點壓力表有三根接線,一根是公用的,表針是可調的,你可將一個表針調到0.4M,接低壓啟動控制繼電器,另一個表針調到0.6M,接高壓停止繼電器,公用線是高低壓控制的公用線,光有電接點壓力表是不夠的,還要有控制泵的自動控制箱才行,

    贊(11)

    回復(0)

    評論

熱門問答

電接點壓力表不工作原因
電接點壓力表不工作原因
2017-07-19 23:46:55 825 1
電接點壓力表不工作怎么回事
 
2017-10-13 02:31:23 604 1
噴油嘴不工作是什么原因
2017-01-02 07:40:51 607 3
磁助電接點壓力表指針不工作,系統很簡單
系統上只有一塊閥塊,一個溢流閥,一個單向閥,一個換向閥,接壓力表,蓄能器,對外提供工作是油缸,換向閥控制油缸換向,所有油路都通,通電后,油缸可以換向工作,但是無論如何磁助電接點壓力表(0~25Mpa)的指針就是不動,換一個新的也不行,求大神解釋!后... 系統上只有一塊閥塊,一個溢流閥,一個單向閥,一個換向閥,接壓力表,蓄能器,對外提供工作是油缸,換向閥控制油缸換向,所有油路都通,通電后,油缸可以換向工作,但是無論如何磁助電接點壓力表(0~25Mpa)的指針就是不動,換一個新的也不行,求大神解釋!后期追懸賞?。? 展開
2015-01-15 18:44:53 395 1
離心泵不工作的原因是什么
離心泵不工作的原因是什么
2011-02-24 02:43:14 683 3
超聲波清洗機不工作是什么原因
 
2018-12-12 00:49:27 246 0
電接點壓力表控制水泵高壓時不斷電是什么原因
 
2015-12-29 21:40:32 616 2
電接點壓力表指針不轉的原因(新買回更換)
新買了兩個表回來更換,后發現兩個表都不轉。什么原因,接錯線有什么后果。謝謝!
2018-04-22 20:22:28 901 1
請問電磁閥不工作是什么原因???
 
2013-04-22 04:47:50 385 2
水泵控制器調自動不工作是什么原因?
 
2014-05-17 00:29:17 975 2
電接點壓力表的工作原理
 
2012-04-12 02:27:18 339 3
電接點壓力表上限不停機問題
現有一320升容積式燃氣熱水器,工作水壓是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,請問此設置是否合適?在開機運行過程中關閉熱水器出水閥門,即使熱水器已經加滿水指針也僅達到0.2左右,造成水泵不停機。但是若把熱水器進水閥門關閉立即達到上限停機,說明壓力表... 現有一320升容積式燃氣熱水器,工作水壓是1.1MPa,原下限是0.08,上限是0.22,請問此設置是否合適?在開機運行過程中關閉熱水器出水閥門,即使熱水器已經加滿水指針也僅達到0.2左右,造成水泵不停機。但是若把熱水器進水閥門關閉立即達到上限停機,說明壓力表未壞。(另止回閥已壞,按道理其只對下限開閉起作用,而不應該是造成達不到上限的原因吧)附圖片,請高手指點 展開
2012-11-22 11:34:42 950 3
立式離心機刮刀不工作原因有哪些
 
2018-03-13 14:32:46 729 2
想問一問格力空調壓縮機不工作是什么原因
 
2018-07-10 01:59:28 446 1
行車記錄儀低溫電池不工作是什么原因
 
2011-12-24 14:12:37 987 6
電接點壓力表上限不停是什么原因?
 
2011-01-25 01:13:28 790 2
簡述電接點壓力表的工作原理?
 
2013-08-21 22:42:40 378 2
C51單片機頻率計溫度低不工作是什么原因
C51單片機頻率計溫度低不工作是什么原因
2018-01-30 06:47:48 388 1
家用自來水壓力罐控制器不工作是什么原因
家用自來水壓力罐控制器不工作是什么原因... 家用自來水壓力罐控制器不工作是什么原因 展開
2018-11-24 19:48:47 303 0
電接點壓力表經常超高的原因是什么
 
2010-10-13 09:26:36 754 4